Interruttore Differenziale


Vipsolar impianto fotovoltaico

CITAZIONE (recoplan @ 4/3/2008, 12:55)
lo sapevo che mi stavo impegolando in una discussione.... complessa
image
image
da incontro con tne con carrescia come relatore​

Esatto!invece sulla necessità dell'uso dei differenziale di tipo B a valle di inveter con trafo hf che dici?
 
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/3/2008, 15:27)
sulla necessità dell'uso dei differenziale di tipo B a valle di inveter con trafo hf che dici?​

Se non mi sbaglio
-_-

ti avevo già risposto che a mio avviso è innutile un differenziale di tipo b.
 
CITAZIONE (recoplan @ 4/3/2008, 17:34)
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/3/2008, 15:27)
sulla necessità dell'uso dei differenziale di tipo B a valle di inveter con trafo hf che dici?​

Se non mi sbaglio
-_-

ti avevo già risposto che a mio avviso è innutile un differenziale di tipo b.​

Si però in quel caso ci si riferiva al limite dello 0,5% per la corrente continua e i relativi problemi derivanti e si era risolto che comunque se l'inveter è certificato DK non vi era il superamento di tale soglia.
Altro problema è un guasto verso massa per esempio di un inveter con trafo hf, in questo caso (lato cc gestito come IT e lato ca come TT) un differenziale ordinario posto a valle dell'inverter potrebbe dover intervenire su una corrente verso terra non sinusoidale e quindi dovrebbe essere previsto un differenziale di tipo B. Gli unici inveter che sembra prevedere questa ipotesi son quelli della sma i quali son dotati di rcd sensibile a tutte le tensioni e quindi presumo possano intervenire nel caso citato o più in generale per guasti su masse dall'inveter fino al punto di parallelo con l'impianto utilizzatore. E tutti gli altri inveter con trafo HF??
 
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/3/2008, 17:50)
Altro problema è un guasto verso massa per esempio di un inveter con trafo hf, in questo caso (lato cc gestito come IT e lato ca come TT) un differenziale ordinario posto a valle dell'inverter potrebbe dover intervenire su una corrente verso terra non sinusoidale e quindi dovrebbe essere previsto un differenziale di tipo B. Gli unici inveter che sembra prevedere questa ipotesi son quelli della sma i quali son dotati di rcd sensibile a tutte le tensioni e quindi presumo possano intervenire nel caso citato o più in generale per guasti su masse dall'inveter fino al punto di parallelo con l'impianto utilizzatore. E tutti gli altri inveter con trafo HF??​

Caro Antonio come ti avevo già detto.....
tu pensi che il trafo hf di un inverter si guasti facendo passare componenti continue e che il teleruttore in uscita continui a rimare chiuso come nel normale funzionamento ?
:o:

pensi che l'elettronica di un inverter si guasti facendo passare componenti continue e che il teleruttore in uscita continui a rimare chiuso come nel normale funzionamento ?
:o:


io penso che in entrambi i casi l'inverter vada in protezione e si sezioni dalla rete !

Ciao da Recoplan
 
CITAZIONE (recoplan @ 4/3/2008, 18:19)
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/3/2008, 17:50)
Altro problema è un guasto verso massa per esempio di un inveter con trafo hf, in questo caso (lato cc gestito come IT e lato ca come TT) un differenziale ordinario posto a valle dell'inverter potrebbe dover intervenire su una corrente verso terra non sinusoidale e quindi dovrebbe essere previsto un differenziale di tipo B. Gli unici inveter che sembra prevedere questa ipotesi son quelli della sma i quali son dotati di rcd sensibile a tutte le tensioni e quindi presumo possano intervenire nel caso citato o più in generale per guasti su masse dall'inveter fino al punto di parallelo con l'impianto utilizzatore. E tutti gli altri inveter con trafo HF??​

Caro Antonio come ti avevo già detto.....
tu pensi che il trafo hf di un inverter si guasti facendo passare componenti continue e che il teleruttore in uscita continui a rimare chiuso come nel normale funzionamento ?
:o:

pensi che l'elettronica di un inverter si guasti facendo passare componenti continue e che il teleruttore in uscita continui a rimare chiuso come nel normale funzionamento ?
:o:


io penso che in entrambi i casi l'inverter vada in protezione e si sezioni dalla rete !

Ciao da Recoplan​

No stavo cercando di capire chiedendo appunto il conforto di chi è più preparato di me...anche se posso capire che non sia il massimo far capire in questo caso a me cose che magari per te sono ovvie.Detto questo...se ho capito il teleruttore di cui parli sarebbe l'rcd da me citato?quindi questo interviene ogni qual volta vi si ha una componente continua indipendentemente dal fatto che essa vada a terra?
Inoltre dicevo che tale rcd l'ho visto solo negli inveter sma e negli altri?
Non me ne volere sto cercando di capire...
Ciao Antonio
 
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/3/2008, 18:37)
...se ho capito il teleruttore di cui parli sarebbe l'rcd da me citato?quindi questo interviene ogni qual volta vi si ha una componente continua indipendentemente dal fatto che essa vada a terra?
Inoltre dicevo che tale rcd l'ho visto solo negli inveter sma e negli altri?​

Confusione .....
:)

ti prego ... perndi un qualsiai inveter aprilo e guardaci dentro , se non ne hai uno vai in fiera a Genova .
troverai dal lato lato ac un teleruttore di sezionamento richiesto dalle dk , bene in caso di guasti all'inverter , quel teleruttore rimane aperto .

sprando di essere chiaro

Ciao da Recoplan
 
Devo confessarlo ero io...
:ph34r:
:ph34r:

all'incontro tuttonormel di Torino ero io quello che ha posto una domanda al prof. Carrescia sul collegamento a terra e sul differenziale di tipo B.

In un altro thread, se non sbaglio Leo1 aveva già riportato la risposta di Carrescia al mio intervento (leo... ero io quello impacciato e in difficoltà ad esprimersi davanti alla platea).

Il prof. ha sostenuto nel suo incontro che in caso di inverter senza trasformatore ci vuole sempre un differenziale di tipo B.
Nellla mia domanda gli ho fatto notare che se un inverter è certificato DK5940 ha già la protezione "integrata" contro le componenti continue se superano lo 0,5 %.
Lui ha detto che non importa e comunque ci vuole sempre il differenziale di tipo B... la certificazione DK5940 è un altra cosa.
A me è sembrato eccessivo... ma davanti a Mr. Tuttonormel in persona ho dovuto desistere...
Voi come la pensate???
In un altro thread anche Antonio Vincenti mi ha confermato che in caso di inverter senza trasformatore, certificato D5940, non è necessario un differenziale di tipo B ma basta un tipo AC o al limite A.
A questo punto a chi dar ragione???

Per la messa a terra ho un altro dubbio ma lo esporrò solo dopo aver affrontato questo primo problema.
Ciao a tutti
Frank
 
CITAZIONE (frank_77 @ 5/3/2008, 17:48)
In un altro thread anche Antonio Vincenti mi ha confermato che in caso di inverter senza trasformatore, certificato D5940, non è necessario un differenziale di tipo B ma basta un tipo AC o al limite A.
A questo punto a chi dar ragione???​

Io la vedo in altri termini:
Inverter certificato DK5940=soddisfacimento dei requisiti imposti dalla ENEL DK5940=Non occorre il differenziale di tipo B!
;)

Proprio per maggiore sicurezza basta controllare poi che l'inverter abbia il dispositivo interno sensibile alle componenti continue e per me va già bene così!!
:D

Il discorso sul differenziale di tipo B è valido quando i dispositivi non sono certificati DK5940.
Anche legalmente non fa una piega!
:D

Se ciò non dovesse bastare, ENEL DK5940 pag. 43 par. 4.2 Obblighi dell'organismo che emette la "dichiarazione di conformità" (riferita al convertitore):
L'organismo che emette la "Dichiarazione di conformità", esamina i rapporti di prova e verifica che per ogni componente che intende dichiarare conforme, siano soddisfatte tutte le prescrizioni riportate nel presente documento (DK5940).
Cordiali saluti,

Antonio Vincenti
 
Inverter certificato DK5940=soddisfacimento dei requisiti imposti dalla ENEL DK5940=Non occorre il differenziale di tipo B!
;)

Proprio per maggiore sicurezza basta controllare poi che l'inverter abbia il dispositivo interno sensibile alle componenti continue a mio avviso un inverter per essere certificato dk DEVE AVERE il dispositivo senibile alla cc e per me va già bene così!!
:D

Il discorso sul differenziale di tipo B è valido quando i dispositivi non sono certificati DK5940.
....
Se ciò non dovesse bastare, ENEL DK5940 pag. 43 par. 4.2 Obblighi dell'organismo che emette la "dichiarazione di conformità" (riferita al convertitore):
L'organismo che emette la "Dichiarazione di conformità", esamina i rapporti di prova e verifica che per ogni componente che intende dichiarare conforme, siano soddisfatte tutte le prescrizioni riportate nel presente documento (DK5940)quoto in pieno.
 
Io penso che la presenza di un dispositivo sensibile alle correnti continue debba essere certificata dalla casa costruttrice e non debba essere io a vericarne la presenza.Detto questo tale dispositivo ha il solo compito di verificare che il limite di corrente cc sia conforme con quanto prevsto dalle DK.Quindi se un inverter è certificato DK il limite di corrente continua presumo non venga superato e il conrollo è svolto dal dispositivo in questione!
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!!
 
CITAZIONE (antonio.canu @ 6/3/2008, 13:25)
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!!​

Scusami il tono
ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci ?
:o:
 
CITAZIONE (recoplan @ 6/3/2008, 14:56)
CITAZIONE (antonio.canu @ 6/3/2008, 13:25)
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!!​

Scusami il tono
ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci ?
:o:

Forse siamo noi che non ci capiamo e in ogni caso stavo al limite chiedendo proprio un parere per capire e risolvere dei dubbi e se mi riesci a farmi capire ciò che non ho compreso ti direi grazie..voglio solo imparare!
Ciao Antonio
 
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita!
comprendi ora ?
 
CITAZIONE (antonio.canu @ 6/3/2008, 13:25)
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita!
comprendi ora ?​

Non capisco la necessità di questi toni stavo solo esponendo un dubbio che persone molto più esperte di me non hanno trovato banale.In ogni caso anche se lo fosse non penso che nessuno sia depositario della verità assoluta.Detto questo ho già ringraziato per le risposte che mi hanno aiutato a cercare di risolvere un problema che con molta umiltà e sicuramente ignoranza mi son posto.
Il problema nasceva dal fatto che un trafo hf non da le stesse sicurezze in merito alla separazione galvanica, in caso di guasti, che può dare un trafo bf.
Come avete sottolineato se un inveter è certificato dk ci sarà un dispositivo di controllo della componente continua.
A tal proposito ribadisco che questo debba essere certificato dalla casa dell'inveter e inoltre una volta sicuri della sua presenza si dovrebbe sapere i tempi di intervento in caso di anomalie.Tali tempi presumo debbano essere comunque uguali ai tempi di intervento previsti per un differenziale posto a valle dell'inveter,che in questo caso sarebbe di tipo AC ol al massimo A!
Saluti
Antonio
 
Il problema nasceva dal fatto che un trafo hf non da le stesse sicurezze chi lo dice ? per favore dimostra la tua affermazione , in caso contario sono chiacchire da bar che personalmente non mi interessano in merito alla separazione galvanica, in caso di guasti, che può dare un trafo bf.
Come avete sottolineato se un inveter è certificato dk ci sarà non ci sarà bensi c'è un dispositivo di controllo della componente continua. A tal proposito ribadisco che questo debba essere certificato dalla casa dell'inveter ma quando mai ? la cerificazione la rilascia l'ente certificatore ! e inoltre una volta sicuri della sua presenza si dovrebbe sapere i tempi di intervento in caso di anomalie basta leggere le norme dk .Tali tempi presumo debbano essere comunque uguali ai tempi di intervento previsti per un differenziale posto a valle dell'inveter,che in questo caso sarebbe di tipo AC ol al massimo A!
------
Caro Antonio scusa il tono ma .... ti ho ripetuto le cose varie volte .... io non mi diverto a ripetre sempre le stesse cose per cui chiudo

Addio da Recoplan
image
 
CITAZIONE (Engigno @ 9/1/2008, 16:01)
Ciao,
questa discussione mi sembra molto interessante; volevo capire meglio il discorso del collegamento equipotenziale della struttura senza collegare la stessa a terra, in caso di sistema IT con trafo di isolamento effettivamento ho letto sulla norma 64-8/4 che è possibile portare le masse allo stesso potenziale senza collegarle a terra per evitare i problemi dovuti ad un secondo guasto, la guida 82-25 prescrive di mettere a terra le strutture che abbiano una resistenza inferiore a 1000ohm; a questo punto cosa bisogna fare se la stuttura ha una RNon è preferibile evitare di portare il potenziale di terra sui tetti in modo da ridurre la probabilità di fulminazione diretta?
Che tipo di protezione usate per il cortocircuito sul campo FV visto che la Inom e Icc dei moduli sono molto prossime tra loro?
Grazie per l'aiuto
:shifty:
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom