    salve a tutti,intanto sono nuovo in questo forum quindi mando un caloroso saluto a tutti gli iscritti.

    visto che ci sono diversi esperti vi sottopongo il mio problema.

    ho installato una caldaia a pellet Krone Boiler 24 ( senza acqua sanitaria ) in parallelo alla caldaia esistente a metano ( sezionata ferma ) su un vecchio impianto su una casa a due piani con colonna di salita e colonna di ritorno da 1" 1/2 e termo in ghisa per circa 15 kw di potenza calorica calcolata.

    Appena installata la caldaia non riusciva a far salire la temperatura acqua sopra i 55 in caldaia ( impostati 75) e 40° in impianto anche dopo 2 ore di funzionamento alla massima potenza con diverse oscillazioni di temperatura di 5-7°

    Ho installato una valvola anticondensa 45° della FAR, adesso la caldaia arriva a 70°-72° con set a 76° con acqua in impianto attorno ai 58° - 60° ma non riesco a farla salire oltre e la caldaia lavora sempre in potenza non modulando mai, il ritorno fatica a scaldare anche dopo 3 ore di funzionamento.

    Avevo anche una valvola di set per l'anticondensa a 60° e con questa l'acqua arrivava in impianto anche a 68° ma con questa però l' acqua circolava pochissimo in impianto e i termo non scaldavano per nulla anche dopo un ora.

    Cosa sto sbagliando ? qualcuno mi rimette sulla retta via ?

    grazie









  • #2
    Se a massima potenza e dopo due ore non si riesce a scaldare adeguatamente l'impianto allora la caldaia sta sviluppando meno potenza di quella che serve all'impianto . O no nsta sviluppando realmente la sua massima potenza oppure è sottodimensionata per l'impianto che hai

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da Le Cheval Visualizza il messaggio
      Se a massima potenza e dopo due ore non si riesce a scaldare adeguatamente l'impianto allora la caldaia sta sviluppando meno potenza di quella che serve all'impianto . O no nsta sviluppando realmente la sua massima potenza oppure è sottodimensionata per l'impianto che hai
      grazie. La potenza termica è uguale a quella della caldaia a metano. Il calcolo termico della ppotenza è stato verrificato da un termotecnico.
      Le due ore erano solo con caldaia senza valvola anticondensa.

      Commenta


      • #4
        altre indicazioni. Adesso con l'anticondensa 45° la caldaia lavora a potenza 6 su 9 con temperatura fumi attorno ai 130°-135° ( dovrebbe stare più bassa di almeno 15° in teoria da scheda tecnica ). Dopo 60 minuti dall'avviamento i termo sono caldi fino a metà. dopo 120 minuti sono
        caldi quasi del tutto.

        il funzionamento al momento è come quello della vecchia caldaia a metano con crono a bordo caldaia.

        caldaia completamente pulita ( turbolatori vano aria canna fumaria ventilatore fumi ecc) .
        Ultima modifica di maxx2ar; 05-12-2023, 20:56.

        Commenta


        • #5
          curiosità....
          in un'ora quanto pellet consuma?
          fai presto a capire se sviluppa o meno la potenza......
          purtroppo il privato pensa che una caldaia a biomassa sia uguale a una caldaia a metano, che lavori nello stesso modo....
          invece è ben altra cosa, come pure l'impianto e la gestione......

          inoltre non indichi che casa, che classe energatica, che zona climatica, metratura, precendenti consumi in metano, ecc ecc
          Ultima modifica di GiuseppeRG; 05-12-2023, 21:31.