Avrei due domande:
- Sapete dove posso trovare informazioni relative al VIA (valutazione di impatto ambientale) e quali sono i progetti che sono sottoposti ad esso?
- Sapete dove posso traovare l'aggiornamento della DK 5940 e 5740, sono le norme che emna ENEL per l'allaccio alla media e bassa tensione. nel sito di enel ho trovato quella di febbraio (io ho quella di giugno) n 06 ma mi hanno detto che è già uscita quella nuova.
 
Per la VIA devi chiedere in Regione. Ognuna legifera in maniera autonoma all'interno della legge quadro dello stato, quindi ogni Regione ha una propria legge.
 
Occhio che per la VIA (almeno in Emilia-Romagna è così, ma credo lo sia per quasi tutte le regioni...) l'ente preposto alla fine è la Provincia. Ossia è la provincia che esegue e controlla le VIA e l'eventuale screening per gli impianti FV.
Per i progetti sottoposti a VIA il decreto dice che è l'ente competente che decide se un impianto vi è sottoposto o meno...quindi riecco il rimando a verificare cosa dicono le tue autorità locali.
Ciao Fabio
 
Salve ragazzi..

Mi sono pippato le due edizioni della norma, perchè volevo capirne le differenze..

Alla fine, a parte il cambiamento sul cos(fi) le cose non cambiano di molto..

Sbaglio io?
:wacko:


Grazie
 
Ma qualcuno sa se gli impianti fotovoltaici sono o non sono soggetti a VIA?

Questa e' la normativa, perlomeno in toscana:

La V.I.A. si applica alle categorie di progetti individuati dalle direttive comunitarie di riferimento (Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), dalle norme statali di recepimento (L. 349/86, D.P.C.M. 377/88 e D.P.C.M. 27.12.1988 e successive modifiche) e dalle norme regionali di attuazione (L.R. 79/98) degli Atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato. (D.P.R. 12.4.1996 e successive modifiche).

Ma per impianti fotovoltaici?

Grazie
 
Salve,

allora un quesito che ha una risposta ovvia.

Nella DK5940 sono descritte le procedure di allacciamento:

nella domanda si deve allegare le richieste, il progetto (preliminare direi o esecutivo?), i vari estremi della fornitura, la planimetria catastale, il bollettino, e tutto quello che serve.

nella documentaziione di fine lavori basta solo la dichiarazione di conformità alla 46/90 e l'allegato B alla DK, più l'allegato dello schema elettrico.

Direi che nn serve mandare foto, certificati di collaudi, dichiarazioni di inizio o fine lavori... (che erano x il GSE)
Quindi in caso qualche tecnico enel mi venga a dire che manca qualcosa nella documentazione posso appellarmi alla DK e procedere anche a muso duro? sono nel giusto?
 
attenzione che la DK5940 prevede gli allegati A,B,C,D, oltre alla dich. di conformità ed al progetto come costruito.... io allego anche il cert. di collaudo.

§Inoltre ENEL per l'allacciamento vuole la certif. di avvenuta comunicazione a TERNA dei dati dell'impianto (vedi altra discussione proprio su questo argomento), l'accettazione del preventivo di connessione ed il contratto di scambio.... non è poco.
 
Gli allegati C e D non sono obbligatori, dalla DK "ove ne ricorrono le condizioni" ma nn dice quali condizioni.
Per TERNA basta che alleghi una copia dell'email che hai spedito.
Il cert. di collaudo non è obbligatorio, poi se qualcuno dell'ENEL te lo richiede (e a me è capitato) è un mezzo sopruso.
 
CITAZIONE (SIEL @ 27/6/2007, 13:50)
attenzione che la DK5940 prevede gli allegati A,B,C,D, oltre alla dich. di conformità ed al progetto come costruito.... io allego anche il cert. di collaudo.

§Inoltre ENEL per l'allacciamento vuole la certif. di avvenuta comunicazione a TERNA dei dati dell'impianto (vedi altra discussione proprio su questo argomento), l'accettazione del preventivo di connessione ed il contratto di scambio.... non è poco.​

Ciao mi potresti indicare dove si trova la discussione che parla della comuniczione a Terna

Grazie!!!
 
salve,
Vi risulta che nella compilazione della DK-5940 sia necessaria la documentazione relativa all''impianto elettrico originale della casa ?..

Se si , visto che non ne sono in possesso , (casa costruita dopo il 95) come posso fare ?
grazie
 
Salve,
gli inverter per essere utilizzati per il conto energia devono essere certificati DK5940 Ed.2.2.,
quindi per es. per ENEL se l'inverter è inserito negli apparecchi che hanno tale certificazione, l'inverter va bene,
oppure ogni singolo inverter deve avere allegato al momento del acquisto tale certificato ?
Mi sorge il dubbio perchè ho un inverter con certificato DK5950 (non sarà nuovissimo), ma andando a controllare sugli apparecchi conformi DK5940 tale apparecchio ha tale certificazione.
L'inverter va bene oppure devo richiedere un certificato aggiornato ?
Grazie.
 
Un inverter deve essere certificato Dk 5940, ma il certificato deve essere valido per la progettazione preliminare oppure per la progettazione definitiva ?

Se presento domanda di connessione a Enel in data xxxxx (prog preliminare) ma nel frattempo esce una nuova Dk e in fase di presentazione di domanda di allaccio e Enel (Allegato A, B, C, progetto, terna, certificato di conformità) tale Dk non vale più, cosa succede ?

In sintesi se presento prog. preliminare con inverter Certificato Dk valido per maggio 2007, ma nel frattempo esce una nuova Dk e l'inverter non ha tale certificazione in sede di allaccio Enel e comunicazione GSE tale inverter è valido ?

Grazie
maufv
 
L'inverter deve essere conforme alla normativa vigente al momento del collaudo e quindi della certificazione dell'impianto.

Io non mi farei tanti problemi, guarda che la normativa non esce oggi e da domani va applicata, esiste sempre un periodo transitorio.
 
Indietro
Top