Differenziale termico centralina

Continuo a modificare i settaggi della centralina in modo di trovare la condizione migliore di utilizzo. Inizialmente ho settato la partenza della pompa a 12 gradi e lo stacco a 6 con la velocità della pompa su 3 (non ho ancora il flussometro). Ieri però ho provato a settare un valore più alto di partenza a 14 gradi e distacco a 10, con velocità pompa a 2 notando un miglioramento. In questo caso la centralina legge una temperatura di "passaggio" del fluido di circa 10 gradi superiore rispetto a quello del ritorno. Il dubbio è: è meglio tenere un delta t più basso e fare girare di più il fluido oppure fare andare il sistema anche a "scatti" ma madare il fluido molto più caldo. A me la seconda soluzione sembra la migliore. Voi che ne pensate?
 
Alzando il Delta t si abbassa il rendimento del sistema ma va valutato caso per caso: per esempio mettere un DT così alto in inverno rischi di non scaldare mai con il solare. Quindi può essere una buona soluzione in estate, pessima in inverno!
 
anch'io ho qualche problema di settaggio....... il mio problema credo che sia la posizione della sonda bassa del puffer ..... per me no sente bene la temperatura...... ho un pozzetto di solo 10 cm e per me è poco ... propio oggi ho comprato il materiale per fare un pozzetto da 60 cm .. voglio misurare il calore nella "pancia" del mio puffer..... ho paura che leggendo troppo in "periferia" dia una lettura più fredda e quindi ma faccia uscire h2o calda per dirigersi ai pannelli..... ho notato che da quando sono passato a una differenza di 10 gradi invece che i 6 di prima ho più acs.... i miei settaggi sono differenza partenza 10 al 30% aumneto di 10% a ogni grado in più , e distacco a 9 gradi.....:bye1:
 
ho un pozzetto di solo 10 cm e per me è poco ... propio oggi ho comprato il materiale per fare un pozzetto da 60 cm .. voglio misurare il calore nella "pancia" del mio puffer..... ho paura che leggendo troppo in "periferia" dia una lettura più fredda

Credo che gli sbalzi di temperatura possano esserci a differenti altezze ma non in orizzontale.
La ragione e' semplice l'acqua a temperatura piu' alta e' meno densa, quindi tende a galleggiare, non si possono creare zone a diverse temperature allo stesso livello.
L'unica sarebbe se ci fosse una rilevante perdita di calore dalle pareti, in questo caso l'acqua nei pressi delle pareti potrebbe raffreddarsi talmente in fretta da mantenere una certa differenza di temperatura con la zona centrale. Ma dovrebbe essere una perdita di calore talmente intensa che qualunque altro problema scomparirebbe al confronto.

ciao
 
ragazzi...ma vi rendete conto?

1- DT molto ampio almeno 10/12 °C (ovviamente dipende dai mt di lunghezza delle tubazioni solari)
2- Isteresi o "off" pompa con 5/6 °C altrimenti è sempre accesa la pompa e rischi di consumare più di corrente leetrica di quanta energia porti giù con il solare.
3- se hai un accumulo con scambiatore solare a serpentino se non hai un grosso stacco di temperatura tra mandata solare e parte bassa dell'accumulo, fai solo la cottura a "brodino", cioè immagina di avere un pentolone che lo scaldi da sotto a fiamma bassa...(il concetto è chiaro) questo perche lo scambio che avviene nella parte bassa fa si che l'acqua calda deve attraversare tutto lo strato di volume dell'accumulo, risulatto tempi lunghi efficienza bassa.
 
allora adesso il mio impianto di pannelli sta sfruttando il circolatore della caldaia / puffer , e quindi il più basso possibile..... e la sonda è a circa metà puffer..... domani (ho gia il "corredo" ) metto un T nel buco della sonda e applico il circolatore "nuovo" marcato riello con sfiato incorporato ..... oltre ad avere h20 più calda (più alta la posizione) sono sicuro che l'h2o che parte per i pannelli sarà più fredda ,perchè meglio gestita dalla centralina....:bye1::bye1:
 
stasera controllavo il reintegro del bollitore dal puffer.... la sonda in alto del puffer immersa nel T che va dal puffer al bollitore segnava 51.5.... mentre quella in basso (metà) segnava 53......:shocked: come si spegne il circolatore del bollitore quella sotto sempre fissa 53/52...quella sopra si abbassa a 48 questo perchè il pozzetto è nel T fuori dalla circonferenza della sommità puffer..... spero di essermi spiegato...:bye1:
 
Fermo restando il fatto che il più semplice e il più economico rimane quello di prendere quelli disponibili in commercio, potete autocostruirvene uno usando una riduzione 1/2 - 3/8, infilarci dentro un tubo di rame diam 10 (quello usato per il condizionamento) della lunghezza che volete realizzare il pozzeto porta-sonda, schiacciarlo alla fine e saldare le 2 estremità con bacchette di castolin, in alternativa per gli sprovvisti anche con stagno. Usate il dissossidante!!!
 
ragazzi...ma vi rendete conto?

1- DT molto ampio almeno 10/12 °C (ovviamente dipende dai mt di lunghezza delle tubazioni solari)
2- Isteresi o "off" pompa con 5/6 °C altrimenti è sempre accesa la pompa e rischi di consumare più di corrente leetrica di quanta energia porti giù con il solare.
.
quindi ??? io vado bene?? per il discorso resa....con parte bassa....da come ho capito io non va bene la pompa che pesca in basso nel puffer, e ti do ragione, infatti io non l'ho fatto la modifica perche cercavo un circolatore dedicato (e siccome non volevo spendere) lo monto solo oggi che ho trovato la "bazza".... per ovviare almeno in parte però avevo modificato la parte idraulica e cioè il ritorno dei pannelli "caldo" arriva direttamente nel serpentino bollitore, e poi di li al puffer.... in modo che alla sera io avevo il bollitore a 60/65 gradi e il puffer a 50...... appena monto il circolatore "dedicato" (oggi) commenterò (stasera)....:bye1::bye1:
 
x consolar.

purtroppo succede che nei paesini, come il mio caso, i negozi non hanno (perchè comprano solo il materiale che sono sicuri di vendere) tutto quello che potrebbe essere richiesto da un cliente.
Per esempio io ho chiesto in diversi negozi i pozzetti da 20cm e non li ho mai trovati. Solo quelli da 10.
l'alternativa è sicuramente internet ma per i prodotti economici tipo pozzetti la convenienza viene abbattuta dai costi spedizione alti.
da qui la "necessità" di ovviare a tutto ciò con il fai da te quando possibile.
 
quindi ??? io vado bene?? per il discorso resa....con parte bassa....da come ho capito io non va bene la pompa che pesca in basso nel puffer, e ti do ragione, infatti io non l'ho fatto la modifica perche cercavo un circolatore dedicato (e siccome non volevo spendere) lo monto solo oggi che ho trovato la "bazza".... per ovviare almeno in parte però avevo modificato la parte idraulica e cioè il ritorno dei pannelli "caldo" arriva direttamente nel serpentino bollitore, e poi di li al puffer.... in modo che alla sera io avevo il bollitore a 60/65 gradi e il puffer a 50...... appena monto il circolatore "dedicato" (oggi) commenterò (stasera)....:bye1::bye1:
fammi sapere...soono curioso
 
x consolar.

purtroppo succede che nei paesini, come il mio caso, i negozi non hanno (perchè comprano solo il materiale che sono sicuri di vendere) tutto quello che potrebbe essere richiesto da un cliente.
Per esempio io ho chiesto in diversi negozi i pozzetti da 20cm e non li ho mai trovati. Solo quelli da 10.
l'alternativa è sicuramente internet ma per i prodotti economici tipo pozzetti la convenienza viene abbattuta dai costi spedizione alti.
da qui la "necessità" di ovviare a tutto ciò con il fai da te quando possibile.
chiaro, tutto diverso....di necessità virtù...
 
allora primi risultati...... per montare il circolatore (1 dei 6 recuperati da un demolitore!!!:rolleyes::rolleyes:) ho dovuto svuotare il puffer autocostruito per metà (livello circolatore pannelli)..... finito il tutto ieri alle 11.00, i miei pannelli (per ombra casa) si accendono solo dalle 12.00 circa... quindi hanno funzionato ieri e oggi senza prelievi (il ero al mare!!) adesso ho bolltire a 53 gradi puffer alto a 43 puffer basso (3/4) a 40 vediamo nei prossimi giorni a regime(8 qli sono lunghi da scaldare..) ,di quanto ho aumentato la temperatura (non la resa , quella è calata...):bye1::bye1:
 
per le foto "e la posso fare" il problema è che c'è un groviglio di fili elettrici , e idraulici assurdo....... per fortuna sono riuscito a chiudere tutto dentro a un box di legno...... ma se apro la porta:cry::cry::cry: . il fatto è che sono sempre modifiche una successiva all'altra , e sempre con il massimo dei rubinetti in modo da poter isolare qualsiasi tratto di impianto (in caso di perdite) e predisposto sempre per fare "il contrario di quello che sta facendo" in caso di errori di "progettazione"....:bye1::bye1:
 