Stringa con minor produzione

ron51

New member
Buon giorno a tutti,
ho un impianto da 6 KW installato fine 2010, composto da due stringhe di 13 pannelli ciascuna.
Dopo la sostituzione di 3 pannelli difettosi (sulla stringa in oggetto) mi sta capitando che dopo le 15,30 una stringa produce da 200 a 1200 W in meno a seconda dell'irraggiamento.
Ieri alle 16 le produzioni erano:
2200 - 1000 W rispettivamente, ho raffreddato la stringa con minor produzione (ho l'impianto sul tetto piano) ed istantaneamente la produzione si è allineata con l'altra.
Diodi di by-pass di qualche pannello? o altro ?
Grazie per le risposte
 
Ultima modifica:
Dimenticavo,
per motivo di spazio/ombre la stringa in oggetto ha i pannelli disposti orizzontalmente su due file l'altra verticalmente su di una sola.
Assenza totale di ombre
Roberto
 
Ulteriore informazione,
ho già invertito collegamenti all'inverter per capire se il problema poteva essere di inverter, ma non è cosi.
Saluti
 
Mi inserisco per un dubbio sulla tensione. Sto per ultimare un impianto. In un controllo della tensione delle stringhe (intorno alle ore 17,tutte uguali e stesso orientamento e tilt), tutte segnavano valori tra i 744 e i 746 volts. Una soltanto segnava 715. Ci potrebbero essere cali di produzione su quella stringa al momento della messa in esercizio. Il mio elettricista mi dice di no in quanto la tensione delle stringhe nel suo complesso (tutte insieme compresa quella che segnava 715) segna 744 volts.
Che mi potete dire?
Grazie.
 
Che dire? controlla la temperatura dei pannelli, per quanto possibile a livello di cella. La resa PV diminuisce con la temperatura.
 
Grazie per le risposte.
Ub Ub mi potresti spiegere meglio la tua tesi? Che intendi per collettore non inserito?
Grazie.
 
.... infatti, appunto per quello dicevo che sembra quasi che manchi un pannello all'appello.
( come se ne avessero saltato uno quando hanno fatto i collegamenti )
 
se l'accesso è facile prova ad ombreggiare un pannello alla volta i pannelli della stringa, la produzione dovrebbe calare, se non cala alora quel pannello non è collegato:bye1:

p.s. a me avevano fatto errore simile
 
Grazie per le risposte.
Ub Ub mi potresti spiegere meglio la tua tesi? Che intendi per collettore non inserito?
Grazie.
Mah. è un'ipotesi selvaggia... pensa se uno (o più) dei pannelli semplicemente non folle nella serie (magari, banalmente, avendo dimenticato di collegare un paio di fili).
 
Grazie a tutti per le risposte. Farò controllare i collegamenti. Un ultima cosa: se non si riuscirà a trovare il pannello non collegato, semplicemente non avrò produzione dal pannello mancante o anche gli altri componenti la stessa stringa ne risentiranno con una produzione più bassa?
Grazie.
 
semplicemente non avrò produzione dal pannello mancante o anche gli altri componenti la stessa stringa ne risentiranno con una produzione più bassa?

Ma non hai detto quasi nulla su come e' fatto l'impianto :bored:
Le stringhe sono in parallelo ? Le tensioni sono rilevate a vuoto ?

ciao
 
Scusa Toninon, dipende dalla mia ignoranza.
Le stringhe sono 5, sono in parallelo e sono formate da 18 pannelli ognuna, che hanno lo stesso orientamento. La tensione di ogni pannello sulla scheda tecnica è di massimo 44 volts.
Il controllo della tensione è stato fatto appena finito di collegarle, intorno alle ore 17; quindi ci sta che abbia un valore complessivo leggermente più basso.
Controllate singolarmente davano tutte 744-746 volts, tranne una che dava 715 volts.
Controllate tutte insieme davano comunque 744 volts.
Si è detto che probabilmente un pannello non è collegato.
Mi chiedevo: se non si riesce ad individuare il pannello non collegato, dovrò rinunciare alla produzione di quel singolo pannello o tutta la stringa avrà una minore produzione?
Tu che ne pensi?
Grazie.
 
se un pannello è escluso dalla stringa logicamente perdi solo la quota di quel pannello (e dici poco?).

Ma se fosse vero, che installatori del menga......., manco facendo apposta riesci a saltare a un pannello :bored:

Comunque non capisco quando dici che la tensione nel suo complesso è corretta.
Se hai misurato indipendentemente 4 stringhe uguali a 745v e una a 715 c'è qualcosa che non va. Se poi le metti in parallelo logico che si allineino come tensione, ma il problema rimane.
 
Dimenticavo,
per motivo di spazio/ombre la stringa in oggetto ha i pannelli disposti orizzontalmente su due file l'altra verticalmente su di una sola.
Assenza totale di ombre
Roberto

L'orientamento non conta.
Ma quando hai raffreddato una parte e hai detto che la produzione si è allineata potevi provare a raffreddare anche l'altra parte così vedevi che succedeva sapendo che la temperatura era uguale su tutto l'impianto.
 
Ho raffreddato solo quella con minor produzione per verificare se fosse un problema di temperatura, cosi immagino che ci sia un pannello che faccia da resistenza ed abbatta la produzione di tutta la stringa (tensione alta e amperaggio basso rispetto all'altra).
Adesso devo capire quale
Saluti
 