Ciao a tutti
devo sostituire la vecchia caldaia a gasolio e un'idea potrebbe essere quella di utilizzare una caldaia a legna (la legna l'ho quasi gratis). la mia necessità è di avere ACS e di riscaldare 3 camere e 1 bagno per un totale di 140-150 m3; non voglio temperature tipo zona giorno (20-22 °C), è sufficiente arrivare attorno ai 15-16.
Facendo 2 VELOCI parole con un idraulico, indicativamente propone 1 caldaia da 25kW potenza termica globale (20kw potenza termica nominale utile) fiamma inversa Nordica e 1 puffer da 1000lt (più/meno 7500€ lavoro incluso).
Il mio problema è che il puffer (1mt di diametro) non passa per la porta del locale caldaia (72cm), per cui vorrei sapere da voi se :
1 - posso suddividere il "mega" puffer in 2 più piccoli, 1 per il riscaldamento da 500lt ed 1 per l'ACS da 200lt? I costi aumentano di parecchio in questo caso?
2 - posso prendere una caldaia più piccola (rimanendo su Nordica hanno il modello da 16KW effettivi, 18 potenza termica globale) in modo tale da avere un puffer dimensionato correttamente per la caldaia
3 - ho letto nel forum che molti sconsigliavano i puffer orizzontali; è ancora così o la tecnologia ha superato questo scoglio?
Vi allego la pianta del locale caldaia, e a qualcuno viene in mente qualche bella idea...gli mando un paio di bottiglie di vino!!!
Altra soluzione, completamente diversa. Fatemi sapere cosa ne pensate;
- per riscaldare le 3 stanze + bagno uso una normale stufa ad aria da 6kw (lo faccio già nella zona giorno)
- per ACS uso uno scaldabagno a legna; ne ho visti di più grandi rispetto ai soliti 80lt (Boschetti 115 e 150lt)
grazie
devo sostituire la vecchia caldaia a gasolio e un'idea potrebbe essere quella di utilizzare una caldaia a legna (la legna l'ho quasi gratis). la mia necessità è di avere ACS e di riscaldare 3 camere e 1 bagno per un totale di 140-150 m3; non voglio temperature tipo zona giorno (20-22 °C), è sufficiente arrivare attorno ai 15-16.
Facendo 2 VELOCI parole con un idraulico, indicativamente propone 1 caldaia da 25kW potenza termica globale (20kw potenza termica nominale utile) fiamma inversa Nordica e 1 puffer da 1000lt (più/meno 7500€ lavoro incluso).
Il mio problema è che il puffer (1mt di diametro) non passa per la porta del locale caldaia (72cm), per cui vorrei sapere da voi se :
1 - posso suddividere il "mega" puffer in 2 più piccoli, 1 per il riscaldamento da 500lt ed 1 per l'ACS da 200lt? I costi aumentano di parecchio in questo caso?
2 - posso prendere una caldaia più piccola (rimanendo su Nordica hanno il modello da 16KW effettivi, 18 potenza termica globale) in modo tale da avere un puffer dimensionato correttamente per la caldaia
3 - ho letto nel forum che molti sconsigliavano i puffer orizzontali; è ancora così o la tecnologia ha superato questo scoglio?
Vi allego la pianta del locale caldaia, e a qualcuno viene in mente qualche bella idea...gli mando un paio di bottiglie di vino!!!
Altra soluzione, completamente diversa. Fatemi sapere cosa ne pensate;
- per riscaldare le 3 stanze + bagno uso una normale stufa ad aria da 6kw (lo faccio già nella zona giorno)
- per ACS uso uno scaldabagno a legna; ne ho visti di più grandi rispetto ai soliti 80lt (Boschetti 115 e 150lt)
grazie