Valvole Anticondensa o Gruppi Anticondensa. Caleffi (R) spiega come funzionano!!


Si.

Ma la scelta va fatta in base alla potenza della caldaia.

Infatti a seconda di questa ci sarà una portata d' acqua in quei tubi, ed una perdita di carico a livello della VA.

Tieni conto che la valvola fisicamente non è mai "libera" cioè dentro non c'è un foro e basta, ma anche dei meccanismi, la molla, la pastiglia termica, etc. che "rallentano" bene o male il passaggio dell' acqua.....
 
si...in effetti avrei tenuto conto anche della potenza e portata dell'impianto come hai scritto giustamente tu..stavo guardando i vari datasheet delle valvole ed in effetti quella con attacchi da 1" 1/4 ,da alcuni calcoli, sembra creare meno perdita di carico di quella con attacchi da 1".
 
Ciao
Ho installato anche io vac esbe 511 55° dn32 su caldaia a triti da 28kw, collegata diretta ai termosifoni.
Circolatore come consigliato, messo sul ritorno e direttamente subito dopo la vac,
Modulazione fiamma a 68°/69° e standby a 73°
La vac fa benissimo il suo lavoro e la caldaia lavora decisamente meglio!
Però dopo ore di funzionamento i termosifoni non sono bollenti come prima della vac: non so se ci sia una perdita di carco ed un parte dell'acqua continui a girare sul circuito di bypass anche con temperature i ritorno a regime.

Come potrei verificare?
Grazie
Adriano
 
Ciao,
siccome hai la VA tarata a 55°C, ti servono 65°C sul ritorno dall’impianto alla valvola per chiudere la via calda di by-pass. Di conseguenza in mandata ti serve un ulteriore deltaT, che dai dati che ci fornisci sembrerebbe proprio non essere sufficiente. Pertanto la valvola è sempre in miscela e all’impianto non arriva il 100% della portata, con conseguente “ritardo” nell’andare a regime.
R.
 
Ciao,
siccome hai la VA tarata a 55°C, ti servono 65°C sul ritorno dall’impianto alla valvola per chiudere la via calda di by-pass. Di conseguenza in mandata ti serve un ulteriore deltaT, che dai dati che ci fornisci sembrerebbe proprio non essere sufficiente. Pertanto la valvola è sempre in miscela e all’impianto non arriva il 100% della portata, con conseguente “ritardo” nell’andare a regime.
R.


Grazie della risposta Richy. Come potrei correggere il difetto?
Potrei aumentare la temperatura di mandata o aumentare la velocità del circolatore primario?
 
malfunzionamento termocamino

malfunzionamento termocamino

Buonasera mi aggancio a questa discussione sulle valvole anti condensa per sottoporvi il mio problema..

Ho un termocamino da 28 kw della klover collegato ad un puffer da 800 lt tank in tank che gestisce il riscaldamento a radiatori + la produzione di acqua calda sanitaria; sul termocamino prima del circolatore e sul ritorno ho collegato la valvola anticondensa 280 caleffi 60 C. In teoria questo tipo di termocamino ha già la pompa di circolazione che funziona da anticondensa ma, sia senza vac sia con vac non riesco proprio a scaldare il puffer:

- con la valvola anticondensa collegata (valvola con kvs 9, dn 25) e circolatore grundfos 25-60 in 3a velocità ho temperature di ritorno al tc superiori alla mandata tc.

- senza vac collegata anche con termocamino al massimo non riesco a caricare il puffer più di 60 C.

Così in entrambi i casi non riesco mai a far partire l'impianto di riscaldamento se non per pochi minuti

Qualcuno sa aiutarmi?

grazie mille a voi del forum
 
scusa una domanda.. ma il Klover non usa un serpentino a bagno maria dentro il tc stesso per il riscaldamento ?
 
si infatti, ma il termotecnico che mi ha fatto il progetto mi ha detto che ci vuole lo stesso per proteggere la caldaia.. Io ho provato a togliere la vac ma il tc non riesce a portare l'accumulo a più di 60 C.. con la valvola anticondensa collegata invece riesco a tenere la mandata a 75 ma ho il ritorno camino a 80, il tc che va a 90 gradi e il puffer che non si scalda... sembra come l'acqua continui a circolare solo nel tc..e ne vada pochissima al puffer..
 
Non è che hai montato VAC al contrario?? dal ritorno sembra.....................
 
La valvola anticondensa è montata giusta come da schema.. anche adesso che ho il tc acceso temperatura ritorno del tc maggiore della mandata tc... così non scaldero mai..E' da stamattina che sto facendo fuoco lento per paura di non far andare in ebbolizione il tc, dalle 9 di stamattina ho il puffer a 64 sopra e 60 sotto... ma non mi sembra normale che anche adesso ho queste temperature: t caldaia tc 70, mandata tc a 67 e ritorno tc a 72... lavorando la valvola anticondensa sul sotto del puffer dovrei avere la temperatura piantata a 70 giusto? i 60+10 della vac..
 
prova a sentire se il tubo di ritorno prima della vac è caldo allo stesso modo dopo la vac..
 
Ai termometri non ci avevo pensato, casomai proverò a invertirli.. il tubo di ritorno prima della vac è più freddo dopo la vac.. ho provato invece per un attimo a chiudere la valvola prima della vac che arriva dalla mandata tc e per un attimo vedo la temperatura di ritorno che scende correttamente fino na 70 gradi e resta li... poi non avendo più acqua calda sul sensore termostatico si chiude la valvola e si sente dalla pompa che il circuito si strozza.. se provo a cambiare il sensore termostatico della vac non risolvo il problema? sembra proprio che la vac a qualsiasi temperatura sopra la sua taratura (i 60 + 10) tenga comunque aperto il by pass.. Ma sul mio termocamino serve proprio? O posso farne tranquillamente a meno? La risposta che mi son dato io è che dal lato anticondensa non mi serve a niente ma mi aiuta a tenere la temperatura di mandata al puffer subito alta che invece senza vac fatica a scaldarsi oltre i 60.. forse solo quando il sotto del puffer è a 60 riesco ad avere mandate di 65, poi sotto a 65 e mandata a 70.. E' cosi il funzionamento? Ormai non riesco più a darmi altre spiegazioni.. grazie per l'aiuto
 
Ecco qui la foto.. non badate alle valvole che sono chiuse perchè ho appena smontato il sensore termostatico per vedere se era tutto ok.. comunque normalmente le tengo aperte..

100_8099.JPG
 
Ho provato a togliere il sensore termostatico della vac e a far partire il termocamino.. andato in temperatura ho simulato il funzionamento del termostato vac con la valvola; se apre e chiude come dovrebbe le temperature si stabilizzano.. il ritorno mi torna sotto la mandata come dovrebbe essere.. e le temperature sul puffer migliorano... a questo punto mi sa che è proprio la vac che non lavora.. Cosa mi consigliate? Di provare a cambiare il sensore, magari uno a 55 o di cambiare vac magari montando una esbe vtc500 da 1 1/4 così da smaltire più calore dal tc? Ne vale la pena? Ho notato che la pompa, una 25-60 solo in 3a velocità riesce a portare calore al puffer.. a 2 ne porta poco niente, a 1 fa fatica ad aprire la valvola europa che si trova sopra la pompa...
 