  • Scusa..... intendevo che il circolatore deve essere modulare.....ed ha un costo...... meglio 3 circolatori non modulanti che costano meno...e costano meno delle valvole di zona......poi ovvio che dipende anche dalle tubature.... se presenti, se da fare......
    Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
    cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html

    Commenta


    • Allora le tubazioni : volevo fare 3 collettori uno ogni piano con tubo mandata e ritorno da 18 , da lì le varie mandate e ritorni caloriferi. Visto che le valvole le ho già pensavo di comprare 1 circolatore . Sapresti consigliarmi . Mi parlano bene grundfos alfa 2

      Commenta


      • Ah...no.....che io li recupero in demolizione a 5 euro!!!!
        Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
        cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html

        Commenta


        • Se ti interessano anche i consumi allora circolatore modulante più 3 valvole di zona a impulso che non consumano niente ( mentre quelle con ritorno a molla di solito assorbono 5 watt per restare aperte). Come costo ivato saremo sui 5/600 euro, mentre 3 circolatori semplici possono costarti dai 250 ai 350 euro in base alla marca.

          L'Alpha2 della Grunfors è ottimo, ma il Wilo Stratos Pico è più cool
          Quot homines tot sententiae

          Commenta


          • Ok ,allora la mia idea va bene 3 Val.3 crono ,1 circolatore . Il circolarore lo monto sul tubo ritorno che sarà da 1",le valvole sulla mandata tramite tee. Devo fare 2 collettori di mandata e ritorno di diametro più grande o posso collegarmi direttamente sui tubi da 1" . eventualmente di che diametro . Grazie

            Commenta


            • Con 1 pompa non serve un diametro maggiore del collettore, e le valvole io le monterei anch'esse sui ritorni
              Quot homines tot sententiae

              Commenta


              • Ok grazie farò cosi

                Commenta


                • Le valvole di zona vanno bene da 1/2 pollice ? Perché wilo ? È modulante ? Un 25-60 andrebbe bene . Le zone sono una a piano con l'impianto , la seconda 3mt sopra la terza a 6mt

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da snaip Visualizza il messaggio
                    Perché wilo ? È modulante ?
                    esatto wilo pico stratos

                    Commenta


                    • ecco un esempio
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • Dott ogni circolatore fa una zona . Nel mio caso che modello devo scegliere

                        Commenta


                        • non cambia, se vuoi un solo circolatore con valvole di zona
                          anche se a me piacciono sempre di + le varie pompe.... zona per zona...
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • Se metto 3 circolatori non servono modulanti . Li posso mettere di classe a

                            Commenta


                            • Buongiorno a tutti,
                              dopo aver letto questo interessante 3D ho deciso di rispolverarlo per sottoporvi questa situazione:
                              caldaia a metano da 30kW, puffer cordivari combi 500lt con serpentina corrugata per produrre ACS istantanea, due serpentine (una alta e una bassa) per scaldare il puffer, termostufa a legna che genera 14 kW all'acqua.
                              Impianto tradizionale a radiatori.
                              La termostufa è stata collegata alla serpentina alta del puffer. La mandata impianto è sulla parte alta del puffer, poi a 2/3 altezza c'è la mandata della caldaia e a 1/3 altezza c'è il ritorno impianto. Sulla parte bassa c'è il ritorno alla caldaia.

                              La mia impressione è che la termostufa non scarichi al puffer tutto il calore che produce, con la sola serpentina alta. Perchè mi ritrovo la parte alta del puffer velocemente a 70/80 gradi, e quindi il circolatore della termostufa si ferma dopo poco perchè l'acqua ritorna già calda al suo scambiatore.
                              Visto che la serpentina in basso non la uso (è molto complicato portare i tubi del solare termico sul tetto, quindi rinuncio), posso sfruttarla per collegarla in qualche modo alla serpentina in alto ? in questo caso avrebbe senso scaldare tutto il puffer (quindi mandare calore nel basso) e rimescolare l'acqua al suo interno, o significa 'buttare via' energia?

                              La serpentina in alto ha una superficie di 1.3mq , quella in basso di 1.9mq. Ho anche i diagrammi delle potenze che le serpentine riescono a smaltire in funzione dei deltaT, se serve.

                              Andrea

                              Commenta


                              • scrivi che nella serpentina alta hai collegato il tc, e poi che sulla stessa serpentina scarichi una termostufa.
                                come molte altre volte ho scritto, non si collega a caso su serpentine a caso senza nessun dimensionamento, perchè poi i problemi sono questi......
                                con scarico in serpentina non rimescoli nessuna acqua interna al puffer.
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • Scusa Dott, sulla serpentina in alto c'è solo una termostufa. Nessun termocamino :-/ (avevo già corretto il post)
                                  Per 'rimescolamento' intendo che se scaldo (tramite serpentina) la parte bassa del puffer, la sua acqua all'interno salirà verso l'alto.

                                  Aldilà dei collegamenti a 'caso', ho scritto qui perchè ho sempre trovato idee propositive e suggerimenti costruttivi.
                                  Cose che mi auguro di trovare anche in questo caso.
                                  Andrea

                                  Commenta


                                  • infatti non c'è rimescolamento
                                    quello si ha quando carichi un puffer con una pompa e non usi sistemi di stratificazione
                                    il tuo problema è che hai serpentina troppo piccola per scaricare la termostufa
                                    se le colleghi entrambe allora sei quasi giusto
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • Grazie Dott.
                                      In questo caso come vanno collegate le due serpentine? In serie o in parallelo? Io direi in serie, prima (partendo dalla mandata) quella alta e poi quella bassa, sbaglio?
                                      Ho letto in vari forum, tra cui questo, che sarebbe consigliato collegare la fonte principale di energia direttamente al puffer, senza serpentine. Ma nel mio caso, con una caldaia da 30kW, non potrei mai collegarla alle serpentine perchè non riuscirebbero a smaltire il calore generato. Dico una sciocchezza?

                                      Commenta


                                      • sulla serpentina si collega se non si può fare diversamente (vaso chiuso/aperto, solare, suddividere le potenze, ecc ecc)
                                        come calcolo empirico si calcola circa 7 kw per m2 di superficie serpentina (con uno scarto del 30% circa, cioè se ho 30 kw devi avere almeno 5 m2 di serpentina)
                                        si collegano in serie
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • .... aggiungi un circolatore ed un termostato differenziale: quando in alto c'è una T di tot, ed in basso il puffer è a T di tot, interviene il circolatore che rimescola l' acqua nel puffer.

                                          In questo modo permetti alla termostufa di riempire quasi tutto il puffer di acqua calda.

                                          Quando il puffer è pieno, la termostufa si ferma da se per raggiunta T.....

                                          In ogni impianto termico c'è una parte hw, ed una gestione sw! che vanno combinate insieme!

                                          Commenta


                                          • elpossa, mi permetto di "sconsigliarti" assolutamente un circolatore che ti rimescoli tutto
                                            in ogni impianto si cerca di fare il possibile per lavorare con la stratificazione nel puffer, e un circolatore che rimescola vanifica tutto
                                            basta fare un semplice ragionamento: è meglio avere un puffer ad esempio caldo a 65° alto e 40° in basso o tutto a 50° ?
                                            a te la risposta.......
                                            avendo le due serpentine libere, collegale in serie
                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                            Commenta


                                            • .... ma scusa il problema sono i continui on-off della termostufa, su un puffer combi da 500 lt!

                                              Inoltre la limitata capacità di scambio del serpentino superiore, immagino funga da anticondensa della termostufa.

                                              Il circolatore antistratificazione funzionerà solo se la stufa è attiva, se la T in basso è sufficientemente bassa.....



                                              A termostufa inattiva la stratificazione è garantita, se possibile, dal ritorno sufficientemente freddo dei termosifoni, ed a naso quel pufferino stratificherà davvero poco, sempre e comunque.

                                              Un' altra possibilità ... una tre vie motorizzata, che a T in alto sufficientemente alta bypassa sul serpentino basso.

                                              Oppure ancora le due serpentine in serie, se:

                                              1- la lunghezza totale dei serpentini non comporti un flusso troppo basso di acqua nella termostufa
                                              2- presenza obbligatoria di anticondensa, che di nuovo peggiora la portata del sistema
                                              3- circolatore della termostufa sufficientemente potente (come prevalenza) .....

                                              Commenta


                                              • .... ma scusa il problema sono i continui on-off della termostufa, su un puffer combi da 500 lt!
                                                certo, data dall'insufficiente superficie della serpentina superiore per scaricare 30 kw

                                                Inoltre la limitata capacità di scambio del serpentino superiore, immagino funga da anticondensa della termostufa.
                                                non funge da nulla
                                                è solo troppo piccolo per la potenza in gioco

                                                Il circolatore antistratificazione funzionerà solo se la stufa è attiva, se la T in basso è sufficientemente bassa.....
                                                appunto, a che pro? quando posso fare meglio (mantenendo la stratificazione) usando un sol tubo che collega le due serpentine, stop.
                                                in tutti i lavori che faccio ho una regola: semplificare.....


                                                A termostufa inattiva la stratificazione è garantita, se possibile, dal ritorno sufficientemente freddo dei termosifoni, ed a naso quel pufferino stratificherà davvero poco, sempre e comunque.
                                                che sia tanto o poco, perchè vanificarlo senza nessun vantaggio corrispondente? non ha ne senso logico ne tecnico ne economico

                                                Un' altra possibilità ... una tre vie motorizzata, che a T in alto sufficientemente alta bypassa sul serpentino basso.
                                                certo, già meglio, ma ha un costo che non compensa il risultato.



                                                1- la lunghezza totale dei serpentini non comporti un flusso troppo basso di acqua nella termostufa
                                                nessun problema
                                                se la stufa fosse collegata diretta al riscaldamento, che differenza ci sarebbe?

                                                2- presenza obbligatoria di anticondensa, che di nuovo peggiora la portata del sistema
                                                la peggiora se è fatta male o mal dimensionata

                                                3- circolatore della termostufa sufficientemente potente (come prevalenza) .....
                                                se è fatto per far circolare l'acqua di un'impianto diretto di casa, dubito che abbia problemi per due serpentini......
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                                  certo, data dall'insufficiente superficie della serpentina superiore per scaricare 30 kw


                                                  non funge da nulla
                                                  è solo troppo piccolo per la potenza in gioco


                                                  ....

                                                  La termostufa ha 14 kw, se collegata ad un serpentino sottodimensionato ed in alto (dT termico ridotto) non necessita di anticondensa in quanto è difficile che l' acqua torni in stufa a T di condensa:

                                                  1- perchè il puffer necessita di T in alto che permettano di fare acs con un serpentino immerso la cui superficie limitata nella parte alta obbliga l' utente a tenere il puffer abbastanza caldo.... anche in basso

                                                  2- il salto termico fra entrata ed uscita dal serpentino sarà limitato, considerata la superficie di scambio di 1,3 mq

                                                  3- il costo dell' anticondensa è comunque un costo

                                                  4- termostato differenziale programmabile e circolatore danno all' utente la possibilità di ottimizzare il funzionamento del sistema, a seconda delle necessità (ad esempio necessità di far lavorare la termostufa per piu' ore a bassa potenza limitandone la potenza max, per riscaldare la stanza in cui è stata collegata)


                                                  La gestione di un impianto alla fine è sempre soggettiva!

                                                  Commenta


                                                  • La termostufa ha 14 kw,
                                                    meglio ancora

                                                    se collegata ad un serpentino sottodimensionato ed in alto (dT termico ridotto) non necessita di anticondensa in quanto è difficile che l' acqua torni in stufa a T di condensa:
                                                    come no...
                                                    se nel puffer dove scarica la serpentina/serpentine ho 30°, cosa torna in stufa ?
                                                    e se la collego a una sola serpentina sottodimensionata, che risultati ho? che la stufa va in sovratemperatura e va in off (come capita ora), e specialmente non scarico tutta la potenza che dovrei.
                                                    certo, la pompa rimescola (ma quanto più si alza la T° del puffer anche rimescolato, più diminuisce il delta di scambio e più aumentano i problemi sul generatore), ma perchè usare una cosa per nascondere una causa e non risolverla? e in modo semplice, 20 cm di tubo e collego le due serpentine, stop.


                                                    1- perchè il puffer necessita di T in alto che permettano di fare acs con un serpentino immerso la cui superficie limitata nella parte alta obbliga l' utente a tenere il puffer abbastanza caldo.... anche in basso
                                                    appunto per questo le due serpentina scaldano pian piano tutto il puffer senza rimescolare nulla
                                                    avere metà serpentina acs a 65° e metà a 40°, forse... e dico forse.... è meglio che averla tutta a 45°..... (acqua tecnica che la avvolge)

                                                    2- il salto termico fra entrata ed uscita dal serpentino sarà limitato, considerata la superficie di scambio di 1,3 mq
                                                    il salto termico dipende non solo dalla superficie, ma anche dal delta termico

                                                    3- il costo dell' anticondensa è comunque un costo
                                                    che non centra nulla con il puffer e le serpentine, ma serve a preservare il generatore
                                                    sai, moltissime ditte non fanno neppure la garanzia se non si monta anticondensa....

                                                    4- termostato differenziale programmabile e circolatore danno all' utente la possibilità di ottimizzare il funzionamento del sistema, a seconda delle necessità (ad esempio necessità di far lavorare la termostufa per piu' ore a bassa potenza limitandone la potenza max, per riscaldare la stanza in cui è stata collegata)
                                                    la stessa cosa con serpentine, evitando spese e complicazioni di installazione

                                                    La gestione di un impianto alla fine è sempre soggettiva!
                                                    ben detto
                                                    tu esprimi la tua opinione di lavoro, io esprimo la mia.... semplice no ?
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da elpossa Visualizza il messaggio
                                                      ...

                                                      La termostufa è stata collegata alla serpentina alta del puffer. La mandata impianto è sulla parte alta del puffer, poi a 2/3 altezza c'è la mandata della caldaia e a 1/3 altezza c'è il ritorno impianto. Sulla parte bassa c'è il ritorno alla caldaia.

                                                      ..
                                                      Ho letto ora bene.

                                                      Imposta la T della caldaia a metano a 50 gradi, e fai in modo che il suo circolatore funzioni quando il puffer in alto è troppo caldo per permettere alla termostufa di rimanere accesa.

                                                      Verifica cosa succede, in teoria rimescoli l' acqua nel puffer come ti dicevo.....

                                                      Se decidi di collegare in serie i due serpentini, devi aggiungere, se non presente una valvola anticondensa che, secondo me, potrebbe comunque portarti a problemi sulla termostufa per poca portata /h di acqua dei serpentini in serie, nati nel 90% dei casi per il solare, ovvero portate di pochi lt al min di acqua.

                                                      Commenta


                                                      • Intanto vi ringrazio per tutto quello che scrivete, consigli, informazioni...
                                                        Il mio sistema non ha una valvola anticondensa perchè (a detta del produttore) non necessaria.
                                                        L'acqua non viene scaldata direttamente dalla fiamma, ma tramite un circuito ad aria indiretto. Questo per dirvi che quando l'acqua del circuito della termostufa è sufficientemente calda non va in 'off' la termostufa, ma solo il suo circolatore.
                                                        Non so a che velocità circoli l'acqua adesso, appena ho un attimo vi dico i diametri dei tubi che collegano la stufa al puffer (che sono lunghi circa 10mt) e le caratteristiche del circolatore, a cui è associato un piccolo vaso di espansione.

                                                        La mia intenzione cmq è quella di aggiungere al circuito della termostufa la seconda serpentina (quella in basso), in serie dopo quella in alto.
                                                        Questo perchè, dopo i vostri consigli, ho optato per questa soluzione in quanto ad impianto fatto è quella con il minor impatto economico, di lavori da fare e impianti da modificare/dismettere.
                                                        Secondo voi può aver senso mettere un rubinetto per bypassare questa seconda serpentina? Riportando in questo modo il circuito attuale.

                                                        Grazie

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da elpossa Visualizza il messaggio
                                                          Il mio sistema non ha una valvola anticondensa perchè (a detta del produttore) non necessaria.
                                                          per pura curiosità, di che marca e modello si tratta?
                                                          sono curioso di sapere chi dispensa queste perle di saggezza in merito a generatori a biomassa.....(ad acqua)
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • .... immagino intenda dire che la termostufa è munita di doppio circuito, separato da scambiatore.

                                                            La funzione anticondensa la fa la centralina inibendo il secondario se la t sul primario risulta troppo bassa.

                                                            Ricordo la csthermos utilizza da sempre questo sistema.

                                                            Se fosse...... potrebbe collegare direttamente la caldaia al puffer, senza passare per i serpentini!

                                                            Commenta


                                                            • ok, quindi uno scambiatore che funge da anticondensa
                                                              che sia valvola o scambiatore, sempre qualcosa è.....
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG