Io ricordo che in fase di avvio me l'hanno chiesto, dal Service vedo questo:
 

Allegati

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    63.4 KB · Visualizzazioni: 0
Confermo che anche sulla Tcap (che dovrebbe essere uguale alla serie H) è possibile impostarlo. Spiegate anche a me a cosa si riferisce quel delta T (che di default è 5) ? cosa comporta?
 
Fabio, nella serie H lo puoi impostare. Sicuro perché lo ho fatto qualche giorno fa.
Sicuro che sia il delta tra mandata e ritorno ?
La macchina cosa fa allora ....
Non modula sotto il delta impostato ?
Non è il delta di intervento per far ripartire il riscaldamento a compressore fermo dopo superamento t setup ?
 
si ma sotto il grafico c'è il menù "deltaT for heating on"
Appunto come dicevo ...
È solo il delta x ripartenza dopo fermo pdc per superamento di setpoint e livello minimo di delta tra mandata e ritorno in fase di funzionamento.
Aumentare delta x ripartenza significa solo lasciarr la pdc ferma più a lungo in caso di on/off dovuti a eccesso di potenza x le mezze stagioni.

Il delta di funzionamento lo decide lei con suo algoritmo !
 
Fidati ....
Il delta di funzionamento lo decide lei !
5 è ottimale mediamente x tutte le pdc.
Quando modulano delta scende sotto 5.
Nel tuo caso, partenza con h2o tecnica fredda è normale che sia 5 ....
Lasciala girare x 24 ore e vedrai che modula con delta t che scende fino a 2 gradi, poi compressore si ferma.
Il delta tende ad essere superiore a 5 gradi solo se il flusso di h2o è inferiore a quanto previsto dalle caratteristiche della pdc.
Infatti, in quelle che non hanno circolatore modulante come la precedente serie F, una delle tarature da fare in primo avvio, era quella di trovare la velocità giusta riferita al proprio impianto, proprio per mantenere il delta t massimo di 5 gradi a regime (senza modulazione) tra mandata e ritorno.
 
Salve a tutti.
Un anno fa ho installato una PDC Aquarea HT WH-MHF12G6E5. A livello di spesa ho ridotto del 30% i costi di riscaldamento. Mi rimane però un problema di corretto dimensionamento del contatore. Avevo un contatore da 4,5kw che non riusciva a far fronte alle necessità di energia della PDC. Allora, su consiglio dell’installatore, sono passato a 6kw e ho installato un magnetotermico da 25A che si riarma da solo quando scatta. Il problema è che sono aumentate le situazioni in cui mi scatta il contatore centrale pur avendo aumentato la potenza nominale della fornitura elettrica. Qualcuno mi sa dare indicazioni in merito al corretto dimensionamento della fornitura elettrica che dovrei richiedere? In casa ho praticamente esclusivamente elettrodomestici elettrici (oltre ai soliti elettrodomestici ho anche asciugatrice, piano ad induzione e bollitore elettrico).
Ringrazio in anticipo per l’attenzione
 
pmazzo
Devi installare un relè di gestione carichi che ti ferma la pdc ogni volta che assorbimento complessivo supera 6,5 kw.
Uscita del relè va collegata ad apposito ingresso della pdc che la ferma.
Quando assorbimento totale scende, pdc riparte
Il tutto senza traumi x interruzzione alimentazione alla pdc
 
Attualmente ho quello da 25A. Quanto dovrebbe essere quello nuovo?

Non è che bisogna tirare a indovinare.
Sul manuale della macchina è riportato l'assorbimento massimo, 29 A (funzionamento a regime massimo e resistenza accesa).
Il tuo contatore e relativa parte di impianto che alimenta la pdc dovrebbe essere dimensionato su questo dato.
L'installatore avrebbe dovuto dirtelo e adeguare l'impianto secondo il caso.

Non si deve assolutamente cambiare il magnetotermico a caso. Magnetotermico e sezione dei cavi vanno di pari passo. E' possibile/probabile che si debba mettere cavi di sezione più grossa aumentando la taglia del magnetotermico.

Altrimenti fai come ti ha consigliato fabioe.
 
ma infatti. visto che 25 son pochi e 32 bastano mi sembra facile scegliere
giusto x i cavi, si dimensionano per 30A in base alla distanza
ovvio che va verificato anche il cavo di allaccio enel da contatore a quadro generale
 
Anzitutto grazie per le risposte. Grazie ai vostri consigli oggi mi sono fatto installare un magnetico da 32A. Vedremo come va.
Al limite passo al relè.
Grazie ancora
 
ma infatti. visto che 25 son pochi e 32 bastano mi sembra facile scegliere
giusto x i cavi, si dimensionano per 30A in base alla distanza
ovvio che va verificato anche il cavo di allaccio enel da contatore a quadro generale

No. I cavi si dimensionano in base al magnetotermico, il quale serve a proteggere i cavi stessi e a prevenire un incendio per surriscaldamento o per cortocircuito. (La parte magnetica solo per la dispersione di corrente)Magnetotermico da 32A e cavi di sezione adeguata in base alla distanza per portare 32 A.

Il magnetotermico non serve a limitare i carichi.
Il magnetotermico può solo essere di "taglia" inferiore rispetto al dimensionamento del cavo, mai superiore.
Non si può mettere magnetotermico da 32A e cavi divensionati per 30 A.
 
pmazzo
Se come dici salta il contatore Enel, devi installare il relè di gestione carichi come ha sottolineato anche nanotek.
 