Ricircolo ACS Pipe in pipe


Quindi esite una soluzione.

Bene, a breve l'impianto ACS verrá messo in funzione e vedremo

Grazie
 
Eccoti le foto dei collegamenti "nudi" della linea ACS e del ricircolo. Spero basti per capire

Visualizza allegato 49013 Visualizza allegato 49015Visualizza allegato 49016


Rispondo quotando le immagini perché mi é venuto un dubbio.

È corretto il modo in cui il ritorno dell' ACS é collegato?

A prescindere dal fatto che possa o meno estrarre nuova energia dal puffer a mezzo di un pipe in pipe (cosa da verificare), é corretto che ritorni sulla linea principale ACS?

Se il ritorno spinto dalla pompa si scalda (ad esempio) a 70°, se cerca di risalire verso gli impianti trova la miscelatrice ACS settata ad esempio a 55° che ne ostacola il passaggio e con l'acqua fredda che risulterebbe quindi aperta e che vorrebbe miscelarsi con questa calda.

Cosa succede a questo punto? La miscelatrice ha una qualche influenza se i rubinetti sono tutti chiusi?on c'é il rischio che ACS a 70° sia inviata in circolo verso le utenze?

Grazie e scusate le imprecisioni tecniche

Cosa succede in questo caso?
 
Il ricircolo deve prelevare H2o dalla linea di mandata ACS vicino ai punti di prelievo (che ovviamente sono a valle della valvola mix di sicurezza) e lo rimanda nella parte fredda dell' accumulo. (sia boiler, tank in tank, o pipe in tank)
Nel tuo caso, come ti è già stato detto, l' errore sta nel fatto che il rientro del ricircolo non avviene nella parte fredda (bassa) dell' accumulo, ma nello tesso punto di prelievo (anche se a monte della valvola mix di sicurezza)
In buona sostanza ricircola su se stesso senza prelevare ACS calda dall' uscita del pipe in tank, quindi non può portare h2o calda in prossimità dei rubinetti !

Ti consiglio di coibentare per bene tutti i tubi che arrivano ed escono dal puffer, altrimenti avrai molta dispersione e il sistema che ti scalda H2o tecnica partirà spesso per ripristinare la temperatura di set point.
Detto in parole povere cosi come da foto, avrai un botto di energia dispersa ......
 
Ultima modifica:
Bertu65,
Dalle foto che hai postato non mi sembra che il sistema di ricircolo che ti hanno installato sia quello pipe in pipe che è descritto nel pdf ....
Non ci sono tubi in pex che escono a monte e a valle della miscelatrice, dalle valvole di intercettazione e dalla pompa di circolazione.
Nel sistema svizzero in pdf ci sono i raccordi a Y che servono per estrarre il tubo coassiale e portarlo nel pipe in tank ....
Gli unici componenti a Y che vedo sono le valvole di intercettazione a monte e a valle della pompa !
 
Nel ramo di ricircolo non vedo neanche la valvola di non ritorno (a meno he non sia integrata nella pompa se è una specifica per ricircolo sanitario)
Se manca, da come è collegato impianto, all'apertura dei rubinetti avrai ACS alla temperatura di uscita del pipe in tank che circolerà in senso opposto al ricircolo e si miscelerà vicino alle utenze con quella a temperatura prefissata che esce dalla miscelatrice di sicurezza innalzando la t° di erogazione finale
 
Ultima modifica:
In linea di massima potresti avere ragione, soprattutto sull'ultimo punto.

Ho molti problemi con chi ha fatto l'impianto ma devo aspettare che finisca prima di poter agire con le maniere forti.
Ad una mia minaccia di adire le vie legali per come aveva fatto l'impianto si é dato da fare inserendo valvole di intercettazione e qualche termometro ma non é sufficiente.
Ha fatto talmente tante di quelle cavolate che dovró rivolgermi ad uno specialista per documentarle tutte.

Una curiositá: in questi giorni il solare era in funzione con una mandata del liquido sui 60°.
Ho toccato l'isolamento che ricopriva il tubo di mandata e l'ho sentito tiepido.
È normale che al tatto l'esterno del tubo isolato sia tiepido?
Proprio a causa dell'isolamento non dovrebbe essere abbastanza freddo al tatto?

grazie
 
Complimenti all' idraulico ... !!!
Fossi te non aspetterei fine lavori pe reclamare formalmente

Dipende da spessore isolante su tubo ... anche se buono dopo qualche ora di funzionamento può diventare tiepido
 
Ieri sono finalmente riuscito a verificare questa ACS pipe in pipe ed effettivamente, nonostante il mio scetticismo, funziona.

facendo girare il circolatore, dopo qualche minuto l'ACS e disponibile subito calda da tutti i punti di prelievo.

Alla fine ne ho imparata un'altra !!
 