Temperatura fumi caldaia a Pellet tepor 32kw


Mattyx93

Utente
Iscritto dal
29 Settembre 2022
Messaggi
32
Buonasera
sono possessore di una discutibile caldaia Tepor alimentata a Pellet .
Vi racconto un po’ di storia per farvi capire meglio, diciamo che la caldaia nonostante sia discutibile alla fine in questi 3 anni che la possiedo é sempre andata abbastanza bene, al freddo non mi ha mai lasciato ma ultimamente mi andava sempre in allarme max fumi perché questi raggiungevano la temperatura di 190 gradi che é la soglia massima impostata nel software della caldaia, escludendo che si tratti di problemi di pulizia in quanto il giro fumi, la canna fumaria etc sono state pulite a ottobre ho chiesto supporto a chi me l ha installata che purtroppo per loro ammissione non sono esperti sulle caldaie di questo marchio, allora non hanno fatto altro che alzare la soglia massima a 220 gradi dicendomi che a potenza massima i fumi intorno a 190/200 gradi é un valore normalissimo, ora le domande che mi sorgono sono sostanzialmente due e vorrei chiedervi supporto a voi che magari ne sapete più di me: 1) quale é la temperatura fumi ottimale per una caldaia del genere che riscalda un puffer?
2) se fino ad oggi ha funzionato con una soglia massima di 190 gradi non capisco perché alzarla, mi sembra un modo per spostare solo il problema.

aggiungo inoltre una cosa, nei momenti in cui mi andava in max fumi per non restare al freddo ho provato ad agire su due parametri tipo Pellet e tipo camino, agendo sul secondo si abbassa velocità dell aspiratore fumi e di conseguenza mi abbassava molto la temperatura dei fumi calcolate che portandolo da 2150 giri a pmax a 1800 la temperatura fumi scendeva da 190 a 165/70.

grazie mille in anticipo per il supporto
 
ciao,

generalmente come temperatura fumi ideale bisorrebbe stare sui 150-180 gradi a piena potenza.
quel problema di fumi troppo caldi, di solito lo si ha quando faticano ad evaquare dalla cana fumaria. bisorrebbe controllare il girofumi partendo dal focolare: scambiatori, ventola di estrazione e poi cana fumaria. va tutto ben pulito.
 
ciao grazie della risposta
come ho specificato un paio di mesi fa é stato pulito tutto accuratamente smontando a bei pezzi la caldaia e tutta la canna fumaria, come regolarmente faccio ogni anno
secondo voi é meglio se abbasso nuovamente la velocità dell estrattore ? Avevo abbassato sia la caduta del Pellet che i giri dell estrattore
 
Ultima modifica da un moderatore:
manuale e tutti i giorni aziono più volte il meccanismo
 
Ultima modifica da un moderatore:
... T di lavoro della caldaia?
1- T ingresso
2- T uscita se diversa da quella di setpoint
3- dT T ingresso e T uscita quando la caldaia è alla max potenza
4- T di lavoro del puffer?
 
aspetta…. Mi stai parlando in caldaiese e non ci sto capendo già più niente :D
Quello che so dirti é che la caldaia si ferma quando la sonda inferiore puffer raggiunge i 67 gradi e parte quando la sonda superiore scende sotto i 54 gradi…

t ingresso t uscita etc non ho proprio idea di cosa siano
 
Ultima modifica da un moderatore:
Temperature di ingresso acqua nella caldaia (ha un sistema anticondensa? se si a quanto è tarato, quanti gradi ?) e a quanto hai tarato la T di lavoro della caldaia ?

Perchè la T fumi aumenta quando la caldaia tende a sporcarsi a causa di qualche motivo (T anticondensa troppo bassa, carico pellet troppo alto e cattiva combustione, o anche eccessivo tiraggio della canna fumaria)
 
Temperature di ingresso acqua nella caldaia (ha un sistema anticondensa? se si a quanto è tarato, quanti gradi ?) e a quanto hai tarato la T di lavoro della caldaia ?
Allora ti rispondo per ciò che so:
dietro la caldaia ho una valvola anti condensa ma non so dirti a quanto sia tarato, come faccio a scoprirlo?.
per quanto riguarda la temperatura di lavoro se non ricordo male la pompa che fa circolare l acqua tra caldaia e puffer si aziona intorno ai 52/55 gradi circa
 
... giriamo la domanda!
Se guardi all' interno della caldaia, le pareti di metallo/scambiatori, tubi fumi, sopratutto in basso dove entra l' acqua fredda in caldaia, sono belli puliti, con cenere polverosa, impalpabile, grigio chiaro, pareti metalliche grigie con molte parti nocciola? O noti superfici unte, scure nere e lucide?
 
Allora faccio prima a farti una foto questa é la situazione se appena spenta la caldaia e intanto ti metto anche la foto della valvola anti condensa
 

Allegati

  • IMG_9887.jpg
    IMG_9887.jpg
    948.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_9889.jpg
    IMG_9889.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica da un moderatore:
Ok, hai vac a 45° per me bassa, ma le pareti della caldaia sembrano belle. Importante che non ci siano punti che se tocchi con le dita, queste dopo risultino nere (fuligine), unte... perchè una caldaia che lavora a T acqua (in ingresso) troppo basse, poi con il tempo (qualche mese o anche piu') puo' essere che inizia a sporcarsi (si forma del creosoto) in alcuni punti, ovvero pian piano diminuisce la superficie pulita di scambio fra fumi/acqua, ed aumentano le T dei fumi.

Puo' anche essere che dopo la pulizia abbiano modificato alcuni parametri di combustione, o il tiupo di pellet è divewrso da solito e ti trovi con T fumi troppo alte.

Se riesci a modificare alcuni valori chje ti permettono di abbassare la T fumi, puo' bastare!
 
Allora sì se io tocco con le dita le pareti effettivamente sotto c’è parecchia fuliggine nera ? Cosa posso fare per pulirla bene ? Spazzola in ferro?.

Dopo la pulizia non è stato toccato niente perché ho assistito dall inizio alla fine e non è mai stato toccato nessun parametro della centralina ma solo lavoro meccanico .


eventualmente se mi consigliate cosa andare a variare ci provo, la centralina é una micronova e la password di accesso la so
 
Ultima modifica da un moderatore:
... serve sistema anvticondensa a 55/60 gradi.

Se la caldaia lavora a T piu' alte, si pulisce da sola, nel senso che la cenere fina, secca impalpabile forma un sottile strato sulle pareti ed è meglio lasciala li, a protezione del metallo.

Ma per consigliartelo, è necessario verificare la T del ritorno in caldaia attuale, perchè per n motivi la tua valvola anticondensa anche se 45° in realtà potrebbe "lavorare" sul tuo impianto a 55/60.
Nella mia vecchia caldaia a triti, per 15 anni ho sempre utilizzato anticondensa a 72 gradi, ma la centralina della caldaia permetteva di settare la T max a 85 gradi, in realtà parzializzava fino a 88 primas di spegnersi.... (chiaramente l' acqua nei termosifoni arrivava a T variabile tramite una miscelatrice e la climatica, da 40 a 50 gradi)
 
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

la vac è troppo bassa a 45. andrebbe almeno a 55. se circola acqua troppo fredda negli scambiatori, è molto più facile che si crei condensa, che oltre a essere corrosiva per i metalli, impasta tutto.
per la pulizia a cui hai assistito: hannnno tolto le molle degli scambiatori una ad una, pulito le canne e le molle stesse? idem la ventola fumi.
sulle caldaie a biomassa, la pulizia è l' 80% buono buono del buon funzionamento-rendimento.
 
Ultima modifica da un moderatore:
hanno aperto la parte sopra dove c’è il meccanismo che fa muovere le molle e aspirato tutto, idem la ventola fumi é stata aperta e aspirata .
siccome ora non posso cambiare l anticondensa, la mia idea di pulire con la spazzola di ferro non é attuabile?, effettivamente guardando bene c’è uno strato nero sulle pareti e non é la vernice protettiva Perche quella si è tolta da mo…
comunque la caldaia sta funzionando tutti i giorni estate inverno da 3 anni con quella Vac
 
Ultima modifica da un moderatore:
non è sufficiente aprire sopra e aspirare. le molle vanno tolte una a una dalla loro sede e pulite dalle incrostazioni...oltre che verificare la loro usura. in oltre le sedi molle (i tubolari di scambio) vanno puliti infilandoci uno spazzolino di ottone. pensa, si sporcano e incrostano già molto quando c'è la pulizia automatica....

p.s con la vac a 45 gradi non è che non funziona....volendo funziona anche senza. ma le incrostazioni sono molto maggiori...come pure la possibilità di corrodere e forare la camera di scambio.
 
la vac appena possibile la cambierò con una a temperature più alte, magari a fine inverno con un po’ più di tranquillità.
oggi se mi date l ok procedo a una pulizia approfondita della pareti che effettivamente é l unica superficie che trascuro un po’ dalla pulizia.
 
Ultima modifica da un moderatore:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

Allora
ho pulito bene le pareti e già che c ero anche la canna fumaria anche se era a posto c era pochissima roba, ho ripristinato i valori di tipo camino (che regola asp fumi) tipo Pellet (che regola la caduta ) ai valori di fabbrica, ora la lascio girare un paio di ore e poi guardo la temperatura fumi se sale o rimane più bassa, con questo settaggio arrivavo sui 195/200 gradi

vi inserisco anche una foto e un video della fiamma così magari voi che ne sapete se notate qualcosa di strano agiamo

AGGIORNAMENTO : la temperatura fumi dopo un paio di ore é di 185/187 gradi quindi qualcosa la pulizia ha fatto ma ancora non ci siamo, attendo vostre info sulla combustione, per me c’è troppa aria, sarebbe interessante capire i valori dell aspiratore come regolarli in base al tiraggio
 