Dovresti cercare il parametro di massima dispersione a T di progetto.
Dimentica i 25mq aggiuntivi che potresti climatizzare a parte. Io penserei a vmc che fa tutto...
RISCALDAMENTO Totale Unità
Dispersione per trasmissione 35.9 kWh/m²
Dispersione per ventilazione 10.6 kWh/m²
Apporti serra --- kWh/m²
Costante di tempo 43.2 h
Apporti interni 16.0 kWh/m²
Apporti solari 18.7 kWh/m²
Fabbisogno netto 16.9 kWh/m²
Superficie netta 95.8 m
RAFFRESCAMENTO Totale Unità
Dispersione per trasmissione 22.7 kWh/m²
Dispersione per ventilazione 6.9 kWh/m²
Costante di tempo 43.2 h
Apporti interni 19.8 kWh/m²
Apporti solari 44.3 kWh/m²
Apporti solari opaco 3.1 kWh/m²
Fabbisogno netto 36.0 kWh/m²
Superficie netta 95.8 m²