Contatore M2 subito a valle dell' inverter


Vipsolar impianto fotovoltaico

Si questo si, mi riferivo al cavo con 2 conduttori ed ai sigilli che hai menzionato
Per evitare che qualcuno inserisca energia tra l'inverter e il contatore richiedono questo cavo a neutro concentrico in modo che se uno tenta di spelare i conduttori questi vadano in corto. Se hai acquistato il cavo a due conduttori o attacchi solo la calza e uno dei sue (l'altro lo lasci isolato), o colleghi assieme i due conduttori o semplicemente colleghi i due conduttori e lasci la calza libera.
 
Per evitare che qualcuno inserisca energia tra l'inverter e il contatore richiedono questo cavo a neutro concentrico in modo che se uno tenta di spelare i conduttori questi vadano in corto. Se hai acquistato il cavo a due conduttori o attacchi solo la calza e uno dei sue (l'altro lo lasci isolato), o colleghi assieme i due conduttori o semplicemente colleghi i due conduttori e lasci la calza libera.

Grazie, oppure collego i due conduttori ed uso la calza per la messa a terra.
Anche quello è un sistema antifrode, cercando di aprire il cavo non si può che corto circuitare la terrra col neutro o con la fase.
Che ne pensate ?
 
Ultima modifica:
Grazie, oppure collego i due conduttori ed uso la calza per la messa a terra.
Anche quello è un sistema antifrode, cercando di aprire il cavo non si può che corto circuitare la terrra col neutro o con la fase.
Che ne pensate ?
Certo, anche se la cosa è assurda sia dal punto di vista normativo che logico, almeno per gli impianti domestici.
 
Certo, anche se la cosa è assurda sia dal punto di vista normativo che logico, almeno per gli impianti domestici.

perchè assurda da un punto di vista normativo ?
forse la dk5940 intende questo quando parla di cavo "multipolare" schermato

e logico ? per un impianto trifase (UTF) come fai ad uscire dal quadro per entrare nel contatore fiscale se non con un multipolare ?

un collega ci ha fatto un impianto da 40 kW cosi'........perchè no ?
Cosa ti fa pensare che sia da buttare via ?
 
perchè assurda da un punto di vista normativo ?
forse la dk5940 intende questo quando parla di cavo "multipolare" schermato

e logico ? per un impianto trifase (UTF) come fai ad uscire dal quadro per entrare nel contatore fiscale se non con un multipolare ?

un collega ci ha fatto un impianto da 40 kW cosi'........perchè no ?
Cosa ti fa pensare che sia da buttare via ?
Perché l'eventuale truffa costerebbe più del possibile guadagno.
 
Avendo il MT+SPD appena prima dell' M2 se devo intervenire su M2 o Inverter stacco quello, Un ulteriore MT in mezzo servirebbe a mantenere sotto tensione M2 e non si capisce perché.

.....e infatti anche io non capisco proprio perchè.
Provate a ragionare senza M2........il MT sta tra inverter e parallelo con la linea.....che importa dove mettiamo il contatore ?

Considerazioni e riflessioni per chi è interessato ad andare più a fondo:
1) Messo M2 prima o dopo del MT questo non cambia l'azione di protezione esplicata dal MT stesso nei confronti della linea.

2) La CEI 11-20 mostra M2 a valle del disp di generatore e mai prima.

3) Negli impianti con più inverter, è motivato l'uso di dispositivi di generatore subito dopo lo stesso per escluderlo se necessario e comunque si mette sempre un generale a valle di M2 per disconnettere l'intero impianto. Anche la CEI 11-20 mostra tale approccio.

4) La CEI 11-20 parla di possibilità di fondere i disp di IF e di Gen nel caso di reti senza utenze in isola e con un solo generatore

Ripeto la domanda: impiantino con 1 inverter senza utenze in isola.
E' lecito collegare come segue : Inverter >>>M2>>>>MT/D>>>>parallelo

saluti
Massimo
 
Vi incollo qui la parte della DK 5940 che interessa questa discussione:

...Inoltre il cliente produttore deve predisporre quanto di seguito indicato:
1. N. 1 cavo elettrico, individuabile tramite marcatura ed avente caratteristiche conformi a quanto riportato in allegato alla delibera AEEG n. 188/05, per collegare l’uscita CA del convertitore/generatore al sistema di
misura M2;
2. N. 1 cavo elettrico, facilmente individuabile, dimensionato e posato in conformità alle norme CEI applicabili ed alle disposizioni di legge vigenti, per collegare il sistema di misura M2 con il quadro elettrico generale.
La linea elettrica, di cui al suddetto punto 1, che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta deve essere dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo deve essere posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico.
​


Quindi secondo quanto indicato da ENEL, non si può collegare direttamente l'inverter (o gli invertee) e il contatore dell'energia prodotta, ma bisogna che la linea di collegamento abbia gli organi di interruzione e protezione.

Anche con un solo inverter quindi bisgogna sezionare la linea tra inverter e contatore. L'ENEL fa rispettare questa indicazione o tollera il collegamento diretto inverter-contatore con un quadro in CA di protezione a valle del contatore stesso?


Poi però la DK afferma che:

Sigillatura del sistema di misura dell’energia prodotta ed incentivataNei casi previsti dalle delibere vigenti, ENEL apporrà appositi sigilli nei seguenti punti dell’impianto, con riferimento allo schema elettrico fornito a corredo della documentazione preliminare di allacciamento:
1. terminali del cavo in CA in uscita dal convertitore/generatore
2. calotte (o involucri) di protezione dei coprimorsetti di eventuali dispositivi di sezionamento/manovra presenti lungo il cavo ed esterni al convertitore/generatore
3. eventuali giunzioni intermedie di raccordo del cavo in uscita dal convertitore/generatore (solo se di tipo non
rigido)
4. coprimorsettiera di ingresso del sistema di misura dell’energia prodotta
Tali disposizioni si applicano, con le dovute estensioni del caso, anche ad impianti costituiti da più
convertitori/generatori collegati in parallelo ad una morsettiera, cui è connesso il sistema di misura dell’energia
prodotta (tale morsettiera di parallelo deve essere dotata di involucro di protezione sigillabile).
​


Prima dice che la linea deve essere dotata di apparati di sezionamento e poi dice "eventuali" ?????​
 
Vi incollo qui la parte della DK 5940 che interessa questa discussione:

...Inoltre il cliente produttore deve predisporre quanto di seguito indicato:
1. N. 1 cavo elettrico, individuabile tramite marcatura ed avente caratteristiche conformi a quanto riportato in allegato alla delibera AEEG n. 188/05, per collegare l’uscita CA del convertitore/generatore al sistema di
misura M2;
2. N. 1 cavo elettrico, facilmente individuabile, dimensionato e posato in conformità alle norme CEI applicabili ed alle disposizioni di legge vigenti, per collegare il sistema di misura M2 con il quadro elettrico generale.
La linea elettrica, di cui al suddetto punto 1, che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta deve essere dotata di opportuni organi di interruzione e protezione
​
Secondo la mia interpretazione, ma lo dice anche la dk5940 gli organi sono di protezione possonoe essere all'interno dell'inverter e il dispositivo di interfaccia è un dispositivo di sezionamento della linea e di protezione.
 
Vi porto il mio esempio:05/06/2008.
L'Enel è venuta a mettermi il contatore GSE e il bidirezionale.
Tra l'uscita dell'inverter e il contatore GSE non ha voluto "nessun dispositivo"!
Però essendo la distanza di circa un metro tra l'inverter e il suddetto contatore, quindi facilmente ispezionabile) mi ha tranquillamente concesso di usare un cavo bipolare normale.
Così ho rispettato la regola del"più vicino possibile.
Lunica accortezza è che l'uscita dall'inverter va messo al contrario ripetto al bidirezionale.:entra nel retro del contatore GSE i cavi che provengono dalla rete, e poi mi hanno sigillato i morsetti di uscita del contatore GSE.
A mio avviso conviene sempre fare i percorsi lunghi o in cc, o in c.a con cavi normali e mettere i due dispositivi,sopra menzionati, vicini.
Comunque ogni distretto Enel fa come gli pare e legge la normativa come vuole.il tutto rimane a parere del tecnico che ti fa il sopralluogo.
 
Secondo la mia interpretazione, ma lo dice anche la dk5940 gli organi sono di protezione possonoe essere all'interno dell'inverter e il dispositivo di interfaccia è un dispositivo di sezionamento della linea e di protezione.

Anche io ho questa impressione. L' "opportuno dispositivo di protezione" potrebbe essere quello di interfaccia già all'interno dell'inverter.

La cei 11-20;V1 menziona proprio il racoglimento dei dispositivi di IF e di generatore in uno solo eventualmente anche all'interno dell'inverter.

Inoltre il dispositivo, ovunque esso sia protegge la linea in egual modo.....
 
Vi porto il mio esempio:05/06/2008.
L'Enel è venuta a mettermi il contatore GSE e il bidirezionale.
Tra l'uscita dell'inverter e il contatore GSE non ha voluto "nessun dispositivo"!
Però essendo la distanza di circa un metro tra l'inverter e il suddetto contatore, quindi facilmente ispezionabile) mi ha tranquillamente concesso di usare un cavo bipolare normale.
Così ho rispettato la regola del"più vicino possibile.
Lunica accortezza è che l'uscita dall'inverter va messo al contrario ripetto al bidirezionale.:entra nel retro del contatore GSE i cavi che provengono dalla rete, e poi mi hanno sigillato i morsetti di uscita del contatore GSE.
A mio avviso conviene sempre fare i percorsi lunghi o in cc, o in c.a con cavi normali e mettere i due dispositivi,sopra menzionati, vicini.
Comunque ogni distretto Enel fa come gli pare e legge la normativa come vuole.il tutto rimane a parere del tecnico che ti fa il sopralluogo.

Ciao Ciosforo,
come sarebbe non ha voluto.....e se tu ce lo avessi messo pensi che non ti avrebbero fatto l'allaccio ?

Ma sul preliminare tra M2 e inverter avevi messo qualcosa oppure no?

In ogni caso se il preliminare è approvato non capisco come possano pensare di rifiutare l'allaccio..........oppure no? A qualcuno hanno fatto storie del genere ?

Comunque vero, distretto che vai ........Enel che trovi
Ciao
Massimo
 
Nel preliminare che ho inviato ad enel lo schema riporta un bel MT tra inv. ed M2. Poi c'è un tratto di cavo antifrode che collega l'inv. con il MT ed un'altro tratto di antifrode tra MT e contatore M2.
Il progettista ha sempre fatto i preliminari così e ha detto che le richieste di connessione sono state tutte accettate.

Io penso che poi nella pratica si vada a connettere direttamente l'inv. con M2.
Anche perchè in tutti i piccoli impianti ci sono sempre i due quadri, il CC prima dell'inv. e quello AC appena prima del quadro generale esistente.

Nello schema preliminare il dispositivo di interruzione si deve mettere, ma poi nella pratica tale dispositivo è quasi sempre presente all'interno degli inv. (almeno il mio SMA 2500 ce l'ha).
Questa è la mia visione della questione.

Rick
 
Nel preliminare che ho inviato ad enel lo schema riporta un bel MT tra inv. ed M2. Poi c'è un tratto di cavo antifrode che collega l'inv. con il MT ed un'altro tratto di antifrode tra MT e contatore M2.
Il progettista ha sempre fatto i preliminari così e ha detto che le richieste di connessione sono state tutte accettate.

Io penso che poi nella pratica si vada a connettere direttamente l'inv. con M2.
Anche perchè in tutti i piccoli impianti ci sono sempre i due quadri, il CC prima dell'inv. e quello AC appena prima del quadro generale esistente.

Nello schema preliminare il dispositivo di interruzione si deve mettere, ma poi nella pratica tale dispositivo è quasi sempre presente all'interno degli inv. (almeno il mio SMA 2500 ce l'ha).
Questa è la mia visione della questione.

Rick

Ti racconto la mia di esperienza di progettista.
Io ho inviato ad enel sempre schemi con il MT tra inv e M2; sempre tutto andato bene.

Stavolta ho voluto cambiare ed il MT l'ho messo dopo l'M2, anche questo progetto è stato ACCETTATO dall'ENEL.

Forse però, sto MT tra inve ed M2 mi sembra la soluzione più pratica ed adesso non so se cambiare l'unifilare; non vorrei che l'enel facesse dei problemi.
 
Ti racconto la mia di esperienza di progettista.
Io ho inviato ad enel sempre schemi con il MT tra inv e M2; sempre tutto andato bene.

Stavolta ho voluto cambiare ed il MT l'ho messo dopo l'M2, anche questo progetto è stato ACCETTATO dall'ENEL.

Forse però, sto MT tra inve ed M2 mi sembra la soluzione più pratica ed adesso non so se cambiare l'unifilare; non vorrei che l'enel facesse dei problemi.
Anch'io i primi li mettevo con MT in mezzo ma semplicemente perché era sul contatore ENEL.
Gli ultimi 28 impianti sono senza MT e sono tutti stati allacciati e incentivati.
 
Anch'io i primi li mettevo con MT in mezzo ma semplicemente perché era sul contatore ENEL.
Gli ultimi 28 impianti sono senza MT e sono tutti stati allacciati e incentivati.

Che dici l'ENEL mi fa problemi se cambio l'unifilare rispetto a quello presentato nel progetto preliminare ?
 
non vorrei avere frainteso la discussione ed essendo a pochi giorni da inviare la comunicazione all'enel (Catania) per iniziare i lavori dell'ipianto del condominio in cui abito mi vengono tutti i dubbi. Forse potrebbe essere utile postare gli schemi di cui discutete.

La mia installazione ha la particolarità che il contatore enel (quello che dovrà diventare bidirezionale) è un TRIFASE, la linea infatti alimenta principalmente l'ascensore, mentre noi realizzando un 3 KW (per allineare consumi e produzione) dobbiamo entrare in monofase su una delle 3 fasi.

I materiali sono arrivati in cantiere alla spicciolata la scorsa settimana.

Ho inverter unico senza trasformatore (sma 3300 TL HT IT) e 18 moduli SW165 monoC (2.970KWp). Installazione retrofit su tetto a falda con pannello termoisolante grecato. (tilt falda 21° azimut SUDSUD)

Io sono il DL della ristrutturazione edile in corso e quindi tengo i contatti tra installatore ed amministratore che si occupa delle pratiche. E mentre ci sono mi seguo anche l'installazione FV (ne ho seguite diverse altre ma per impianti più "grossi" e mai con inverter TL e mai monofase su trifase.

Il manuale specifica che in uscita dall'inverter è necessario subito un MT da 25A. Infatti per essere utilizzabile secondo la certificazione come dispositivo di interfaccia deve essere coordinato con dei limitatori di corrente (l'elenco dei dispositivi collegabili DK indica dei fusibili, il manuale un MT da 25A; mi sembra che la funzione di limitazione la facciano tutti e due per cui dovrebbe essere per questo).

a questo punto subito dopo questo MT ci dovrebbe andare il contatore GSE: forse nella discussione mi sono perso qui.
Potrei usare quetso MT da 25A subito in uscita dall'inverter come dispositivo per l'interruzione prima del contatore GSE o ne devo fare prevedere un altro apposito per il contatore? (!! ma a che serve a parte eventualmente accontentare ENEL). Oppure ho capito male e non ne devo fare mettere nessuno e dopo l'inverter subito il contatore GSE?

Poi dopo il contatore GSE entro con L ed N in quadretto con 4 SPDII (L-R-T-N), MT 3F+N da 32A e differenziale tipo B siemens 5SZ da 0.100 + dispositivo con bobina di sgancio a mancanza di tensione non meglio identificato(contattore?).

E da qui direttamente al contatore bidirezionale senza passare per il quadro delle utenze.

A questo punto sull'uscita del contatore bidirezionale si realizza il parallelo tra rete e generatore FV e quindi da qui "usciranno" 2 multipolari uno per il quadro utenze preesistente e uno per il quadretto con il dispositivo generale per l'imp. FV. Quest'ultimo con il cavo antifrode.

(Qui non mettere un unico dispositivo generale a monte contemporaneamente di Utenze e Impianto FV o non fare passare l'imp. FV dal quadro Utenze sembra avere senso perchè il MTD generale del quadro utenze è quadripolare da 63A con Id=0.5 per l'ascensore) Per cui a ogni manutenzione dell'ascensore o ad ogni guasto
dovrei escludere anche L'imp FV)

Contatore bidirezionale, quadro utenze, quadro con il generale del FV, Contatore GSE, MT da 25A e inverter tutti entro all'incirca 2 mt lineari.

ora provo a schizzare l'unifilare che mi ha dato la ditta installatrice per allegarlo alla pratica e lo posto così se mi volete dare un vostro parere più esperto del mio mi aiutate a levarmi i dubbi.

ciao
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom