Dipende dall'inverter.
Alcuni inverter lo accettano lasciando il secondo MPPT scollegato, altri lo accettano attivando un parametro per far funzionare i due MPPT in parallelo, altri non lo accettano perché eccede lo squilibrio massimo tollerato dai due step-up.
In genere (ma non sempre) è scritto nella scheda tecnica.
Nella scheda tecnica dichiarano 11A/MPPT@480V quindi direi che con moduli odierni arrivi a 3,7 kW in DC.
Ergo: i 3 inverter più piccoli accettano uno squilibrio praticamente al 100% dei due inseguitori, senza cali di potenza.
I 3 inverter superiori no.
Porta pazienza, ma tu lo sai che stai mettendo le mani su un generatore connesso alla rete elettrica nazionale?
Dal tenore delle tue domande io ti direi di no, tu una stringa non la devi collegare. Punto.