Come ho gia scritto prima io ho montato una Termovar Acaso Ab identica alla ESBE,sull'uscita caldaia è montata la pompa e subito dopo la Termovar con uscita verso accumulatore ,sull'uscita verso il ritorno è montata una valvola a bilanciamento regolabile che fa si che quando la temperatura non è ancora arrivata a72°l'acqua ricircola sulla caldaia con un flusso alto in quanto la pressione pompa apre maggiormente la valvola di bilanciamento. All'arrivo di 72° si apre il flusso verso l'accumulatore ,la valvola bilanciamento chiude un po per minor pressione, comunque una parte circolerà verso il ritorno innalzando la temperatura .Regolando la valvola bilanciamento si otterrà la temperatura voluta di ritorno, è anche importante regolare la velocita pompa in modo di avere un flusso basso
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
valvola anticondensa
Comprimi
X
-
In effetti sul catalogo Herz ci sono 2 modelli di valvole quello con bypass sempre aperto e quello con il bypass che si chiude. Se si usa il modello con bypass sempre aperto dicono anchhe di mettere una "strozzatura" sul bypass in modo che l'acqua a regime passi al 90% sui termo e al 10% sul bypass. detto ciò alla partenza la pompa va a spingere acqua su una strozzatura quindi con una portata assai limitata. Se fosse per me proverei la valvola che a regime chiude il bypass....
Commenta
-
Originariamente inviato da renato&soleil Visualizza il messaggioCome ho gia scritto prima io ho montato una Termovar Acaso Ab identica alla ESBE
Volevo risolvere il problema condensa spendendo meno.
Per quanto riguarda la esbe , potrebbe andare il tipo che intercetta il by-pass, come dice "Steve57".
Come è fatta ?
Ha due bulbi termosensibili ?
In che modo chiude (totalmente o parzialmente) il by-pass ?
Ciao
Commenta
-
Il termovar ha un bulbo solo ,2 non servono costerà circa 100€ forse hai visto il Laddomat 21 completo di pompa e termometri.
Comunque non chiude ma apre solo verso l'accumulatore al raggiungimento temperatura bulbo anche perche una parte di flusso deve sempre andare verso il ritorno per il rialzo temperatura
Commenta
-
Originariamente inviato da renato&soleil Visualizza il messaggioIl termovar ha un bulbo solo ,2 non servono costerà circa 100€ forse hai visto il Laddomat 21 completo di pompa e termometri.
Comunque non chiude ma apre solo verso l'accumulatore al raggiungimento temperatura bulbo anche perche una parte di flusso deve sempre andare verso il ritorno per il rialzo temperatura
Commenta
-
termovar
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggiovalvola Termovar
Oppure vedi se questo avesse ancora disponibile la Laddomat:
forse avevo sbagliato PDF: aggiungoUltima modifica di biomassoso; 24-02-2009, 14:49.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
Se qualcuno conosce altri fornitori per la Termovar, vi prego di darmeli!
La Herz per tarartela in fabbrica vuole che ne ordini 20, ame ne serve solo 1
Grazie a tutti.
Commenta
-
Forse prima bisogna essere certi di cosa e come si vuole utilizzare, se impianto con accumulo o senza..ecc..ecc... perchè non si capisce molto...
Andare a leggere e decifrare tra i vecchi post sparpagliati qua e là è abbastanza disagevole.......
Meglio dare un'occhiata su questo sito:
MEPE Energie Rinnovabili - Gruppi di ricircolo Laddomat
Che se poi serve solo sta roba è un'altro discorso:
Oppure vedi anche con questi se hanno qualcosa tra gli accessori in catalogo:
Ultima modifica di biomassoso; 24-02-2009, 16:24.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Io l'ho montata sull'andata con valvola di bilanciamento sul ramo verso il ritorno ,in questo modo posso regolare meglio la temperatura di ritorno in caldaia e ho la certezza di caricarel'accumulatore sempre oltre i 72gr°,in questo modo la caldaia raggiunge velocemente una alta temperatura.
Commenta
-
Originariamente inviato da syntetic Visualizza il messaggioCiao
inizio questa discusione perchè mi sono reso conto dell'importanza di evitare il "fenomeno condensa" in avvio delle caldaie a pellet (compreso la mia).
Ho cominciato a leggere sul forum, ed a documentarmi su internet.
Mi sono reso conto che tale valvola anticondnensa è indispensabile negli impianti con caldia a legna, e consigliata per quelle a pellet.
Vengo al sodo:
Qualcuno ha impiegato o conosce le valvole anticondensa della ditta Esbe ?
Leggendo sul loro sito ho visto che le valvole "modello TV" hanno l'uscita (ritorno alla caldaia) e il by-pass (sulla mandata caldaia) sempre aperti.
Ho visto anche il modello VTC300, che forse funziona diversamente.
Ho mandato una mail alla Esbe per chiedere chiarimenti (la loro documentazione non mi sembrava chiarissima...)
Qualcuno mi sa dire qualcosa ?
Saluti
Aldo
Io l'ho montata sulla mia caldaia a legna quella della esbe (l'ho acquistata in Polonia!!!),pagato circa 100 euro,va benissimo.
Commenta
-
Ok,
Il problema è che se la valvola non "mi chiude" il by-pass quando l'acqua dell'impianto ha raggiunto la temperatura di regime, accade che la circolazione dell'acqua avviene solo o quasi attraverso il by-pass, senza "fare il giro dei radiatori".
io volevo capire che differenza c'è tra i due modelli della "Esbe" (serie TV e serie VTC300), in quanto sul depliand della VTC300 è descritto che ..."la valvola regola su 2 porte"...
Per questo ho chiesto pareri.
Se la valvola non chiude automaticamente il by-pass, quando non serve più, non si ha una buona circolazione nel circuito radiatori.
Almeno, questo nel mio caso...
Saluti
Commenta
-
Mi rendo conto che i depliant non sono poi così semplici da interpretare. Comunque la VTC300 se leggi nelle note a destra chiude il bypass quando apre il ritorno e lascia un trafilamento solo del 3% della portata sul bypass della mandata quindi del tutto trascurabile. In sintesi risolve il tuo problema.
Commenta
-
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioCiao a tutti,
secondo voi è migliore la valvola della Termovar o quella della Esbe?
Ho inviato un sacco dii e-mail, ma nessuno mi risponde!
Come posso fare per acquistare una valvola anticondensa?
In Sicilia non c'é nessuno che le tratti ed alcuni non sanno addirittura cosa siano!!!
Commenta
-
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggiosecondo voi è migliore la valvola della Termovar o quella della Esbe?
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioHo inviato un sacco dii e-mail, ma nessuno mi risponde!
Se c'è crisi nell'industria, non è solo colpa della congiuntura, ma anche di falle come quelle dell'assistenza informativa al cliente.
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioCome posso fare per acquistare una valvola anticondensa?
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioIn Sicilia non c'é nessuno che le tratti ed alcuni non sanno addirittura cosa siano!!!
allora sappi che anche i banconieri termoidraulici del nord Italia sanno cosa siano...
ciao Enzo!
massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Commenta
-
accessori in TRINACRIA
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioIn Sicilia non c'é nessuno che le tratti ed alcuni non sanno addirittura cosa siano!!!
COSTER T.E. S.p.A. agenzieOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da steve57 Visualizza il messaggioMi rendo conto che i depliant non sono poi così semplici da interpretare. Comunque la VTC300 se leggi nelle note a destra chiude il bypass quando apre il ritorno e lascia un trafilamento solo del 3% della portata sul bypass della mandata quindi del tutto trascurabile. In sintesi risolve il tuo problema.
non mi era sfuggito quanto dici, però non riuscivo (e non riesco neanche ora) a capire come "automaticamente" venga chiuso il by-pass.
Siccome ormai sono diventato "diffidente" (questo grazie alla grande disinformazione di chi vende e di chi installa....), prima di acquistare un componente voglio capire il suo funzionamento.
Dal depliand non mi era completamente chiaro.
Grazie comunque
Commenta
-
valvola anticondensa
syntetic,
per la valvola anticondensa puoi guardare anche qui:
Behr Thermot-tronik Italia Italy
ho visto la tua discussione sulla fuoriuscita di particelle accese dal braciere della caldaia ungaro, dipende dal fatto che la caldaia non ha braciere mobile e la ditta tiene il flusso dell' aria di combustione allegro proprio per spingere fuori dal braciere i residui di combustione,
vorrei sapere se il sistema funziona bene e se veramente basta una pulizia settimanale anche in pieno inverno
Grazie Brough
Commenta
-
CONSIGLIO URGENTE!
che valvola anticondensa e dove montarla per una Lucrezia Idro?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Commenta
-
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioCONSIGLIO URGENTE!
che valvola anticondensa e dove montarla per una Lucrezia Idro?File allegati
Commenta
-
Buongiorno,
Sentendo il rivenditore della ESBE, mi ha consigliato per una 29 kw una VTC500 dice che va bene (meglio) per la portata.
Sulla scheda tecnica della VTC 300 si legge fino a 25Kw
che dite ?
grazie
saluti
frack
Commenta
-
Tekneri secondo te é necessaria la valvola anticondensa anche collegando la caldaia alla serpentina del puffer e quindi non in diretta,da quello che ho capito praticamente l'acqua che gira in caldaia é solamente quella contenuta nella stessa.D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Commenta
-
bhe anche la mia caldaia ha la funzione che dici tu nella centralina di fare partire la pompa alla temperatura che imposti,però quello che volevo dire io aldilà della funzione o meno essendo la caldaia collegata alla serpentina del puffer e non direttamente nel puffer l'acqua della caldaia non dovrebbe avere dei grossi sbalzi come se fosse collegata direttamente nel puffer,scalda praticamente solo l'acqua contenuta nella caldaia , giusto?quella contenuta nel puffer viene scaldata per contatto con la serpentina o no??D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Commenta