Quale tipologia caldaia installare per casa 230mq su 3 piani.


Ciao bravo666, due post sopra ho allegato la foto del mio puffer con relativi collegamenti, in pratica il collegamento parte così: mandata caldaia in alto a seguire mandata termosifoni, ritorno termosifoni, ritorno caldaia. Se mettessi l uscita termosifoni alla stessa altezza della mandata caldaia cosa cambierebbe? Ho impostato il termostato sul puffer a 45 gradi, e quando stacca effettivamente la parte centrale si trova intorno ai 45 gradi , e la parte bassa 43/44 gradi, ma la parte superiore supera sempre i 56 57 gradi, mi sembra come se non riuscissi a sfruttare bene tutto il puffer. Da premettere che al momento faccio due mezze cariche al giorno a distanza di 7/8 ore ( non ho ancora montato la miscelatrice ). Volevo capire se cambiando i collegamenti riuscivo ad avere qualche oretta in più di autonomia. Grazie.
 
Se alzi la mandata dei termo a livello di quello della caldaia aumenti il volume d'uso, quindi sì senza dubbio aumenti l'autonomia.
Non si fa solitamente nel caso in cui il puffer si usi per fare acs, si tiene quindi quel quarto in alto per garantirsi una piccola scorta di acs.
Così fosse non ti consiglio di modificare l'attacco, se non lo usi per acs allora puoi farlo tranquillamente, sempre a patto di montare le miscelatrici altrimenti il puffer non lo scaldi più, ti ritroveresti come se la caldaia fosse collegata direttamente all'impianto con i termo che ti "ciucciano" tutta l'acqua calda in arrivo dalla caldaia
 
L ACS la faccio con scalda acqua in pompa di calore che attualmente è collegato al puffer ( ci gira l acqua calda del puffer e me lo mantiene sempre a temperatura, comandato da circolatore e termostato sullo scalda acqua ),quindi non dovrebbe essere un problema, l'unica cosa è montare la termostatica prima di spostare i tubi allora. Ti ringrazio.
 
Mi è venuto un altro dubbio atroce, inserendo una miscelatrice tra mandata e ritorno termosifoni, l'acqua che passa alla interno della valvola è sufficiente ad alimentare tre circolatori quando sono tutti attivi? O mi tocca rifare il collettore e mettere una valvola per circolatore? Allego foto di come sono stati predisposti i circolatori.
 

Allegati

  • photo78107.jpg
    photo78107.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Se metti una valvola a punto fisso puoi anche metterla prima delle pompe se la temperatura di mandata deve essere uniforme per tutte e tre le zone
 
Si mi piacerebbe che fosse uniforme per tutte le zone, quindi mettendola prima dei circolatori dici che non avrei problemi di portata?
 
Con la miscelatrice di giusta sezione no, io ce l'ho prima del gruppo di rilancio di tre zone e non ho problemi
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro