• Tutti gli e-book sul nostro shop sono in offerta con sconto del 33% per gli utenti del forum: Usate il codice sconto ENERGETIC33 nel carrello. Fino al 28 giugno!

Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS


supergamma

Utente
Iscritto dal
1 Marzo 2011
Messaggi
42
salve a tutti, è difficile trovare un tecnico preparato che sappia spiegarti e orientarti su cosa occorre per collegare un stufa a pellet idro con una caldaia a gas.

Stufa a pellet IDRO solo per i termosifoni
Caldaia a gas termosifoni + acqua calda

Possiedo una stufa a pellet della nordica ISIDE IDRO, per collegarla insieme alla caldaia a gas, come fare? Potrei collegare il tutto con una valvola a tre, ma per legge non è possibile si superano i 35 KW. Alcuni idraulici, non lo sanno neanche, quelli che ho chiesto io. Ho visto il KIT M1000 che ne dite, secondo vuoi può andare. Grazie
 
la cosa più semplice è mettere uno scambiatore a piastre con circolatore dedicato e stai apposto con le norme
 
il funzionamento è quello ma a te non serve
il circolatore la tua termostufa già ce l'ha, non ha acs, quindi devi solo procurarti uno scambiatore a piastre e un circolatore.
tutto qua
 
leggendo sul manuale la stufa a pellet ISIDE IDRO della NORDICA ha una elettropompa sul circuito di ritorno, ma non vedo il circolatore

ti allego il file della ISIDE IDRO esploso in pdf

Grazie a te, e a tutti del forum, grazie d'avvero mille
 

Allegati

grazie di nuovo, sono un po pesante, scusami quindi dovrò seguire questo collegamento che ti allego
 

Allegati

  • termocamino+gas.jpg
    termocamino+gas.jpg
    76.9 KB · Visualizzazioni: 0
ma la centralina CENTRALINA ELETTRONICA O TERMOREGOLATORE DA INCASSO
che comanda il tutto, quale prendere? che marca? inviami qualcosa.

grazie, ti meriti minimo un caffè
 
la centralina elettronica a cosa ti serve? se accendi il pellet di certo non accendi la caldaia a gas o viceversa
 
ho creato uno schema che ne dite va bene
stufa a pellet idro + caldaia a gas

aspetto un vostro parere tecnico, un vostro giudizio

grazie
 

Allegati

  • ISIDE IDRO + CALDAIA GAS.JPG
    ISIDE IDRO + CALDAIA GAS.JPG
    251 KB · Visualizzazioni: 0
in questo modo allora

che ne dite allora per l'impianto va bene????

mi è venuto un dubbio ma il circolatore che è alimentato a corrente 220V, viene sempre alimentato. Che tipo prendere allora? Occorre mettere un'altro vaso di espansione dato che la distanza scambiatore stufa e caldaia sono tutti vicini
 

Allegati

  • ISIDE IDRO + CALDAIA GAS.JPG
    ISIDE IDRO + CALDAIA GAS.JPG
    250.5 KB · Visualizzazioni: 0
Il circolatore deve essere collegato in parallelo a quello della termostufa, devono funzionare assieme, basta uno normalissimo per riscaldamento.
Il vaso d'espansione è già presente nella caldaia a gas ed è sufficiente, hai solo pochi litri di acqua in più rispetto a prima.:bye1:
 
Occorre mettere un'altro vaso di espansione dato che la distanza scambiatore stufa e caldaia sono tutti vicini
la distanza non conta, il vaso d'espansione deve esere intorno al 10% della massa d'acqua. nel tuo disegno non serve tra la termostufa e lo scambiatore perchè basta quello presente nella termostufa
 
lo schema che ho postato soddisferebbe la necessità di fare andare contemporaneamente le due caldaie, con priorità di quella a gas ... e non è garantito che funzioni, perchè di fatto MANCA il disgiuntore, che è quello che ci interessa

è vero cosi mi hanno detto altri

come va messo ha anche un'altro nome il disgiuntore
 

Allegati

  • idro1.jpg
    idro1.jpg
    37.5 KB · Visualizzazioni: 0
scusa supergamma, monti una caldaia a pellet e la vuoi far funzionare insienùme a quella a gas dando pure la priorità a quest'ultima?!??!
due domande:
che vuoi portare la ua abitazione a 50°?
ma il gas non lo paghi?
 
supergamma, tu con un gioco di termostati e temperature, devi fare il modo che la fonte principale sia la biomassa, non il gas......
cosa intendi per disgiuntore? per lo scambiatore forse?
 
io volevo metter il kit M1000 della M.G. System, in modo da fare il gioco, l'ho scritto anche sopra, ma mi è stato detto che non va bene.

A me serve solo adeguare l'impianto per la potenza superiore a 35KW e per poter far andare qualche volta anche la caldaia a gas con i termosifoni, è chiaro che la fonte primaria dovrà essere la stufa a pellet.

Resto in attesa di una risposta più chiara. Grazie a tutti
 
beh, quello è un separatore a piastra. Ve bene, se il prezzo è adeguato.
poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.
Ad esempio, finchè la T° dell'acqua di riscaldamento è sopra i 60°, funziona solo la biomassa. Se la biomassa si esaurisce, e la T° scende sotto i 60°, parte il gas.
E' una cosa banalissima da fare.
 