scusa ho corretto il messaggio perchè mi sono accorto di aver detto una cosa sbagliata e non avendo prima aggiornato non ho visto che intanto avevi risposto.
non va bene la soluzione che ti ho segnalata e nemmeno la tua per diversi motivi:
1) appunto come dici anche tu, come separi poi il conduttore di terra?
2) il neutro deve essere concentrico, quindi la calza deve essere per forza il conduttore di neutro, sia nell'unipolare che nel multipolare.
No, la soluzione c'e', basta usare la calza per la terra e sei a posto. Dentro al MT la morsetti con un giallo verde PE che porti fino al nodo equipotenziale. Nel saso di impianto grosso in cui ci sono tanti inverter, si esce da ciascun inverter portando la terra sulla calza. Una volta nel quadro AC si portano le calze su una morsettiera ed i conduttori interni agli MT. Poi dalla morsettiera di terra si va con un cavo GV fino al nodo collettore principale.
(Intendo con il cavo schermato con dentro 2 conduttori)