Termocamino carinci 190 solo legna installato e avviato a disposizione per domande


comunque, per iniziare a dare un pò di movimento al problema, credo che la causa del creosoto in camera di combustione di un tc a tiraggio naturale possono essere vari..
tra i più comuni legno umido e sistema anticondensa. eliminato questi 2 casi, potrebbe trattarsi di: legno scadente o resinoso anche se secco; aria comburente insufficiente;
scarso tiraggio della canna; fuoco rallentato con conseguente lavoro a T troppo "basse"..
 
La legna per l'accensione la metto come consigliato da Carinci, e cioè uno strato o due di legna di acacia alla base e poi accensione dall'alto. Solo che adesso che siamo d'inverno finita la carica aggiungo dell'altra legna all'occorrenza per farlo bruciare anche lentamente, come facevo prima quando avevo una normale stufa. La vac è tarata a 60°, comunque il prima di questa temperatura la pompa è tarata per fare circolare l'acqua solo nell'accumulo del camino, qundi non va nel Puffer sotto i 60°.
 
cosa intendi per "farlo bruciare lentamente" ?
chiudi l'aria comburente ?

una cosa è una stufa ad aria, e un'altra un generatore ad acqua....
 
Un'altra cosa.. come hai collegato il tc al puffer.. diretto o con serpentino a bagno maria del tc..?
 
Piccolo inciso, i depositi si formano sempre. Quando accendi fa fumo, quando si spegne fa fumo. Un leggero strato di deposito non fa male ne corrode; se rimane sempre allo stesso spessore, lascialo lì, protegge la lamiera dai depositi successivi. L'importante è che non aumenti. Così come la cenere, mai levarla tutta, protegge.
 