Buongiorno,
il venditore Rotex mi ha proposto di fare un APE per capire meglio la taglia della PDC da abbinare al mio impianto.
Di seguito vi riporto uno specchietto in cui ci sono i consumi in kw termici (ricavati dalle formule che mi avete dato).
Dai litri consumati di GPL ho ricavato questi dati (la data inizio misurazione è del 30.10.2017)
[TD="align: center"]Data misurazione[/TD]
[TD="align: center"]Numero
giorni[/TD]
[TD="align: center"]Temp. media esterna
[/TD]
[TD="align: center"]kw consumati[/TD]
[TD="align: center"]kw consumati / gg[/TD]
[TD="align: center"]07/12/2016[/TD]
[TD="align: center"]38[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]3994[/TD]
[TD="align: center"]105[/TD]
[TD="align: center"]03/01/2017[/TD]
[TD="align: center"]27[/TD]
[TD="align: center"]3,5[/TD]
[TD="align: center"]4739[/TD]
[TD="align: center"]176[/TD]
[TD="align: center"]29/01/2017[/TD]
[TD="align: center"]26[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]5109[/TD]
[TD="align: center"]197[/TD]
[TD="align: center"]11/02/2017[/TD]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]2099[/TD]
[TD="align: center"]161
[/TD]
Le taglie della Rotex 11 kw oppure 14 kw (esiste x Rotex una tabelle con le rese come per le PDC Templari)
sono la S plus (fino a 12,5 kw) e la M (Fino a 15,4 kw)
cosa ne dite voi?
Io mi sono fatto l'idea che il sistema Rotex sarei capace di montarlo quasi anche io, per Templari, come dicevo, le persone con cui ho avuto a che fare non mi sono sembrate molto professionali.
il venditore Rotex mi ha proposto di fare un APE per capire meglio la taglia della PDC da abbinare al mio impianto.
Di seguito vi riporto uno specchietto in cui ci sono i consumi in kw termici (ricavati dalle formule che mi avete dato).
Dai litri consumati di GPL ho ricavato questi dati (la data inizio misurazione è del 30.10.2017)
[TD="align: center"]Data misurazione[/TD]
[TD="align: center"]Numero
giorni[/TD]
[TD="align: center"]Temp. media esterna
[/TD]
[TD="align: center"]kw consumati[/TD]
[TD="align: center"]kw consumati / gg[/TD]
[TD="align: center"]07/12/2016[/TD]
[TD="align: center"]38[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]3994[/TD]
[TD="align: center"]105[/TD]
[TD="align: center"]03/01/2017[/TD]
[TD="align: center"]27[/TD]
[TD="align: center"]3,5[/TD]
[TD="align: center"]4739[/TD]
[TD="align: center"]176[/TD]
[TD="align: center"]29/01/2017[/TD]
[TD="align: center"]26[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]5109[/TD]
[TD="align: center"]197[/TD]
[TD="align: center"]11/02/2017[/TD]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]2099[/TD]
[TD="align: center"]161
[/TD]
Le taglie della Rotex 11 kw oppure 14 kw (esiste x Rotex una tabelle con le rese come per le PDC Templari)
sono la S plus (fino a 12,5 kw) e la M (Fino a 15,4 kw)
cosa ne dite voi?
Io mi sono fatto l'idea che il sistema Rotex sarei capace di montarlo quasi anche io, per Templari, come dicevo, le persone con cui ho avuto a che fare non mi sono sembrate molto professionali.