Originariamente inviato da FaGa86
Visualizza il messaggio
@rikyguys e ak47: DN 32 è sbagliato come diametro. La valvola anticondensa deve produrre una perdita di carico pari a quella del circuito che sta a monte della stessa, in caso contrario ci saranno variazioni troppo brusche delle portate e conseguente pendolamento della temperatura a valle della miscelatrice.
La pompa tra caldaia e valvola infatti, quando la valvola è completamente aperta, deve lavorare ad una certa prevalenza. Quando la valvola comincia a chiudersi vengono gradualmente a mancare tutte le perdite di carico del resto dell'impianto, facendo aumentare la portata della pompa. Questo aumento di portata rende la variazione di temperatura non lineare così che la gestione (centralina o bulbo) deve continuare a correggerla, pendolando. Buona cosa è tenere anche il bypass di diametro inferiore a quello dei collegamenti caldaia-impianto.