Termocamino Edilkamin acquatondo 29kw


rame 14 è poco, gli impianti misti si realizzano tranquillamente, pur di giocar bene con le perdite di carico.

25°C di delta all'acqua non stanno ne in cielo ne in terra
 
Stefano,non tutti i mali vengono per nuocere,nel tuo caso non si può parlare di puffer,di ebollizione,di pensionati e di fuochisti.......non hai problemi di surplus ma di............... surmenos.Ciao
 
non ho detto che il ritorno di tutto l'impianto abbia DT di 25°, ma è di 10°...
ho parlato solo ed esclusivamente del fan-coil.. è vero rame da 14 non è il massimo
avevo detto all'idraulico installatore di metterlo da 16, ma a suo dire, quando avevo controllato
mi rispose che 14 era più che sufficiente... comunque, fatto sta che l'intero impianto
risulta bilanciato e temperature omogenee in tutta la casa, diversamente avrei zone fredde e zone calde..

saluti
 
io non sto parlando del ritorno di tutto l' impianto, parlo dei fan coil

che non ci siano zone fredde non vuol dire che sia bilanciato. te la cavi perchè entri con t. elevate...

comunque non voglio smontare il tuo impianto, figurati....

p.s. talvolta ci va anche il 18 se la derivazione non è troppo corta...
 
@Termica
Già, però bisognerebbe spiegarlo al costruttore, anche se prima del valore hanno inserito il simbolo di "circa"!!!:dry:
Mi fanno sorridere anche quei 705 m3 riscaldabili!!!:preoccupato:
 
Renato,preso per buono la potenza nominale e il rendimento globale,la resa all'acqua è quella che ti ho detto,fino a prova contraria 1+ 1 fa 3,la potenza al bruciatore è 34,61 e non 35,ma quest'ultimo parametro di solito è arrotondato.Comunque sia un termocamino massimo può arrivare a un 61% / 62% + o - .Quello è...per me possono scrivere anche una resa del 90%.Riguardo il volume riscaldabile bisogna leggere gli asterischi,quante kcal hanno previsto a m3.Ciao
 
Riguardo il volume riscaldabile bisogna leggere gli asterischi,quante kcal hanno previsto a m3.
Gli asterischi dichiarano quanto segue:
***Isolamento secondo D. Lgs.192/2005 ex L.10/91 e successive
modifiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m³ h.
Il problema sta nel fornire la massima chiarezza a chi legge le caratteristiche, poi c'è il fatto che già non lo capiscono alcuni venditori figuriamoci un'utente inesperto!!!

Saluti
 
Renato,con il valore 33 kcal ci siamo,i valori sono corretti,hanno fatto i furbetti solo con il 70 mettendo il simbolo "circa" o valore approssimativo,quando potevano mettere benissimo 54,31...entrava in contrasto "visivo"con il 78% come resa utile, con 54....anche l'occhio vuole la sua parte.Diciamo che anche loro si sono comportati da "furbetti del quartierino".Chi più chi meno,come disse.......lanci il primo sasso chi è.....Ciao
 
Ciao minieolico anch'io ho un termocamino come il tuo che fino a qualche giorno fa ero soddisfatto del suo rendimento. Circa due giorni fa la temperatura esterna è scesa di tanto (abito in provincia di trapani) e mi sono accorto che nonostante la temperatura dell'acqua del termo fosse tra i 65 e 80 gradi i termosifoni (70 elementi) non erano sufficientemente caldi. Secondo la tua esperienza quale potrebbe essere la causa delle perdita di resa? Il tc è a vaso aperto mentre il circuito è a vaso chiuso per cui due circolatori ed uno scambiatore 40 piastre. Io il problema lo associo allo scambiatore che credo sia intasato dal calcare dell'acqua. Aggiungo che lo scambiatore è stato montato in orizzontale e guardandolo dal lato dei 4 fori ho ingresso ed uscita acqua calda nei due fori di dx ed ingresso e uscita acqua di ritorno nei due fori di sx
 
Ultima modifica:
Salve,
spero qualcuno possa aiutarmi.
Ho un Edilkamin acquatondo 29 e si è staccato il comando serranda fumi dalla serranda fumi ed ora penzola davanti allo sportello.....ho provato a riposizionarlo ma tocca sul lato posteriore del termocamino e apparentemente non riesco a riportarlo su fino alla serranda fumi...??? qualcuno mi può venire in soccorso?? grazie in anticipo.Alessandro
 