PULIZIA CAMERA INTERNA termocamino Vulcano 25


La valvola AC non ti serve a nulla,devi usare solo,possibilmente,legna secca,ovvero "almeno" 1 anno stagionatura
Inoltre il catrame sulle pareti laterali lo farà sempre[/QUOTE
ma può dipendere anche da come mi hanno montato la canna fumaria o è solo un problema di legna perchè il punto è che anche l'esterno della canna fumaria è ricoperta da questo catrame
 
anche l'esterno della canna fumaria è ricoperta da questo catrame

Ciao.
Se ti cola la condensa all'esterno della canna fumaria significa che la stessa è montata al contrario!!!:cry:
Le canne fumarie dei TC si montano "ad Acqua" cioè con il lato femmina verso l'alto.
Questo aspetto non compromette in tiraggio in se, a patto che però la canna sia a norma, di sezione idonea e possibilmente coibentata.
Certamente l'uso di legna fresca crea condensa con formazione di creosoto, che peggiorando il tiraggio compromette il corretto funzionamento del TC
Saluti
 
inparatica queste sono lecondizoni della miacanna
 

Allegati

  • 1069339_10202833636589320_1773282592_n.jpg
    1069339_10202833636589320_1773282592_n.jpg
    73.9 KB · Visualizzazioni: 0
  • 1506944_10202833635949304_818102463_n.jpg
    1506944_10202833635949304_818102463_n.jpg
    116.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • 1922346_10202833635309288_1554957431_n.jpg
    1922346_10202833635309288_1554957431_n.jpg
    86.2 KB · Visualizzazioni: 0
è esterna, e se per monoparete si riferisce alla coinbentazione, non è coinbentata
 
Chi è il "genio" che ha fatto l'installazione????:cry: :busted_red::manganello:

Edit
Alcune osservazioni:
1° la canna mono parete ed esterna è causa di forte formazione di condensa e di pessimo tiraggio;
2° è montata al contrario;
3° mancano gli anelli di chiusura nelle giunzioni dei tubi;
4° quei tubi in rame mal combinati e senza isolante, sono un perfetto dispersore termico e oltretutto non possono stare a contatto con la canna fumaria;
5° manca il tappo scarico condensa;
6° il tratto orizzontale che va all'interno dell'abitazione va evitato assolutamente.

Fai presente queste osservazioni al tuo installatore!!!

Altre info reperibili qui qui e qui
Esempi di installazioni scorrette


S
aluti
 
Ultima modifica:
..... sui forum tecnici piu' vecchi c'è sempre la sezione dedicata al "Bestiario tecnico!".

Chiedo ai moderatori, se possibile, di aprire una sezione anche per energeticambiente ..... che i tempi sono maturi!!!
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom