Salve ragazzi...scusate la mia assenza...ma ho bisogno del vostro aiuto...son venuti a guardare il mio impianto diversi tecnici ma mi hanno detto tutti delle cose totalmente diverse...questo punto nn so piu a ki kiedere...ho provato pure a riprodurre lo schema dell impianto...e sinceramente nn so se è giusto o meno...alcuni mi hanno detto ke è sbagliato altri le è giusto altri ke deve essere rivisto in parte...boh...mi affido a voi ke sicuramente a differenza dei vari tecnici ke sn venuti siete imparziali...questa è una bozza dell impianto fatta me...
se vuoi essere a norma, serve un separatore (piastra di scambio o serpentina), oppure centrale e installazione a norma INAIL (ex ispels)
non importa che il gas sia acceso o spento....
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
C è una serpentina all interno del combi 2 dovrebbe essere x l integrazione del solare,nn so se parli di quella...la centrale a norma si fa se supero i 35kw...io dovrei essere al limite no?o faccio male i conti?
alla legge non importa nulla di quello che tu fai o non fai
non si deve superare i 35 kw sullo stesso fluido se non si vuole inail
ma chi ti vende il materiale non ti informa ?????
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
Diciamo ke mi stai informando tu x la prima volta...quindi o la tolgo dall impianto o adeguo il tutto giusto?Dato ke nn la utilizzo x il riscaldamento mi conviene separarla da tutto l impianto
Il tc è a vaso chiuso...è uno schema abbozzato da me guardando il mio impianto ma nn essendo molto pratico avró sbagliato a riportarlo...per anticondensa intendi una valvola o qualcosa di simile?xdona ancora la mia ignoranza...comunque io sono di palermo
jak.....
una valvola anticondensa serve a preservare il ritorno nel generatore a una certa T°, per evitare condense, cali di resa combustione, dilatazioni, ecc ecc.
ma questo impianto è già fatto ??? chi ti ha fatto lo schema ???
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
L impianto è stato fatto da un "tecnico" su indicazione della casa madre del tc...quello ke vedi nella foto é messo su carta da me basandomi su quello ke vedo...magari ti posto le foto dell impianto cosi vedi meglio l impianto...ho chiesto stammattina a questo tecnico della VA e mi ha detto ke si monta quando ci son grosse distanze tra tc e boiler...è vero?
digli al tecnico che si informi un pò meglio...... (siamo nel 2015 e sedicenti tecnici manco sanno a cosa serve una VA.... WWW L'ITAGGGGGGGGGGGGGLIAAAA)
"FunzioneLa valvola anticondensa, utilizzata sugli impianti di riscaldamento
con generatore a combustibile solido, regola automaticamente, al
valore di taratura, la temperatura dell’acqua di ritorno al
generatore. Il mantenimento del generatore a temperatura elevata
previene la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto
nei fumi. Utilizzabile sia su caldaie che generatori domestici tipo
termocamini, termostufe e termocucine.
La valvola anticondensa permette di prolungare la vita del
generatore e ne assicura una maggiore efficienza"
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
La VAC si monta il più vicino possibile al generatore termico e non vicino al Puffer.
La quota di sbocco del condotto fumi che si vede nella prima foto, va sollevata di almeno 1,50 mt dal filo tetto o potresti avere problemi di tiraggio.
Hai verificato quanti gradi/giorno perde il puffer????
Dovresti coibentare BENE tutto il box che lo contiene, tetto incluso; e isolare perfettamente quelle tubazioni a vista.
Saluti
Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
La pompa che c è sul ritorno del tc si ferma quando il termostato che rileva la temperatura sulla testa del boiler si kiude,potrebbe essere un problema?
Verificheró in questi giorni quanti gradi/giorno perde il puffer.Per la coibentazione ho gia ordinato dei pannellli sandwich e isolene per i raccordi.X quanto riguarda la canna si ho dei problemi di tiraggio eccessivo ma mi hanno detto di abbassarla,a questo punto non so che fare
In teoria la pompa sul primario o pompa carico puffer dovrebbe fermarsi quando c'è una T fumi bassa e quindi non c'è più legna nel TC. Perché il termostato sul puffer in alto ferma la pompa? A che T la ferma? La pompa sul riscaldamento spinge dentro il puffer o spilla dal puffer? La canna fumaria dovrebbe sempre essere sopra al colmo del tetto. L'ultimo pezzo che si vede è doppia parete?
In teoria la pompa sul primario o pompa carico puffer dovrebbe fermarsi quando c'è una T fumi bassa e quindi non c'è più legna nel TC. Perché il termostato sul puffer in alto ferma la pompa? A che T la ferma? La pompa sul riscaldamento spinge dentro il puffer o spilla dal puffer? La canna fumaria dovrebbe sempre essere sopra al colmo del tetto. L'ultimo pezzo che si vede è doppia parete?
la pompa del ritorno al tc si ferma quando il termostato che legge la temp acs si chiude (55°)
la pompa sul riscaldamento dovrebbe spingere dentro il puffer
tutta la canna è doppia parete,quindi ki mi ha detto di abbassarla x evitare ke tiri troppo mi ha detto una cavolata?
- la pompa del ritorno tc deve lavorare sempre finchè nel tc c'è combustione, non deve fermarsi- per limitare il tiraggio, si usano i regolatori di tiraggio. La canna deve sempre andare oltre il colmo della casa.
Quindi facendo lavorare la pompa sempre finkè c è combustione nel tc,quel termostato nn serve piu a nulla giusto? Come fa il tc a capire qualndo il puffer è soddisfatto? Dalle temperature di ritorno?