Ho un impianto con caldaia a legna da 20 kw e puffer da 2000 litri.
Ho collegato per emergenza una caldaia a pellet da 14 kw ma fatica a scaldare.
La caldaia a pellet è collegata andata alla parte alta del puffer e ritorno sfruttando solo 1/4 di puffer.
Ho una valvola anticondensa caleffi da 55°.
Sembra che la caldaia siccome il ritorno è parecchio freddo continua a ricircolare su se stessa e manda poca acqua al puffer facendo fatica a saldarlo.
Lo scalda ma come attacco il riscaldamento a pavimento scende di temperatura e non riesce più a recuperare.
Può essere la valvola anticotroppo piccola o posizionata troppo lontano. Non è subito vicino alla caldaia ma dopo un metro di tubo