Sistema Accumulo >6kW obbligo di progetto?


Vipsolar impianto fotovoltaico

Appena mi vedrò con loro e avrò ulteriori info aggiornerò qui. Peraltro la pw2 con il nuovo gateway è pienamente conforme a CEI-01.
In ogni caso grazie ad entrambi per avermi dato ulteriori spunti di approfondimento.
 
Fattene una ragione e approfittane se del caso ;)
forse hai ragione: in Italia ci sono 10.000 norme, nessuno riesce a stargli dietro e quindi ognuno fa come gli pare.
Però mi sembra strano, al di là di qualche impianto da 500 kW in BT, che Tesla produca e commercializzi un prodotto confidando nel "tanto nessuno se ne accorge se chiedo 6 kW alla volta fino a 12 kW"
 
che Tesla produca e commercializzi un prodotto confidando nel "tanto nessuno se ne accorge se chiedo 6 kW alla volta fino a 12 kW"
Se non allacci in monofase, allacci in trifase su due fasi diverse: i gruppi di misura lavorano per compensazione sommando le potenze in immissione e in prelievo delle 3 fasi.

Alessandro A.
 
Se non allacci in monofase, allacci in trifase su due fasi diverse: i gruppi di misura lavorano per compensazione sommando le potenze in immissione e in prelievo delle 3 fasi.
si, ma se hai fornitura in monofase devi passare a trifase, minimo minimo devi cambiare un interruttore o due e ridistribuire nel quadro le altre partenze.
Sul fatto che il contatore compensi l'immissione su una fase col prelievo su un'altra fase ci sono dei dubbi: sul forum se ne era parlato e sembrerebbe che non succeda sempre, e comunque non è scritto in nessun posto.
I sistemi di gestione dell'accumulo invece non so se riescono a gestire la situazione correttamente (a sensazione direi di no) per ottimizzare produzione/assorbimenti vari che sono su fasi diverse
 
Un impianto fotovoltaico secondo la CEI 0-21 dovrebbe essere allacciato in monofase fino ad una potenza di 6,00 kW, oltre in trifase, salvo casi particolari.
Per cui, tornando al caso in questione, se su questi 6 kW di fv esistenti ci aggiungi un sistema di accumulo che solitamente è in monofase per potenze nominali di 5/6 kW (oltre il sistema è trifase), arrivi al massimo 12 kW in monofase in immissione, cosa fattibile, salvo casi particolari come scritto. L'ultima parola è comunque del distributore.
Spero di essermi spiegato.
Spiegato si, ma non capisco perchè accumulo deve essere considerato immissione quando non lo è ?! sarei veramente cogxione a spendere 10000€ per accumulare e reimmetterlo in rete, cosa che fà già il FV :D :D
accumulo serve a usarlo la notte per non prelevare non per immettere, forse e-dist (o i tecnici che capiscono) sà benissimo che non ci sarà mai immissione di 12kw su FV da 6 + 6 di accumulo.....
 
Spiegato si, ma non capisco perchè accumulo deve essere considerato immissione quando non lo è ?
Spider, tu hai ragione che l'accumulo è pensato per non immettere perché altrimenti è un suicidio economico (per la verità lo è comunque, ma se poi immette anche in rete allora è la fine del mondo).
Bisogna però distinguere la convenienza economica dalle verifiche sulla potenza: un conto è dire che la potenza sottesa è 6 kW e che più di quello non immetti perché voglio vedere come fai, un altro conto è dire che non immetti perché non ti conviene. Al limite potresti anche essere un pazzo che vuole buttare dei soldi, oppure per esempio non so quale contratto ti da 3 ore di energia gratis al giorno: potresti usarle per caricare la batteria di notte, appena finito reimmetti tutto in rete per avere qualche soldo dallo ssp/RID e per avere l'accumulo scarico la mattina quando inizia a produrre il fotovoltaico. Improbabile ma non impossibile.

Enel deve dimensionare linee, protezioni, cavi ecc. sulla base della potenza che tu puoi realmente immettere (potenza inverter FV + potenza inverter accumulo) o su quella che probabilmente non supererai mai (solo potenza FV)?

Giusto o sbagliato che sia, la norma dice che ai fini della potenza non si tiene conto del fatto che l'accumulo probabilmente non immetterà mai in rete, Enel da quanto si capisce un po' fa finta di non capire (e ti consente l'accumulo monofase) e un po' no, dipende come gli gira, o almeno io ho capito così?

Mi sembra una situazione un po' "ballerina", poi magari c'è qualche chiarimento ufficiale di Enel/CEI/Tesla o che ne so io in merito?
 
per non immettere perché altrimenti è un suicidio economico (per la verità lo è comunque....
Qui ti straquoto :D :D

Però non mi interessa perchè sono installatore, faccio solo per capire : ma tutti imbecilli non credo siano in Terna, E-dist , etc , se ho un accumulo la cui priorità e accumulare se ho 6kw + 6kw di pila , nemmeno se mi impegno posso immettere 6kw dal FV e 6kw dall'accumulo, perchè appena accumulo immette deve riempirsi e quindi i 6kw che produce il FV me li prende accumulo :D
bisogna proprio ci sia un guasto al soft dell'accumulo che si scarica a piena potenza + il FV essere al massimo della produzione , etc....
Penso che per ovviare a questo basta che l' interruttore a valle del contatore scambio dichiarato in sede di richiesta (mi sembra che lo chiami DDG e-dist) sia tarato sulla potenza del generatore FV STOP se impazzisce accumulo e immette + di 30A salta il generale
 
capire come faccio a rimanere in monofase se per esempio ho un inverter FV monofase da 6 kW e altri 5 kW di Tesla, totale 11 kW.
Mi rispondo da solo perché magari può essere utile ad altri: ho cercato un po' e ho trovato il chiarimento del CEI in merito, copio e incollo:

"la Norma CEI 0-21 stabilisce in via generale che gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzione monofase possono avere una potenza complessiva sul punto di connessione fino a 6 kW. È facoltà del distributore elevare la suddetta potenza fino a 10 kW, sulla base delle analisi tecniche eseguite dal distributore stesso"
e poi
"Impianto FV monofase a cui si aggiunge un accumulo collegato lato ac.
La potenza nominale del nuovo impianto si calcola come somma tra la potenza nominale dell’impianto FV esistente e la potenza nominale del nuovo sistema di accumulo
"

E fin qui non ci piove: quindi se avevo FV da 6 kE e aggiungo accumulo da 5 kW vado a 11 kW di potenza nominale, e in teoria non si può mai superare i 10 kW (anzi 6 kW, elevati a 10 kW se ad Enel sta bene).
Poi però c'è la buona notizia, ovvero che se in fase di richiesta di connessione non si aumenta la potenza disponibile in immissione (PIR), e se l'accumulo funziona come dovrebbe in effetti la PIR non aumenta.

"la potenza nominale del nuovo impianto deve essere considerata ai fini dei servizi di rete richiesti dalla Norma CEI 0-21.
La connessione può rimanere monofase non essendo modificata la PIR, fatta salva la verifica del contributo al cortocircuito che deve essere nuovamente condotta dal Distributore"

Qunidi aumenta la potenza nominale ma non la potenza in immissione, e quindi si resta in monofase, anche se Enel ha sempre l'ultima parola (fatta salva la verifica del contributo al cortocircuito)

allego la FAQ del CEI
 

Allegati

Chiedo se la sintesi è corretta:
per NUOVI impianti (esclusi quindi gli upgrade), occorre considerare:
  • la potenza in kW dell' accumulo, indipendentemente se posto in CCo AC
  • la potenza in uscita dall'inverter (o dalle stringhe se superiori all'inverer)

Se la loro SOMMA è superiore a 11,08kW,
  1. -il progetto va redatto da prof. abilitato
  2. -va interposto un dispositivo di separazione esterno all'inverter per isolare l'impianto dalla linea di distribuzione
  3. -l'impianto va sottoposto a verifica quinquennale da tecnico qualificato
  4. -c'è la Certezza che la connessione (essendo impianto nuovo...) vada fatta in trifase

Ad esempio un impianto

7,04 kWp di solare + un accumulo di PW2 da 5kW porterebbe subito in questa situazione.

E' corretto ?
Giuliano

PS
Considerando la "nuova spinta" verso le colonnine di ricarica auto, l'ipotesi di un accumulo usato in "parallelo" alla produzione di FV per ridurre i tempi di carica prende piede come ipotesi concreta?
 
Chiedo se la sintesi è corretta:
la potenza in kW dell' accumulo, indipendentemente se posto in CCo AC
NO, la potenza dell'accumulo si somma a quella del fotovoltaico solo se l'accumulo è connesso lato AC: se è connesso in CC insieme ai pannelli non conta, o meglio conta sempre la minore tra inverter e (pannelli+accumulo CC)

la potenza in uscita dall'inverter (o dalle stringhe se superiori all'inverer)
NO, anzi è tutto il contrario: vale la minore tra potenza inverter e potenza stringhe, quindi se le stringhe superano l'inverter conta la potenza dell'inverter

Se la loro SOMMA è superiore a 11,08kW, il progetto va redatto da prof. abilitato
No, il limite per il progetto redatto da professionista è 6 kW, non 11.08
Invece 11.08 kW è giustamente il limite per la protezione esterna con verifica quinquennale
c'è la Certezza che la connessione (essendo impianto nuovo...) vada fatta in trifase
ehm, scusa ma hai letto i post precedenti? Questo è l'etratto della norma CEI 0-21, io non saprei come scriverlo in maniera più chiara
La connessione può rimanere monofase non essendo modificata la PIR, fatta salva la verifica del contributo al cortocircuito che deve essere nuovamente condotta dal Distributore
 
Ciao a tutti!
Chiedo scusa per la latitanza ma sono stato un pò preso dal lavoro.
Riferisco quanto consigliato dal tecnico dell'ente distributore in merito alla casistica che vi ho presentato.
La potenza nominale dell'impianto è 9kW, cioè la somma delle potenze nominali in uscita dell'inverter del fotovoltaico (6kW) e del sistema di accumulo (3kW).
Questo perchè il sistema di accumulo è installato su lato AC post-produzione. Fosse sul lato DC si considererebbe solo la potenza in uscita dell'inverter ibrido.
Quindi non basta che il progetto sia timbrato e firmato dall'installatore ma deve recare firma+timbro di un professionista iscritto all'albo o di un perito elettrico, anche se la richiesta di connessione rimarrà 6kW essendo questa la potenza max in uscita dell'inverter del fotovoltaico.
Spero di esservi stato di aiuto.
Alla prossima !
 
Quindi anche per e-distribuzione la massima potenza di un sistema 6kw + 3kw di accumulo su CA ,rimane 6kw perchè non potrà mai immettere più di 6kw, ma usano il cavillo della firma perchè serve a quel punto ing o perito :D
 
Piu di 6 kwh non puo immettere l impianto... oltre il produttore si sentirebbe girare vorticosamente due rotondità vicino all inguine
 
.... Sarebbe anche interessante capire come faccio a rimanere in monofase se per esempio ho un inverter FV monofase da 6 kW e altri 5 kW di Tesla, totale 11 kW. E anche con la trifase non va bene lo stesso perché il massimo squilibrio tra fasi è 6 kW, a meno di non mettere il FV su una fase e l'accumulo su un'altra
Potreste chiarirmi quest aspetto del massimo squilibrio ammesso?Grazie.
 
facci sapere, mi ha incuriosito questa faccenda del monfase/trifase. Occhi anche agli 11,08 kW che diceva Alessandro
Mi ero dimenticato di aggiornare. Resto in monofase. Visto che l'inverter e' da 6 e l'accumulo da 5 non sforo gli 11.08 Kw e quindi nessun dispositivo di controllo esterno.
E' valida quindi nel mio caso la considerazione che avevi fatto:"Quindi aumenta la potenza nominale ma non la potenza in immissione, e si resta in monofase, anche se Enel ha sempre l'ultima parola (fatta salva la verifica del contributo al cortocircuito)"
 
qualcuno puó indicare i costi, anche approssimativi, di questi due elementi

  1. -va interposto un dispositivo di separazione esterno all'inverter per isolare l'impianto dalla linea di distribuzione
  2. -l'impianto va sottoposto a verifica quinquennale da tecnico qualificato
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom