Utilita' puffer


La caldaia è in classe 5.. al pellet ho già tolto il 10%.. dispersioni non so.. impianto nuovo, casa nuova.. non credo
 
Che significa mgc ciò che scrivi? Il tempo che deve impiegare la caldaia il puffer, matematicamente parlando, deve essere di un'ora.. ed a me ci mette un'ora.. quindi il problema è nell'altro calcolo
 
Significa che se a dati teorici uguali a 100 tu ti ritrovi dati pratici uguali a 70, il tuo rendimento è il 70%. Dove perdi energia, pellet, caldaia, puffer, tubazioni? Difficile da dire. Tu parti da pellet a 5KWh e togli il 10% ( come mai?), qual'è l'efficienza della caldaia, 80-90-95% ?, quanti metri di tubi, ben coibentati?, puffer coibentato? quando parti a calcolare, a quanti gradi è la caldaia? (valvola miscelatrice?)
Tu dici di portare la temperatura da 50 a 70 in un'ora e il problema è la quantità di combustibile consumato, il problema non cambia.
Altro problemino: dove misuri la T del puffer? Se hai due sonde, a quale fai riferimento?
 
Cladaia in classe 5, resa sopra il 90%, al pellet tolgo il 10 perchè il valore non è mai reale, puffer coibentato, tubi coibentati, abitazione con polistirolo 8 cm fuori e 8 cm dentro, muro 40 cm, infissi in pvc tripla camera, doppi vetri basso emissivo, tubi pochissimi metri, è tutto in un ambiente da 7 mq, la sonda 70 sopra e 50 sotto
 
per capire, devi vederei dati reali
quanto pellet consumi, che temperature hai, quanto consuma la casa.
questi i dati reali
 
Da quello che dici: 5KWh meno 10%=4.5. 4.5 per rendimento cadaia 90% = 4.05.( T puffer 50-70 in un tank da 500 l, a quale fai riferimento per vedere l'aumento di temperatura?) Allora 4.05x860=3483 Kcal; necessità calorie: 500x20= 10000 ; 10000/3483= 2,87 Kg., tu dici di consumare 3,5Kg per fare questa operazione. 2.87/3.5= 0.82.
A questo punto sei ad un'efficienza dell'82%.
Per il resto vedi cosa dice Dott.
 
Scusate ma non potrebbe essere l'inerzia del sistema che riduce l'efficienza ?
Quando si avvia deve portare in temperatura, probabilmente è poco non dubito, ma quando si spegne, forse potrebbe apportare ancora calorie, solo che raggiunti i 70° spegne e bon.
Probabilmente potrebbe spegnere a 65° o 68° e continuare a sfruttare l'inerzia presente in caldaia per raggiungere i 70°, questo credo incida qualcosa in più rispetto alla fase iniziale di preriscaldo.
Cioè, se per assurdo lasciassi per 24h acceso, non avrei rendimento 82% ma maggiore perchè limerei l'inerzia iniziale e finale.
 
infatti, la porva andrebbe fatta con T caldaia costante.
E quindi probabilmente andrebbe fatto a puffer freddo.
Intanto se è freddo , è magari a T uguale sopra e sotto e almneo in partenza elimino incertezza T media
Accendo caldaia..appena arrivo a T caldaia = a T anticondensa, guardo le T alta e bassa accumulo e inizio a misurare consumo pellet...e fermo la prova quando al T bassa accumulo raggoinge la T anticondensa 8perche da li in poi inizierei ad accumulare energia in caldaia senz apossibilita di misurarla nel puffer)
 
Elisabetta, tutti i sistemi hanno inerzia. Per scaldare il mio antico forno del pane, ci vuole un giorno. La caldaia è simile a un forno, con i suoi tempi e le parolacce inerenti la polvere, il catrame, l'umidità del legno. Se poi vai a legna e non hai un controllo elettronico, si arriva ai calci e bestemmie. Potrei raccontarti aneddoti su fatti accadutimi anni fa, ma non mi piace fare la figura dello stupido.
Marcober, si si può fare, ma onestamente, si va alle lunghe. Basta aver fede nella scienza ma considerare che non siamo in un laboratorio e quello che ci interessa è il consumo giornaliero in Kg. con relativo esborso. Ovviamente se Eric vuole, potrà sempre divertirsi a calcolare gli effettivi KWh del suo pellet, vedendo quanti sacchi ha consumato nel mese e aggiungendo un algoritmo che tenga conto di T esterna, T interna, T dei fumi, umidità, mq., trasmittanza e moltiplicando tutto per 2,5 Kg. .
L'ultimo dato essendo esperienza.
 