Installerei lo scambiatore sulla mandata del termocamino, prima della Tee fra collettore e puffer, al posto della tre vie di ora.
Imposterei la caldaia in modo che integri la T sulla mandata del termocamino, quando questo non ha sufficiente potenza per riscaldare i tre appartamenti.
Riutilizzerei la deviatrice motorizzata sui ritorno del termocamino, in modo che quando non funziona il termocamino, questo viene escluso anche dal ritorno "tiepido" dal puffer.
Considerato che hai tutto a portata di mano e vicino, un bravo idraulico con qualche raccordo di rame e 2 pezzi di tubo.... ti sistema tutto in 3-4 ore di lavoro.
Ti serve uno scambiatore a piastre dimensionato per la caldaia, ma in generale bastano quelli con raccordi da 1".
Imposterei la caldaia in modo che integri la T sulla mandata del termocamino, quando questo non ha sufficiente potenza per riscaldare i tre appartamenti.
Riutilizzerei la deviatrice motorizzata sui ritorno del termocamino, in modo che quando non funziona il termocamino, questo viene escluso anche dal ritorno "tiepido" dal puffer.
Considerato che hai tutto a portata di mano e vicino, un bravo idraulico con qualche raccordo di rame e 2 pezzi di tubo.... ti sistema tutto in 3-4 ore di lavoro.
Ti serve uno scambiatore a piastre dimensionato per la caldaia, ma in generale bastano quelli con raccordi da 1".