Nhrialto non capisco . Tu cosa ne pensi degli schemi .
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Collegamento PUFFER definitivo
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da nhrialto Visualizza il messaggioma la va serve anche quando si scarica sulla serpentina?
Commenta
-
Originariamente inviato da snaip Visualizza il messaggiocosa ne pensi degli schemi .
P.S.
Quindi non si mette valvola anticondensa visto che nessun'altro oltre a @termica ha risposto.Ultima modifica di nhrialto; 18-01-2013, 13:37.
Commenta
-
la VA si mette SEMPRE quando si lavora con la biomassa
addirittura, moltissime ditte non fanno neppure partire la garanzia se non si montaUltima modifica di Dott Nord Est; 18-01-2013, 16:56.
Commenta
-
Solo la VA ti garantisce un ritorno a temperatura costante. Con scambiatori o serpentine dipende. Calcola che di solito le VA per le caldaie a legna sono tarate a 70/75°, quindi con uno scambiatore dovresti lavorare costantemente sopra gli 80° per raggiungere t di ritorno simili.
Poi va da se che se la caldaia, a fini della garanzia, prevede obbligatoriamente la VA, devi mettercela o rischiare.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
sulla serpentina si scarica o no il calore del TC?
allo stesso modo, se la serpentina è in acqua fredda porta la bassa T° nel tc !!
la VA serve che ci sia serpentina o meno, perchè il ritorno (a puffer freddo) sarà in qualsiasi caso freddo, visto che scambia....
biomassoso: mi meraviglio di te che fai riferimento a quanti lt ci sono....
allo stesso modo allora se non porta freddo nel tc, neppure dovrebbe portare caldo al puffer, o no?? invece....
Commenta
-
nhrialto,scusa ma il camino va a legna?allora cosa vuoi,valvola AC tarata a 75 anche se il TC è collegato ad un serpentino o ad uno scambiatore a piastre.Nhrialto.......sono leggi di mercato.Se poi vuoi far un bel lavoro,metti una valvola AC anche sul ritorno al puffer....chi più ne ha ..ne metta
Commenta
-
PSQ,scusami della domenda,ma quella miscelatrice a 4 vie quando ti è stata installata....20 anni fa? sai dal momento che ci sono tecnici,almeno si definiscono tali che affermano che le valvole miscelatrici andavano di moda 20 anni fà,mi puoi illuminare? grazie
P.S.gentilmente se puoi spiegare come funziona,e perchè a 4 vie
Commenta
-
Quella valvola e' tutt'ora nel catalogo Caleffi. L'ho installata nel 2006 quando ho fatto l'impianto.
La valvola serve a non mandare verso i termosifoni acqua a 90° e nello stesso tempo evita il ritorno nel puffer di acqua gelida.
Negli impianti con sistemi di termoregolazione più sofisticati può essere motorizzata. Nel mio ho lasciato la leva in dotazione e l'ho regolata in modo che la mandata ai termo sia 65° circa.
Commenta
-
Originariamente inviato da psq Visualizza il messaggioNegli impianti con sistemi di termoregolazione più sofisticati può essere motorizzata. Nel mio ho lasciato la leva in dotazione e l'ho regolata in modo che la mandata ai termo sia 65° circa.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggiose metto una miscelatrice regolata a 65 vuol dire che ho una mandata di 80/85/90 e non di 55.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioquando l'acqua che esce dalla caldaia è a 55/60°, come si comporta quella 4 vie manuale?
La valvola miscela aliquote differenti di fluidi provenienti dal puffer e dai termo. Il calore in eccesso proveniente dalla parte alta dell'accumulo lo rimanda in basso. Questa configurazione taglia i picchi alti e bassi a vantaggio di una temperatura media per un tempo maggiore.
Ps
la pompa di mandata ai termo parte se c'è richiesta dai termostati ambiente in casa
o parte come rimedio di emergenza (mai successo) se la temperatura in caldaia supera i 95°
Commenta
-
appunto psq, hai termovar (anticondensa)..... era questo che volevo sentire.
è quello che gestisce il ritorno in caldaia... non la 4 vie....
spero che ora termica sia soddisfatto della tua risposta.Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-01-2013, 20:10.
Commenta
-
ma senti un po,ma con chi pensi che stai parlando,tu sei limitato..puffer/VAC,se non hai questi due prodotti l'impianto non si fa.
Lo sai come funziona una valvola miscelatrice a 4 vie ? lo sai cosa significa "miscelatrice"? lo sai perchè a 4 vie?Psq,ha il puffer,è stato menzionato perchè il tuo collaboratore sostiene che le valvole a 4 vie si usavano 20 anni fa,apri il sito di qualsiasi azienda,anche quella che tu tratti ,leggi a cosa servono le valvole a 4 vie.Togli il puffer e metti la valvola tra impianto e generatore e vedi come funziona....cosa ho detto...senza puffer non si può andare avanti.
Commenta
-
forse sò cose che tu neppure immagini..... ma non vengo qui a vantarmi come fai tu.
io non ho problemi a mettere nome, cognome, lavori fatti ecc ecc.... basta andare sul mio sito.
a neppure cerco sempre lo scontro con te, al contrario di te.
poi come sempre, nel forum libertà di opinioni.
Cordialità
Commenta
-
tu sei limitato..puffer/VAC,se non hai questi due prodotti l'impianto non si fa.
Lo sai come funziona una valvola miscelatrice a 4 vie ? lo sai cosa significa "miscelatrice"? lo sai perchè a 4 vie?
Cosa non riesci a capire della frase 'senza termoregolazione la miscelazione è approsimativa?'
Psq,ha il puffer,è stato menzionato perchè il tuo collaboratore sostiene che le valvole a 4 vie si usavano 20 anni fa,Ultima modifica di Zanna91; 23-01-2013, 19:29.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Un miscelatore dovrebbe avere una grossa modulabilita' per passare da 1 a 3 zone..... poi le valvole costano come 1 circolatore..... io ho messo 3 ciscolatori....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html