fumo a sportello aperto con termocamino vulcano


salve a tutti,

sono nuovo del forum, e mi scuso se riapro una discussione così vecchia ma purtroppo io ho lo stesso problema che ha l'utente che ha aperto la discussione.
io ho un TC vulcano 25-3 installato quest'estate, provato l'impianto sembrava tutto bene a parte il fatto che dal camino a vetro aperto uscisse del fumo. allora decido di chiamare la vulcano,tra l'altro subito disponibile, mi risponde il tecnico che si occupa di queste cose il quale come prima domanda mi chiede se avessi fatto una presa d'aria nel locale dove è presente il camino,io rispondo subito che prese d'aria non ne ho ma che ho provato ad aprire il camino anche con la finestra aperta e il problema continua ad esserci. a questo punto il tecnico della vulcano mi chiede :" sa mica dirmi se la parte finale della canna fumaria supera di almeno 80cm il punto più alto del tetto?" allora io esco e vado a controllare ed in effetti la canna fumaria supera a mala pena la parte più alta del tetto. allora ringrazio il tecnico e sicuro che il problema fosse proprio quello continuo con i lavori di montaggio, allungo la canna fumaria di un bel metro e concludo con il rivestimento. ai me il camino non l'ho più acceso fino ad ora e purtroppo il fumo continua ad uscire anche con un metro di canna fumaria in più.

ora vi descrivo come è fatta la mia canna fumaria: essa è lunga 5/6 metri ed è di rame coibentata,di curve a 45° ce ne una sola proprio quella che dal camino esce fuori il muro essendo la mia canna esterna alla casa. il diametro è di 20 cm e la riduzione per passare da 25 del camino a 20 è fatta a 50 cm dal camino e questo spezzone di canna è di acciaio rivestito con lana di roccia.

ora a questo punto secondo voi potrebbe essere qualche problema del camino?
a dimenticavo di dirvi che il fumo sembra uscire non da sotto il vetro aperto ma dalle intercapedine in alto al vetro.

mi piacerebbe sapere se alla fine Antonio Bruno ha risolto il problema e come... certo la soluzione sicura forse cè ed è l'estrattore, ma spendere altri 200/250€ non mi va proprio, tra l'altro credo che non lo possa nemmeno installare visto come è fatta la mia canna fumaria, la quale è esterna agganciata alla parete dell'abitazione, aggiungerci altri 20- 30 Kg di aspira fumo non credo sia possibile.

vi ringrazio in anticipo.
 
si esatto, Ma alla vulcano mi hanno detto che questo non comporta un grosso problema visto che la canna fumaria è lunga abbastanza e non ha particolari deviazioni.
 
Ultima modifica da un moderatore:
mah..... essendo la canna fumaria non tanto lunga (hai detto 5/6 mt che è il minimo per una canna di esatto diametro), restringerla non va bene.
In special modo nei TC, dove il tiraggio è essenziale.

fai una prova con questa tabella
se la tua canna è da 20, vuol dire una sezione di 314 cm2
se il vulcano 25 consuma mediamente 6/7 kg ora, la canna dovrebbe essere di ben oltre i tuoi 5/6 mt....
oppure avresti dovuto usare le giusta sezione, 25, per almeno 8 mt.
 
Ultima modifica:
si il fatto è che la canna gia era esistente, avevo un inserto in ghisa la nordica da 70, piccolo che usavamo sempre e aveva un uscita da 16cm con la canna da 20 tirava fortissimo tanto che ad un metro di distanza a vetro chiuso tirava il fumo di una sigaretta. abbiamo pensato quindi che da 20 anche per il vulcano andasse bene, sicuramente avrebbe tirato meno forte ma poteva andare. e cmq devo dire che la combustione va benissimo il problema ce solo a vetro aperto.


Cmq rettifico: la canna fumaria non è 5/6m ma ben 11m ho appena controllato
 
Ultima modifica:
Paradossalmente appena acceso il camino non fa fumo a vetro aperto, nonostante se ne vede di più all'interno poi una volta caldo quando apri esce fumo....non so!
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ad intuito può essere solo la riduzione troppo vicina al camino anche se con 11mt di canna dovrebbe avere questo difetto in accensione e non dopo.
 
aldo55;
No il problema c'è anche durante la combustione normale a fiamma piena
 
Ultima modifica da un moderatore:
Allora il problema è il restringimento fatto troppo in prossimità del camino.. di regola dovrebbe essere fatto almeno un metro dall'uscita fumi, se un metro e mezza ancora meglio..
 
Ummmm qui gatta ci cova.....:preoccupato:

Scusate.... ma non è che questo TC per caso ha la valvola a farfalla sul collettore di scarico comandata dall'apertura dello sportello????

Se cosi fosse, potrebbe essere necessaria un'apertura maggiore per compensare la minore sezione del condotto fumi!!!

Saluti
 
Ciao renato..in questo caso a freddo dovrebbe essere peggio.. mentre all'accensione paradossalmente non esce..Poi potrebbe anche essere che la valvola fumi sia regolata male o diffettosa di fabrica che non apre completamente all'apertura del portello... in genere all'accensione la fiamma aiuta l'uscita fumi.. ma quanti la camera di combustione è incandescente c'è una forte spinta verso l'alto di una massa più grande di aria calda e il restringimento della canna troppo basso non è sufficiente a farla uscire in modo regolare.. è una supposizione.. guardando il manuale delle canne fumarie infatti si consiglia che eventuali riduzioni della canna fumaria vanno fatte minimo a un metro di altezza della normale sezione del generatore...Ciao
 
Ciao Aldo...:)

Bho !!!! Con una canna fumaria cosi lunga, il TC dovrebbe tirare di brutto anche con quel diametro di condotto fumi.
Io comunque prima di mettere mano alla canna fumaria, proverei a sganciare il meccanismo di comando della farfalla e la terrei fissa su "aperta". Giusto per essere sicuro.
Ovviamente stiamo dando per scontato che il condotto sia pulito e libero da qualunque ostruzione.
Non è che poi salta fuori il nido di qualche volatile???:closedeyes:

Saluti
 
In questo caso, visto che siamo nel periodo giusto cerchiamo un paio di cacciatori per snidare gli inquilini... :-)
 
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
No la canna è pulita la pulizia è stata fatta proprio in occasione del montaggio... Questo del difetto dello sportello potrebbe essere la causa solo che non saprei come controllare... Dovrei smontare le lastre attorno al vetro.... Alla fine le cause secondo me sono o il restringimento troppo sopra il camino (ma purtroppo per la posizione della canna esterna e l'uscita della bocca di scarico del camino non si poteva fare diversamente) o a questo punto un difetto di questo meccanismo dello sportello. Non so! Devo controllare lo sportello
 
Ultima modifica da un moderatore:
ATTENZIONEEEEEE !
Il vulcano non ha sportello con valvola a farfalla che apre o chiude il tiraggio...
Non ha meccanismi di questo tipo quindi non smontare nulla.
Piuttosto verifica di avere sufficiente ventilazione nella camera in cui ce il tc..
Sia vulcano che carinci ( stessa tecnica di combustione ) raccomamdano di fare un foro di adeguata sezione che convogli l aria al di sopra del portello e che preferibilmente passi dall esterno della casa attraverso la cappa superiore e che sfoghi subito sopra lo sportello.
Io ho fatto cosi, ho riduzione da 250 a 200 subito all attacco del tc con canna in acciaio diritta di 6mt, tira che e' una meraviglia e fumo in casa non me ne entra manco un goccio sia ad inizio che durante che fine combustione...addirittura se apro poco lo sportello mi fa da spirapolvere e mi tira dentro tutta la cenere o pezzettini di legno che ci sono davanti alla bocca
 
Credo che il problema sia il restringimento come se non riuscisse a sfogare tutto il fumo. E Mi sa che alla fine opterò per un aspiratore di fumo perché è vero che con la finestra aperta ( il giusto perché se la apro troppo è peggio) la fuoriuscita di fumo è molto ridotta però non elimina del tutto il problema, se devo "aggiustare" un po la legna all'interno esce fumo. Ora l'unica cosa è capire come montare l'estrattore perché non mi pare semplice per come è strutturata la canna fumaria. Vedremo
 
Sia vulcano che carinci ( stessa tecnica di combustione ) raccomamdano di fare un foro di adeguata sezione che convogli l aria al di sopra del portello e che preferibilmente passi dall esterno della casa attraverso la cappa superiore e che sfoghi subito sopra lo sportello.