ma aldilà dell'indubbio vantaggio dell'inverter abbinato al FW e/o con la PDC attaccata in diretta sull'impianto.
considerando che la mia lavora diretta sull'accumulo mi sbaglio o in realtà non c'è molta differenza tra una on-off ed una inverter?

massimo72, rispondi senza insulti ;)
 
Fabio..ammettiamo che abbiano stesso motore eletrtico, compressore , evaporatore e condensatore..quindi se motore elettrico gira al massimo, hanno stesso cop.

detto questo..come si dimensiona una pdc? ovvio, deve scaldare casa nella situaizone "limite"..cioè il gorno piu freddo dell'anno, deve erogare la potenza oraria pari ala dispersione del mantello a quella specifica T.
Se con -7 fuori la casa perde 8 kw, la pdc deve erogare 8 kw a -7...e non ci piove.

Ne deriva che a -7, avranno stesso cop perche vanno entrambe al massimo.


Pero capita 1-10-100 ore per inverno..diciamo riguarda la produzione del 1-2-3 % del'energia che la casa disperde nella stagione invernale.

In tutte le altre condizioni quella inverter inizia a far calare i giri..e siccome di fatto diventa una pdc da 7-6-5-4 kw (compressore che va piano) ma che usa evaporatore e condensatore di una 8 kw...ecco che il cop aumenta...anche parecchio se gira fra 40 e 70% dei giri.

quidi una inverter si trova sempre a lavorare con cop piu alto di una non inverter, salvo quel 3% dei casi

Poi come hai detto tu...e ho del FV..magari se lavoro a potenza bassa e per piu ore uso piu energia mia ruispetto a una on off che va a palla oppure è spenta..e la cosa ha un certo valore...in euro forse pesa tanto quanto il cop migliore...

Come è andato Novembre come consumi? io sono sui 30 kwh/giorno 8come sai 250 mq non coibentati)..piu o meno come 2013 e 14... a te come è andata, col ,tuo super isolamento?
 
Per Fabio, le on/off vanno anche meglio nella "rendimento istantaneo" poiché non hanno l'assorbimento dell'inverter.
Per il giusto discorso che ti ha fatto marco, a fine giornata perdono spesso fine stagione...
Ovvio che se mi paragoni ona on/off della ochsner da 10.000€ solo macchina con una Panasonic la prima macchina distrugge la seconda anche in SCOP.
Se la paragoni alla Kita inverter se la prendono sui denti gli austriaci hahhaah scusate scusate ma son ancora contento
Ma prepariamoci ad un cambio, prepariamoci alla etichetta energetica. nella A, A+ A++ A+++ è riassunto tutto, tiene conto di tutto defrosting, aria 12 7 2 -7 -10 -15, acqua 55 35 27 23 e via dicendo. è un cambiamento epocale.
Non servirà più essere questo gran esperto.
Scongiuriamo che i costruttori siano onesti, speriamo che lezione volkswagen & c. serva di lezione.
Fino ad ora le fesserie di catalogo non erano punibili, almeno nella etichetta l'ammontare di multa è chiaro... chi fa i controlli no... ma una cosa alla volta...:-)
 
ho fatto i conti e dal 31 ott al 10 dic ho una media di 19,5kwh/giorno compreso di riscaldamento e altri consumi, che basandomi sullo storico dovrebbe essere sui 3-4kwh/giorno.

tutto sommato non mi sembra male
 
per nulla....un'altrta pdc che fa il suo sporco mestiere..se poi pensi che con la nova tariffa eletrtica sono 2,4 euro al giorno...
 
e tieni conto che fino a ieri l'accumulo era in un locale termico senza porta e quindi con delle belle dispersioni! e ricordiamoci che la casa è nuova di pacca e come al solito consuma un po' di più da nuova

comunque adesso arriverà massimo che dirà che potevo consumare anche meno ;)

inoltre facevo un ragionamento....ditemi se ha senso.... la macchina è la prima taglia con il doppio ventilatore il che significa che anche l'evaporatore è grande il doppio. immagino che questo comporti un certo vantaggio, o no?
 
comunque adesso arriverà massimo che dirà che potevo consumare anche meno ;)

inoltre facevo un ragionamento....ditemi se ha senso.... la macchina è la prima taglia con il doppio ventilatore il che significa che anche l'evaporatore è grande il doppio. immagino che questo comporti un certo vantaggio, o no?

probabilmente avrebbe ragione, ma onestamente quando si spende cosi poco, diventa ininfluente.
Solo che non sbagliare impinato con una inverter è fors epoi facile che con una on-off.
E comuqnue con una on off devi avere un accumulo, pafarlo, e accettare che disperda..con una inverter non avresti dovuto comprarlo e preoccuparti delle sue dispersoni (che saranno cirva 0,7 kwh elettrici dei 15 che consumi, che comunque è un 5% .

il fatto che sia la prima taglia con doppio evaporatore probabilmnete aiuta..lo puoi vdere dal cop delle taglie dopo, che dovrebbe essere via via piu basso..salvo che compressore dele taglie succesive sia intrinsecamente piu efficiente...

comunque siccome spendi poco...il risulttao c'è e va bene cosi.
 