salve vorrei installare una valvola anticondensa nel mio impianto a vaso aperto vorrei chiedere se ci posso essere problemi e sopratutto se una volta che il by pass è chiuso l'acqua possa prendere la via del vaso di espansione piuttosto che ricircolare in caldaia visto che la mia caldaia ha la mandata sulla parte superiore?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
valvola anticondensa su vaso aperto
Comprimi
X
-
Se installata correttamente non ci sono problemi. Correttamente significa che il circolatore "succhia" l' acqua dal ramo miscelato della valvola anticondensa e la "spinge" dentro la caldaia!!
Se nel tuo impianto hai uno scambiatore che separa il circuito aperto della caldaia da quello chiuso dei termosifoni/puffer, c'è un' altra soluzione che ho sperimentato e che pare andare alla grande!! .... da quanto ne so la stanno utilizzando anche altri utenti senza problemi!
http://www.energeticambiente.it/cald...r-caldaie.html
-
la mia paura è che se installo la pompa sul ritorno della caldaia una volta che questa spinge l'acqua ,secondo me potrebbe esserci la possibilità che vada a finire nel vaso di espansione visto che l'alimentazione di questo è stata fatta mettendo una T sulla mandata stessa.ora non ci sono problemi perchè anche la pompa carico puffer è sulla mandata caldaia.purtroppo non ho uno scambiatore
Commenta
-
ak,il circolatore sta bene dove stà....sulla mandata
P.S.Spiega bene come è installato il vaso,non mi è chiaro un passaggio..........." potrebbe esserci la possibilità che vada a finire nel vaso di espansione visto che l'alimentazione di questo è stata fatta mettendo una T sulla mandata stessa".Ultima modifica di termica; 12-02-2014, 12:23.
Commenta
-
Che io sappia in un sistema a vaso aperto, quindi senza valvola di scarico termico e valvola di massima pressione, il circolatore non deve essere installato sulla uscita della caldaia , ma sulla entrata, in modo che abbia sempre a disposizione acqua .... e non vapore!
Prova a postare uno schema del tuo impianto, in modo da chiarire la questione!
Commenta
-
cerco di spiegarmi un pò meglio: la caldaia è una D'ALESSANDRO CLP 30. Ha la mandata dell'acqua calda sulla parte superiore; da questa è stato messo un pezzo di tubo in verticale con una T a cui è stata collegata la mandata al puffer, con la pompa che succhia dalla caldaia e spinge nel puffer all?altra uscita della T è collegata la mandata al vaso di espansione.La mia paura è che spostando al pompa sul ritorno caldaia, quindi spingendo acqua in caldaia questa possa salire nel vaso di espansione visto che è la via più facile.se mi spiegate come caricare un post lo metto scusate ma sono un novizio del forum
Commenta
-
si lo schema è quello solo che pompa carico puffer è sulla mandata e non sul ritorno come nello schema postato ed il puffer è un tank in tank. la mandata ai termosifoni è la seconda dall'alto ed il ritorno il terzo dall'alto.Funziona tutto bene scaldo 320 metri quadri ed acqua calda per 5 persone
Commenta
-
ak,il circolatore va posto sulla mandata,giusto il tuo impianto...sbagliato lo schema.Anche gli attacchi che hai descritto sono al punto giusto.
Se vuoi mettere la VA la puoi mettere benissimo sul ritorno.Se non hai valvole di nr tra puffer e caldaia sul ritorno, la VA la puoi mettere sia a dx che a sx del tubo di carico proveniente dal vaso d'espansione.Ciao
Commenta
-
ok quindi posso installare tranquillamente la valvola anticondensa anche con la pompa installata sulla mandata e non sul ritorno come vedo comunemente in tutti gli schemi? il ricircolo in caldaia avverrà lo stesso ora vi chiedo che cosa impedirà all'acqua di andare nel puffer quando entrerà in funzione il circolatore piuttosto che ricircolare in caldaia quando la valvola è chiusa? Scusate masono poco esperto in materia e molto curioso.
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioil circolatore va posto sulla mandata,giusto il tuo impianto...sbagliato lo schema.
Grazie
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Ok, quindi l'utente Ak47 deve fare come dici tu, solo perché lo dici tu.....punto. Chiarissimo, grazie.
@ak47
Il disegno del produttore della tua caldaia a quanto pare è "sbagliato", manda una email a D'Alessandro chiedendo se possono darti quello corretto.
Qui trovi il link dell'ufficio tecnico. Oppure puoi andare a trovarli alla fiera Progetto fuoco 2014.
Certo che questi "errori", fatti poi da un'azienda che fa questo lavoro dal 1980, sono veramente inaccettabili
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
tratto dai quaderni "caleffi"..................................
le pompe non devono essere installate tra il
tubo di carico e il tubo di sicurezza. Questo
per evitare che, tra tali tubi e il vaso di
espansione, si metta a circolare acqua,
capace di assorbire aria dal vaso aperto e
poi diffonderla nell’impianto, con tutti gli
inconvenienti connessi
Saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioCiao
E' questo lo schema che hai realizzato???
[ATTACH=CONFIG]37759[/ATTACH]
Saluti
Commenta
-
Commenta
-
monelli,il tuo schema non è assolutamente uguale,nel tuo schema il circolatore o trovasi sul ritorno o trovasi sulla mandata non cambia assolutamente nulla.Monelli,il tubo di sicurezza deve partire da sopra il generatore ed il circolatore si deve trovare sulla mandata.Il tuo schema per quanto mi riguarda non è a norma ,se vogliamo parlare di norme.Hai detto bene "per arginare il problema",infatti di problema si tratta,se l'installatore aveva eseguito il lavoro come da norme il problema non si manifestava.
Questo è lo schema d'installazione....per quanto mi riguarda.Quali potrebbero essere le controindicazioni? il circolatore va in cavitazione? mettete un circolatore decente.Oltretutto stabilire che il circolatore in tutti gli impianti vada sul ritorno e quanto di più sbagliato si possa leggere considerati i fattori da valutare...pressione,posizione valvole,prevalenza circolatore ecc.ecc..........ma di queste cose i professori del forum ne sono a conoscenza?
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioL'ultimo dei giratubi capirebbe che come è posizionato il circolatore si innesca un ricircolo tra circolatore ,tubo sicurezza/ vaso d'espansione.........voi però non siete giratubi
Termica anche se non sono un giratubi, conosco bene le motivazioni per cui in quella configurazione a vaso aperto il circolatore va sulla mandata....ma visto che sei stato tu a sollevare l'eccezione, ho pensato fosse corretto che toccasse a te dire il perchè????
Oltre tutto il tubo di espansione posto in quel punto è pure fuori norma (schema al post9)
Grazie.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Mi fareste capire, giusto per curiosità:
Questo lo schema effettivo del mio impianto:
Il tubo verde è un residuo dell'impianto vecchio e non si può spostare.
Fa differenza collegarlo lì, o come lo ha collegato termica nel disegno del post 24? (Io direi di no...)
Poi io ho il circolatore messo nella posizione B, e ho ricircolo nel vaso.
Se l'avessi messo nella posizione A avrei evitato il ricircolo???
(L'idraulico lo ha messo li apposta così lavora a temperature più basse....)
Commenta
-
bravo,infatti ho consigliato io ad Ak47 di contattare l'ufficio tecnico della d'alessandro.....ma per piacere,non volete riconoscere quando "toppate" e cercate tutte le scusanti.Detto questo,confermo quanto da me scritto, io non devo spiegare niente a nessuno,in special modo quando mi viene chiesto con certa arroganza e......sfida.
Renato,considerata la tua fama di "precisino",ti invito a scrivere alla d'alessandro o andare a "progetto fuoco 2014"..........guarda tu
Commenta
-
monelli,prima fai vedere uno schema poi un altro,questo va bene ed è a norma, il tubo di carico quello verde va bene dove è messo,basta che dopo non ci siano valvole di NR ,precisamente tra il tubo verde ed il puffer,sicuramente non ci sono ma è bene dirlo.Infatti,il problema di molti installatori e la convinzione che il circolatore vada messo sul ritorno solo per la temperatura del fluido.
Monelli solo per curiosità,che valvola ti ha messo nel vaso per ovviare al problema?
Commenta
Commenta