BuonaseraMi presento, sono Daniele abito a sezze zona climatica D 1661 GGHo una casa su due piani per un totale di mq circa 170, Il mio impianto di riscaldamento è composto da pannelli radianti a pavimento a regolazione climatica(Eurotherm).Questo impianto pesca l' acqua da un puffer di 500lt dove va a convogliare l' acqua dei pannelli solari (Teknoenergy),Della caldaia a pellet (tatano kalorina 46kw) e della caldaia a condensazione ( econcept tech 25c) alimentata a metano.L'impianto è in funzione h24.Il dubbio mi sorge quando vado a vedere i consumi.In questa stagione invernale, facendo delle prove consumavo circa 45 kg di pellet(americanino) al giorno tenendo la caldaia a condensazione spenta.Mentre con la caldaia a condensazione accesa e quella a pellet spenta andavo a consumare circa 11 mc di metano al giorno.Vorrei qualche delucidazione in più in merito a questo impianto. Per qualsiasi domanda sono qui a rispondere.Grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pannelli solari termici\caldaia a condensazione\caldaia a pellet
Comprimi
X
-
In che classe energetica entra la tua abitazione??clima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
Commenta
-
Puoi dare delle indicazioni anche a spanne sulla coibentazione della tua casa? Anche ammettendo che la caldaia sia regolata male il consumo mi pare alto per una casa che abbia un minimo di isolazioneclima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon si spegne mai?una volta che il riscaldamento è soddisfatto, e il puffer pure, la caldaia tramite un termostato nella parte bassa del puffer deve andare in MAN
Commenta
-
Originariamente inviato da zizota94 Visualizza il messaggioPuoi dare delle indicazioni anche a spanne sulla coibentazione della tua casa? Anche ammettendo che la caldaia sia regolata male il consumo mi pare alto per una casa che abbia un minimo di isolazione
Commenta
-
Azzardando un ipotesi:Forse nel puffer non c'è la valvola a tre vie meccanica che va stratificare l' acqua del ritorno e la rimanda alla caldaia troppo fredda??
Ho pensato anche ad un altra cosa, forse stupida non so.Se io collego direttamente la caldaia a pellet o a condensazione direttamente ai pannelli radianti, senza farli passare per il puffer, non risparmio di molto? Al puffer manderei solo l acqua dei pannelli solari termici.Ultima modifica di Zanna91; 28-03-2013, 09:34. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
Commenta
-
Originariamente inviato da ronzio Visualizza il messaggioLa caldaia a pellet si spegne quando arriva a 50 C° e va in mantenimento
ma lo sai che è sbagliata come T°? devi lavorare almeno a 65/70°
inoltre, con quella potenza serve assolutamente il puffer, visto che è esageratamente sovradimensionata e lavori con il pavimento a bassa T°.
Logico che il puffer non è mai soddisfatto.....
tu dovresti lavorare con 2 termostati differenziali, caldaia a 70°, e puffer max 65/67 min 40°
inoltre, su esigui 500 lt scarichi 46 kw + solare + metano (a condensazione poi....)
ma chi ti ha fatto il dimensionamento??
logico che consumi una follia, è sbagliata completamente la logica di funzionamento, oltre che la potenza e i dimensionamenti.
(se tu guardi i tuoi consumi in mentano, risulta che con 10/12 kw sei tranquillo)
Commenta
-
Buongiorno
per risolvere il tutto ho pensato di vendere la caldaia a pellet, e di attaccare direttamente la caldaia a condensazione
ai pannelli radianti, lasciando il puffer per i solari.
Cosa ne pensi?
mi potresti spiegare anche come lavorare con i termostati differenziali?
grazie
Commenta
-
Intendo che cappotto, che serramenti, cappotto del tetto, ecc...clima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
Commenta
-
Originariamente inviato da ronzio Visualizza il messaggioHo una casa su due piani per un totale di mq circa 170...caldaia a pellet (tatano kalorina 46kw)
dovendo andare a scaldare l'acqua del puffer da 500 lt la caldaia non si spegne mai.
Ricorda che il radiante lavora in bassa T°, cioe circa 30°/35°C, quindi se hai un buon accumulo, il sistema lo prevela dal puffer per molte ore anche a caldaia spenta.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
Commenta