Vstart

Ciao a tutti,
potreste spiegarmi a cosa serve la funzione Vstart del mio inverter Powerone Aurora PVI 3.6 ? Ora è impostato a 199 V per entrambe le stringhe.
Dato che ho una stringa che fino alle 9 del mattino và in ombra, sarebbe opportuno modificare questi parametri?

Grazie
 
CIAO
V start :200 nominale (selezionabile da 120Vdc-350Vdc, indipendentemente per ciascun canale)

preso dalla scheda tecnica, regolalo a 120V così sfrutti a pieno l'inverter in cais d'ombreggiamento o poco irraggiamento..ampli il range di tensione mppt..prova e vedi se la mattina ti inizia a produrre prima e anche con ombra,,,
 
Scusami ma a questo punto penso che converrebbe a tutti impostarlo a 120 V in modo da sfruttare al massimo l'inverter...perchè allora è impostato su 200 V???
 
Per avere un'idea della regolazione di Vstart vedasi in questo topic la risposta di power-one (anche se per un caso particolare, ma poi non troppo anzi direi che potrebbe essere la norma)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> https://www.energeticambiente.it/te...739304-picchi-di-potenza-2.html#post119193072

Ciao,
Ivano
 
Potenza nominale: 4,41 kwp
2 stringhe da 9 moduli Silfab SLA245M
Inverter PowerOne Aurora PVI 3.6 OUTD IT
Esposizione 160° S come da bussola
Ombre rilevanti al mattino sulla stringa 2 (3 pannelli);
Ombra di un'antenna televisiva dalle ore 14,00 in poi meno rilevante.
 
Scusami ma a questo punto penso che converrebbe a tutti impostarlo a 120 V in modo da sfruttare al massimo l'inverter...perchè allora è impostato su 200 V???

loro di standard lo dannoa 200v ma sta qui l'utilità della regolazione..se hai stringhe corte o ombeggiate puoi sfruttare al meglio il range..
se hai imp normale senza ombreggiamenti puoi solo migliorarlo in modo che a basso irragiamento l'ivnerter non va in standby ma qualcosa di produce lo stesso...
questi giorni i due pvi 3.0 dell ns uffici (impianto parz integ a facciata tilt 90°) anke alle 19.30 d sera rimangono accessi...
 
@spazzolo86
I tuoi moduli (http://demo.silfab.eu/eng/images/stories/pdf_vari/SLA_R5_245-250_M_ENG.pdf) hanno una tensione a vuoto (quella utile per l'attivazione dell'inverter) in condizioni standard STC di 37.6 V, per 9 = 338 V.

Anche quando sono ombreggiati i moduli mantengono una tensione alta (quella che si abbassa e' soprattutto la corrente). Sul datasheet dei tuoi moduli non ci sono i diagrammi V-I per diverse irradiazioni, ma guarda ad esempio questi: http://www.trinasolar.com/it/pdf/product/TSM-PC05_IT.pdf (piu' o meno si somigliano tutti).

Secondo me abbassare la V-start non ti serve a nulla, anche se non conosco le possibili controindicazioni.
Poi francamente la produzione che si puo' avere alle 19:30 di sera in questa stagione credo sia davvero infima, non mi stupirebbe che fosse negativa, cioe' piu' assorbimento dall'inverter che produzione.

Piuttosto per l'ombra leggiti qualcosa sul nuovo firmware della Power one.

ciao
 
Allora mi confermi che conviene a TUTTI portare i valori al minimo

Attento che corri il rischio che la tensione a vuoto faccia avviare l'impianto.... e che appena inizia a fornire un minimo di corrente, subito stacca per il calo della tensione.
E così hai continui attacchi e stacchi :bored:
 
Rob77 e Toninon avete colto nel segno .... non serve a niente calare la Vstart a 120V , anzi e' controproducente : ci saranno solamente tanti avvi e riavvi a vuoto di piu'......
Se si fa' un impianto e si ha bisogno di calare la V a 120V vuol dire che non e' correttamente progettato...
Spesso e' anzi conveninete alzarla....
 
Salve a tutti...mi unisco alla discussione perchè il mio inverter fà parecchi " attacca - stacca alla sera prima di sconnettersi definitivamente....potrebbe essere il caso secondo voi di alzare leggermente la tensione di Vstart?

Ho una tensione a vuoto di 450 V ( da data sheet )...
 
non è mai conveniente abbassare vstart sotto i 160-170V, fonte servizio tecnico Aurora, non capisco perchè abbiano dato il consiglio di metterela addirittura al minimo, così si avranno continui stacchi e attacchi :bored:
Comunque consiglio di usare il configuratore Aurora, se serve abbassare sotto i 200 (al max 160-170) lo suggerisce lui
ciao
 
Indietro
Top