In tutte le pdc , compresa questa a gas, l'acs va fatta su accumulo...non credo che questa k18 sia in grado di farl aistanntana..se si, è un plus (da vedere costo kit).
L'assenza di canna va a vantaggio rispetto ad una nuova caldaia...che costa meno, ma se poi chiede 3000 euro di canna...allora tanto vale..
Questa pdc gas puo essere interessante dove:
- la T acqua mandata non è bassa (se devi mandare fra 40 e 50 il cop delle elettriche cala molto)
- le T esterne sono rigide (ma qui serve tabella cop completa)
- fisso elettrico è gia alto e aumentarlo impone di passare in trifase
- non c'è spazio per un FV adeguato
- il costo gas è competitivo (le utenze non domestiche pagano gas circa 0,4 al metro cubo contro 0,8 del domestico..mentre il costo del kwh elettrico anche non domestico è 0,2-0,22...e quindi è ovvio che usare gas conviene..ma usarlo con cop 1,5 conviene ancora di più)
- avendo possibilità di mandata a 70 gradi, puoi garantire contro legionella senza problemi (esempio se installi in luoghi pubblici dove tale prevenzione è necessaria a tutela legale del gestore)
Comunque una pdc che a -5/55 esprime 14 kw non costa 10 mila ma di più... quindi in certe condizioni dette sopra (climi freddi sui termi) , vince di certo..e visto che costa forse meno..
Di certo vince nel non residenziale causa accise gas basse..li non c'è confronto proprio..