Ciao a tutti (e in particolare al termotecnico che mi risponderà...)
Ho un impianto con vaso aperto insufficiente (casa di 180mq con puffer di 1000litri e vaso di esp aperto di 10 litri) che mi ha installato il mio (purtroppo) idraulico.
Ogni volta che metto la legna esce acqua dal vaso ma lui afferma che non dipende dal vaso aperto e che la grandezza va bene. Come faccio a dimostrargli e obbligarlo a mettere un vaso dimensionato a norma prima di arrivare alle vie legali? Gli ho spedito i riferimenti indicati da biomassoso ma fa lo gnorri....
Secondo lui dipende dalla valvola anticondensa che non aveva MAI installato in vita sua...
Qui in puglia sarò l'unico ad avere un puffer non trovo uno che conosca queste problematiche, sembra che ho una centrale termonucleare e qualsiasi cosa succeda è colpa della mia richiesta della valvola anticondensa...
Una per tutte: prima accensione, la caldaia va in ebollizione...di chi è la colpa? della valvola anticondensa...e invece non girava il circolatore della caldaia...
Potreste dirmi come faccio a spiegargli il nesso tra legna nella caldaia e acqua fuori dal vaso?
Inoltre a quale norma Ispels faccio riferimento per il dimensionamento del vaso aperto o altra norma di legge?
GRAZIE!!!!
Ho un impianto con vaso aperto insufficiente (casa di 180mq con puffer di 1000litri e vaso di esp aperto di 10 litri) che mi ha installato il mio (purtroppo) idraulico.
Ogni volta che metto la legna esce acqua dal vaso ma lui afferma che non dipende dal vaso aperto e che la grandezza va bene. Come faccio a dimostrargli e obbligarlo a mettere un vaso dimensionato a norma prima di arrivare alle vie legali? Gli ho spedito i riferimenti indicati da biomassoso ma fa lo gnorri....
Secondo lui dipende dalla valvola anticondensa che non aveva MAI installato in vita sua...
Qui in puglia sarò l'unico ad avere un puffer non trovo uno che conosca queste problematiche, sembra che ho una centrale termonucleare e qualsiasi cosa succeda è colpa della mia richiesta della valvola anticondensa...
Una per tutte: prima accensione, la caldaia va in ebollizione...di chi è la colpa? della valvola anticondensa...e invece non girava il circolatore della caldaia...
Potreste dirmi come faccio a spiegargli il nesso tra legna nella caldaia e acqua fuori dal vaso?
Inoltre a quale norma Ispels faccio riferimento per il dimensionamento del vaso aperto o altra norma di legge?
GRAZIE!!!!