Due impianti solari stesso orientamento


Ciao ragazzi e grazie per il dibattito!
Io lavoro nel fine settimana e quindi sono un po' lento nelle risposte.
Secondo me dite due cose entrambe vere, in effetti il bollitore non è mai andato in stagnazione quindi sì è scaricato sempre anche se miscelato.
La deviatrice l'avevo pensata anche io, addirittura stavo pensando di bypassare il terzo boiler in caso fosse calda a sufficienza quella del solare.

MP


Inviato utilizzando Tapatalk
Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.
 
Non va bypassato il terzo boiler, semmai va spenta la caldaia d'estate quando il sole sovrabbonda.

Non fai già così?
 
Termostato differenziale e termostato normale per impianti solari termici | eBay

qui c'è uno che si è costruito un controllo solare e lo vende per 80 euro.
se tu metti le 2 sonde sulla parte alta dei due accumuli, dovrebbe andare bene per pilotre una devistrice che seleziona accumulo. COn uscita rele spento al devistrice sta su accumulo A..quando accumulo B ha T differenziale superiore a Tot (spero settabile, ma chiedi al costruttore) , alimenta un relè. tu lo colleghi alla deviatrice e non ala pompa e vai su B. Dice che quand delta cala sotto altr delta (qui è già scritto settabile) il relè torna in posizione precedente.
Ha anche una altra uscita di altro rele per uso ausiliario..in pratica in base ala T di UNO dei due accumuli, potrai comandare una ulteriore deviatrice a valle dei 2 accumuli per bypassare terzo accumulo (sicome acumuli a monte saranno sempre a T simile grazie al fatto che con un differenziale basso si alternano in modo continuo fra loro, in pratic per questa seconda funzone e cme se fossero un accumulo unico)
 
Grazie Marcober, il top sarebbe saltare il secondo boiler se l'acqua è calda

MP


Inviato utilizzando Tapatalk
Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.
 
Sarà che è tardi o che sono tardo io, ma davvero non capisco a cosa serva usare gli accumuli in alternanza, e ancora meno a cosa serva bypassare l'accumulo caldaia.

Se si vuole "pareggiare" il calo di energia nei due accumuli basta mettere un rubinetto sull'uscita di quello con la resa più bassa per strozzare un po la portata.

Alternare sarà del tutto inutile, ma fate vobis.
 