INVERTER


Vipsolar impianto fotovoltaico

Goffr...fammi capire...
cosa intendi per "una terra dedicata e non quella di casa"?
bolle
 
Ciao, è una cavo di grande spessore collegato direttamente ad una palina in rame conficcata nel terreno a servizio esclusivo dei pannelli e relativa struttura.
Ciao
 
Con relativa struttura intendi anche l'inverter cioe' a questo cavo di terra colleghi anche la carcassa dell'inverter? oppure e' collegato alla terra dellimpianto di casa? E poi...misura la sezione del cavo...e' giallo/verde?...e' da 6 mm2 (millimetri quadri) o piu' grande? Misura il diametro anche con un righello poi calcoliamo la sezione.
Bolle
 
Ciao Bolle2, no la carcassa dell'inverter è collegata alla terra domestica. Ho fatto questo ragionamento: perchè devo montare 2 scaricatori lato pannelli quando posso scaricare direttamente a terra tutta la struttura.
La sezione del cavo è 6mmq, dovrebbe bastare.

Ciao
 
Ciao, grazie per il documento. A pag. 4 c'è uno schema tipico in caso di mancanza parafulmine nell'edificio. Vedo però che la terra è collegata all'armatura dei pannelli, inoltre mi potresti cortesemente spiegare cos'è l'equipotenzializzazione?

Grazie
 
Essendo il pannello in classe di isolamento II non ha polo di terra e collegamento a di terra delle parti attive, non ha quindi PE, conduttore di protezione come per esempio ha invece l0'inverter o una semplice presa di casa. Vedi anche tutti i trapani o accessori di giardino elettrici in classe II non hanno sulla spina il polo di terra.
L'euqalizzazione è per le masse estranee che è obbligatoria solo in alcuni casi, vedi lo schema sempre a pag. 4 in basso.
Il loro consiglio a eseguire sempre il coll. a terra io non lo condivido. Se non serve non si fa. Se serve si fa.
Saluti.
 
x goffredodsd,
per il solo aspetto della tua messa a terra dei pannelli, la penso come fede29, di fatto visto che "non hai un impianto antifulmine" non ti conviene connettere l'alluminio a terra...anche se consigliato..per il semplice motivo che dovrebbe servirebbe escusivamente a salvaguardare i pannelli dai fulmini e non ad altro...e visto che hai un cavo da 6mm2 (pochini per un fulmine)...se fossi al tuo posto non li connetterei.

xFede29,
il documento e' veramente interessante...e non solo per l'argomento che stiamo trattanto.

Ciao a tutti
Bolle
 
CITAZIONE (fede29 @ 12/5/2006, 13:16)
Caro Crazy-Horse ammiro sempre i tuoi interventi ma questa volta hai commesso un errore.​

.. errare è umano .. perseverare è diabolico..
:D


.. lasciamo stare per un attimo le norme.. e vado subito all'esempio pratico..

.. se ho in serie dei moduli che raggiungono una tensione intorno ai 200/400 Vcc

.. non ho collegato la struttura a terra ( cornice, sistema di montaggio, canaline portacavi in metallo ) quindi non ho equipotenzialità tra la canalina portacavi e la struttura di montaggio...

.. "al ratt" dello Z.G. (c'è chi ha il gatto chi il cane, chi il canarino.. ma lo zio Gino ha il ratto domestico ... d'altronde lui è fatto così) preso in un momento di "fame" decide di rosicchiare un polo del conduttore posato nella canalina portacavi ponendo a contatto il conduttore con la canalina metallica... l'altro polo ha una perdita di isolamento ( difetto di fabbrica, cavo schiacciato tra la cornice del modulo e la struttura di montaggio etc.) che tensione si creerà tra i le 2 parti metalliche non connesse tra loro? ..lo Z.G. oltre a togliere i nidi interviene sul tetto anche il recupero del suo ratto (Badù) come si comporterà entrando in contatto con entrambe le masse metalliche?

.. siamo in presenza di un generatore, nel caso del modulo fotovoltaico, non di un utilizzatore ( riguardo al doppio isolamento ), l'utilizzatore (es. trapano senza polo di terra) si presume che abbia una protezione "a monte" (rele differenziale.. "salvavita") quindi se malauguratamente ci fosse una dispersione dovuta al cavo che alimenta il trapano il differenziale fà il suo dovere (se funzionante.. p.s. vi ricordo che c'è scritto di premere il puslante di test almeno 1 volta al mese, in quelli "nomali" poi lo zio Bosatelli ((Gewiss)) "inventò" i salvavita a riarmo automatico con autotest..)

C.H.
 
... nessuno a pensato al quesito sovraesposto?

riporto alcuni spezzoni dal catalogo sunny family 2005/2006

pag133

paragrafo 2.2 Correnti di guasto nel generatore solare

...... precede..

... con i moduli ad isolamento protettivo questa corrente è quasi impercettibile. Tuttavia la forza della corrente in regolazione aumenta con la riduzione della distanza rispetto alla cella solare- in questo caso lo spessore trasparente o della lamina di plastica - e con la dimensione della superficie del contatto.
Un liquido detergente ad es. che venisse spruzzato sui moduli e che fosse conducibile ingrandirebbe la superficie elettricamente attiva e condurebbe quindi ad una corrente di guasto percepibile.
In questo modo non si creerebbe una corrente nociva per la salute, ma se tale effetto si verisicasse inaspettatamente, ci si potrebbe spaventare.
Quindi per evitare con sicurezza infortuni causati da un tale spavento (caduta da scala o simili) e per escludere qualsiasi pericolo con gli impianti FV direttamente connessi in rete bisognerebbe:

1 mettere a massa il telaio del del generatore e tutte le altre superfici a conduzione elettrica

2 spegnere l'inverter durante i lavori di manutenzione e di pulizia del generatore FV.

... prosegue


paragrafo 3 Riepilogo

...... precede


impiego di moduli Fv e di cavi isolati

mettere a massa il telaio del generatore ossia i telai dei moduli

etc.

spegnimento dell'inverter per i lavori di manutenzione

....... prosegue

questa è la filosofia die Teteschi di Cermania.. e mi pare che di fotovoltaico qualcosa abbiano installato..
..a volte basta leggere dove serve..

C.H.
 
.. copio ed incollo


Il Seminario avrà lo stesso programma, gli stessi orari e si svolgerà sempre il 29 giugno 2006 (sul sito CEI www.ceiweb.it alla Sezione Convegni e Seminari troverà la locandina aggiornata).

In occasione del Seminario verrà presentata in anteprima la Guida CEI 82-25, strumento indispensabile per gli operatori e necessario complemento alla normativa tecnica di riferimento.

Eccezionalmente in occasione del Seminario, la Guida potrà essere acquistata al prezzo di € 60,00 >>>

C.H.
 