  • Girolami Tekna slim 26

    Ciao, ho una girolami tekna slim 26 kW installata da pochi mesi. Appena attivata utilizzata per 2 mesi con combustibile nocciolino ed ha funzionato perfettamente.
    Adesso dopo un mesetto di utilizzo anche a legna ha iniziato a darmi molti problemi causa cattiva combustione.
    Ho sospeso di bruciare la legna, ripulito tutta la camera di combustione e il fascio tubiero, ma funziona molto male si accumula molto pellet nel bruciatore, anche tarando la coclea al minimo si riempie troppo il braciere e non sale più di temperatura.
    C'è altro che si può essere sporcato con quel periodo di cattiva combustione con conseguente accumulo catramoso?

  • #2
    curiosità....
    sistema anticondensa installato? puffer installato?

    Commenta


    • #3
      La caldaia ha già integrato la anticondensa di serie, non ho puffer.
      La pulizia è proseguita con tutto il fascio tubiero che era molto intasato anche nella via che va alla canna fumaria.
      In questo ultimo punto dopo le grosse spirali per la pulizia che sono circa 20 cm (non conosco il nome tecnico) i tubi proseguono per circa un metro alcuni erano completamente intasati, modificando l'aspiratore che era troppo largo per arrivare in fondo.
      Non ho capito ancora se posso arrivare alla base di questi ultimi per fare una pulizia più profonda.
      Qualcuno conosce nei particolari questa caldaia?
      File allegati

      Commenta


      • #4
        se si intasano i fasci tubieri usando legna, significa che:

        - o la legna è umida
        - o la gestione della combustione non è ottimale per mancanza puffer
        - o la canna fumaria non ha un buon tiraggio

        Commenta


        • #5
          La legna umida ha creato tutto l'intasamento
          Con il nocciolino anche senza puffer funzionava perfettamente
          Allego una foto in stato di spegnimento
          Pressione mbar è sempre a zero anche a pieno regime a cosa si riferisce?
          File allegati

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Rossano 72 Visualizza il messaggio
            Pressione mbar è sempre a zero anche a pieno regime a cosa si riferisce?
            dipende che pressione legge (o in canna fumaria o del fluido. Ipotizzo del tiraggio, in quanto di solito nelle caldaie la pressione del fluido è in bar, non in mbar)
            ma se sempre a zero.... o rotto o non è presente o non è collegato il sensore
            improbabile che la pressione del fluido sia a zero....

            Commenta


            • #7
              Adesso la caldaia parte fa una bella fiamma non sporca più di nero la camera di combustione
              Quando arriva sui 50 gradi di temperatura dà questo errore nella foto allegata e va in spegnimento
              File allegati

              Commenta


              • #8
                La caldaia è nuova, perché non chiami il centro assistenza ?

                può essere il debimetro avariato, la canna sporca, la canna che non tira, ecc ecc

                Commenta


                • #9
                  Adesso arriva a 53 gradi con una temperatura fumi di 240
                  e va in blocco con lo stesso errore scritto sopra
                  La canna fumaria è pulita

                  Commenta


                  • #10
                    240° in canna fumaria sono esagerati
                    il tiraggio in canna è stato misurato all'avviamento?
                    installato un regolatore di tiraggio automatico?

                    Commenta


                    • #11
                      Non è stato misurato il tiraggio,
                      penso abbia di serie regolatore tiraggio automatico.

                      Commenta


                      • #12
                        un regolatore di tiraggio non è MAI nella caldaia, ma si posiziona sul canale da fumo

                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ScreenShot001.jpg 
Visite: 271 
Dimensione: 16.4 KB 
ID: 2154223

                        Commenta


                        • #13
                          L'errore che da e va in blocco dice che potrebbe essere poca tenuta con conseguente ingresso d'aria.
                          Come si fa a verificare la tenuta della guarnizione del portello?

                          Commenta


                          • #14
                            con deprimometro
                            perchè non chiami il cat visto che la caldaia è nuova ?

                            Commenta


                            • #15
                              Dopo ore di pulizia interna non avevo controllato il tubicino del debimetro che all'aspetto sembrava pulito ma invece era intasato internamente nell'attacco sulla ventola dei fumi Ora sembra lavorare bene

                              Commenta


                              • #16
                                come vedi era il debimetro.....
                                cmnq controlla la T° fumi, 240° non vanno bene

                                Commenta


                                • #17
                                  Adesso i fumi sono a 180
                                  LA caldaia a 75

                                  Commenta


                                  • #18
                                    sempre leggermente altri
                                    monta un regolatore di tiraggio

                                    Commenta