non ho mica problemi, unica cosa mi ha dato fastidio l'atteggiamento.

nel mentre ho già cambiato il set point a 42, i FC hanno il sensore di minima a 38 per l'accensione della ventola (ma staccano a 34°).
Vedremo se basta
 
approfitto per un'altra domanda.
altra casa dimensione più o meno simile (180mq), radiante a pavimento e caldaia a condensazione. Spendo circa 1200mc di gas per anno per riscaldamento e cucina (ACS è già in PDC). FV da 6kw.
La casa non è granché coibentata, ovvero lo è in parte ( finestre pavimento e soffitto ma non ho cappotto) però tutto sommato non spendo granché di gas.

ho anche una pdc aria aria Daikin 4MXS80D (4 split) che dovrebbe arrivare a fare circa 10kw termici a cop 4,2.
a questo punto mi conviene usare la PDC per il riscaldamento e far partire il radiante solo nella parte più rigida dell'inverno e magari a temperatura più bassa, no?

cosa ne pensate?
 
di certo ti conviene usare i kwh che non scambi, sino ad avere prelevato=Immesso...calando il consumo di gas.
Meglio usare i 2 impianti separatamente...nei mesi piu caldi usare solo pdc..nei mesi piu freddi solo radiante.
Solo se be avanzi ancora...potresti spegnere radiante 10 ore diurne anche in pieno inverno ed usare pdc di giorno, pr aumentare autocosnumo e sfruttare T ambiente comuqnue non estreme.
 
infatti era proprio quello il mio dubbio, entrambi sono del 2006 ed hanno avuto manutenzioni regolari. ma non so se rende di più l'una o l'altra.

Purtroppo con il FV sono praticamente a pareggio (immetto il 10% in + rispetto ai prelievi), sto indagando ho un consumo minimo di circa 200w a casa 24/24 e non ho ancora capito da cosa dipende!
 
ah..se per quello io ne consumo 6000 all'anno e penso di fare un uso accorto...ho cambiato tutte òle luci iu usate in led o basso consumo..ma non è cambiato molto...
devo comprare uno di quei miusratori d consumo a presa per fare qualche prova..ma non ho mai occasione ...
 
io per quello uso i fritz!dect200, avendo un fritzbox per telefonia/adsl.
misura e ti consente di configurare accensione e spegnimento da casa/web/smartphone/....
 
ho iniziato le modifiche:
- mandata impostata a 40
- pompa della pdc (che lavora diretta sull'accumulo), impostata in modo che quando è in T attiva la pompa 2 minuti ogni 20 minuti per controllare la T dell'accumulo
- settimana prossima viene l'elettricista in modo che la pompa di circolazione si attivi solo se uno dei fancoil "chiama"
in questo modo ho visto che il fondo di consumo si riduce di molto.

La pompa della pdc è messa a manetta ma lavora solo sull'accumulo, ha senso secondo voi? è una Wilo Yonos PARA
 
Puoi anche rallentarla un po'....in cambia poi molto. Ma invece di far partire la pompa per tastare acqua, non puoi usare una sonda T nell'accumulo per dire ala PDC se deve partire?
 
questo l'ho fatto gratis ;)
guardo nello schema se supporta anche una sonda nell'accumulo
 
acqua messa a 43 altrimenti in alcuni casi i fancoil non partivano perché erano sotto la minima
 
allora, ora la pompa di circolazione parte solo se almeno un FC "chiama" e la pompa della PDC solo se è in funzione oppure per controllare la T di accumulo.

una cosa che non vi avevo detto era che l'accumulo era fuori all'esterno, non ero ancora riuscito a chiuderlo, oggi mi hanno finito il locale tecnico attorno all'accumulo e sicuramente ridurrò le dispersioni (alla notte è comunque freschetto!).

mi sa che dovrò Hackerare anch'io i FC, il problema è che la PDC parte solo quando l'accumulo scende sotto T-5 quindi se la imposto a 42 parte a 37. I FC hanno la minima a 39 e quindi è facile che gli arrivi acqua sotto la minima

in più non ho idea di come impostare la pompa di circolazione......
 
necessito di un ulteriore confronto.
la casa (è la sede di un associazione) viene utilizzata dalle 14:30 alle 22 circa durante la settimana e il sabato tutto il giorno e vista la prestazione dell'involucro , ho deciso di spegnere il riscaldamento (solo i fancoil) dalle 22 alle 14 e faccio accendere la stufa a pellet alle 13 in modo da fare un preriscaldo. monitorando i fancoil vedo che iniziano ad andare (al minimo e solo alcuni) solo quando si iniziano a chiudere le porte (e quindi non arriva più il caldo dalla stufa)

tenete conto che (ad oggi) ho visto che la casa perde si e no 1-2 gradi (vero che siamo arrivati solo ai 6-7° notturni ma in realtà difficilmente si arriva a 0° dalle mie parti se non per qualche giorno).

il mio ragionamento era anche per far lavorare di più la PDC quando la giornata si è gia scaldata (cop maggiore) ed evitare che vada di notte e magari faccia pure sbrinamento

secondo voi sbaglio? è vero che diciamo sempre che è meglio far andare il riscaldamento h24 ma penso che ogni caso in realtà sia un caso specifico (anche considerando che la PDC è una on-off)

ad ogni modo voglio monitorare i consumi nelle due modalità quando farà un più di freddino (soprattutto di notte)
 
non sbagli. visto che hai una pc un pò grande e non inverter..specie in periodo cosi "caldi"...fai bene aridurre le ore di funzionamento concentrando l'energia in un periodo di tempo limitato (potenza piu alta).
Non avevo capaito che hai pure una stufa pellet...mamma mia, che avevate cosi paura del grande freddo?
Comuqnue fra pdc con fv e pelelt, mi sa che spendi piu col pellet...di certo se a fine anno ti restano Eccedenze non scambiate.
 
ahah, la stufa a pellet ce l'avevamo nell'altra sede e ce la siamo portata dietro. per fortuna è una piccolina (max 8kw) ! Ora devo coibentare al massimo il locale tecnico dove c'è l'accumulo e i tubi (a mio modo di vedere non devo sentire "caldo" il tubo dell'acqua calda, se lo sento caldo vuol dire che disperde!)

piccolo OT, a casa mia con il radiante ho tolto tutte le testine con il risultato di:
1. consumi ridotti (11 testine normalmente chiuse per 2,5w alla fine dell'anno si sentono)
2. confort aumentato
3. curva climatica abbassata di due tacche!
 
bravo...io le ho escluse alzando le tuttte..ma non ho ancoira vauto tempo a "staccarle"..in estate per non consumare , le stacco (interruttore generale del quadro)..ma mi devo mettere e lavarle del tutto (staccare fili)
 
ciao, visto che la PDC è una ON-OFF, qual'è l'intervallo di accensione spegnimento opportuno? attualmente va per circa 15-20 minuti e si ferma per 20-25. Troppo poco?

grazie
 
si più o meno ottimale, il compressore si accenderà una cinquantina di volte al giorno, ma è on/off è normale.. puoi toccare la temperatura in basso acqua (la macchina riparte esempio se arrivi a 42° anzichè 45° della sanitaria), in modo di aumentare l'isteresi, non toccare quella in alto altrimenti può scattare di alta pressione la macchina o comunque consumi di più... o la lasci così e basta che il freddo lo vedi a Gennaio quello tosto.
 