CITAZIONE (fede29 @ 12/5/2006, 13:16)
Caro Crazy-Horse ammiro sempre i tuoi interventi ma questa volta hai commesso un errore.
.. errare è umano .. perseverare è diabolico..
.. lasciamo stare per un attimo le norme.. e vado subito all'esempio pratico..
.. se ho in serie dei moduli che raggiungono una tensione intorno ai 200/400 Vcc
.. non ho collegato la struttura a terra ( cornice, sistema di montaggio, canaline portacavi in metallo ) quindi non ho equipotenzialità tra la canalina portacavi e la struttura di montaggio...
.. "al ratt" dello Z.G. (c'è chi ha il gatto chi il cane, chi il canarino.. ma lo zio Gino ha il ratto domestico ... d'altronde lui è fatto così) preso in un momento di "fame" decide di rosicchiare un polo del conduttore posato nella canalina portacavi ponendo a contatto il conduttore con la canalina metallica... l'altro polo ha una perdita di isolamento ( difetto di fabbrica, cavo schiacciato tra la cornice del modulo e la struttura di montaggio etc.) che tensione si creerà tra i le 2 parti metalliche non connesse tra loro? ..lo Z.G. oltre a togliere i nidi interviene sul tetto anche il recupero del suo ratto (Badù) come si comporterà entrando in contatto con entrambe le masse metalliche?
.. siamo in presenza di un generatore, nel caso del modulo fotovoltaico, non di un utilizzatore ( riguardo al doppio isolamento ), l'utilizzatore (es. trapano senza polo di terra) si presume che abbia una protezione "a monte" (rele differenziale.. "salvavita") quindi se malauguratamente ci fosse una dispersione dovuta al cavo che alimenta il trapano il differenziale fà il suo dovere (se funzionante.. p.s. vi ricordo che c'è scritto di premere il puslante di test almeno 1 volta al mese, in quelli "nomali" poi lo zio Bosatelli ((Gewiss)) "inventò" i salvavita a riarmo automatico con autotest..)
C.H.