... nelle parti piu' calde, cioè dove l' acqua non arriva, come vicino ed intorno alle porte o dietro vicino alla ventole e tubo di scarico, meglio utilizzare lana di ceramica da maneggiare con guanti e mascherina.
Per il resto va bene la lana di vetro, ovvero nelle parti della caldaia bagnate dall' acqua!
Commenta
-
Mmmm allora sn dubbioso .. la caldaia è di costruzionesimile alle unical. Due ellissi che fanno la camicia d acqua e due lamiere davanti e dietro che fanno da tappo.i bordi di queste lamiere(per rendere l idea parlo delle zone dove si monta la pannellatura)quando la caldaia è a regime nn si toccano, scottanoUltima modifica di Luca Pedini; 16-12-2016, 09:37.
Commenta
-
Oggi rileggendo tutta la discussione mi sn soffermato sulle prime pagine e ce una cosa che non ho capito. Al momento che la caldaia è montata diretta (fine mese dovrei avere la disponibilità necessaria per il puffer e accessori), se montarsi una miscelatrice su riscaldamento perché mi serve un altro circolatore?
Commenta
-
perchè la miscelatrice lavora in tiraggio, non in spinta
quindi serve un circolatore tra miscelatrice e termosifoni, e questo viene gestito dal termostato ambiente, non dalla caldaia
la caldaia gestisce l'altro circolatore, quello che sta tra caldaia e miscelatrice (che non puoi TASSATIVAMENTE montare senza puffer o separatore)
Commenta
-
perchè quello "tira" dalla miscelatrice, che prenderà parte della mandata dalla caldaia e parte del ritorno riscaldamento
come vedi dal disegno, non va bene....
Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-12-2016, 20:28.
Commenta
-
oooooooooooooooo. finalmente il quadro è completo.
grazie dott. ora ho finalmente capito
Quindi riassumendo, per gestire correttamente un impianto di riscaldamento, dove il generatore supera la temperatura che dovrebbe essere inviata ai termosifoni, serve una miscelatrice.
la miscelatrice lavora in traino con la pompa dei termo comandata da t ambiente.
mentre la caldaia movimenta il fluido vettore verso l utenza tramite il suo circolatore .
se nello stesso fluido ci sono 2 o piu circolatori, essi interferiscono tra loro causando possibili aumenti di pressione e scompensi di portata.
è ncessario annullare questa interferenza, e lo si puo fare con piastra di scambio (separando fisicamente i fluidi in caso di necessita), con sparatore idraulico, o con compensatore (puffer)
Considerando che con la legna il puffer è indispensabile, sara il puffer stesso a fare anche funzione di bilanciamento dell impianto,(oltre che a tutte le funzione che un puffer svolge) dovuto alla presenza di piu circolatori.
Commenta
-
luca...."secondo me" i triangoli aperti dovevano avere il senso contrario....
fai una prova: usali come inseriti in foto, e poi usali al contrario, e vedi se ci sono differenze
Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-12-2016, 14:15.
Commenta
-
Dott senza un regolatore di tiraggio cmq ci sono ancora troppe variabili in gioco. Cmq preferisco acquistare prima un puffer e svegliarmi caldo la mattina.il rendimnto caldaia è importante ok, ma meglio sistemare l impianto prima. oign consiglio e sempre ben accetto dato che ho ancora tantissimo da imparare
Commenta
-
Bella discussione! GrazieCasa nella campagna di Macerata ristrutturata nel 2004. (mq lordi 221, calpestabili 170, 7,5 vani) Classe energetica E. Sistema radiante a pavimento + 3 termoarredi AT diretti nei 3 bagni. Caldaia a legna Solarbayer 25kw + 2 puffer 800l + boiler 300l in funzione dal 03.11.2015.
Commenta
-
Qualche aggiornamento. I turbolatori funzionano alla grande, ms la mancanza di una elettronica quantomeno decente si sente. Per di piu per un errore di progettazione il piano bruciatore in refrattario sta cedendo,devo studiare una soluzione. Oggi mi sono accorto che buona parte del tempo che è stata accesa sta caldaia pippava... oggi dopo qualche aggiustamento a livello bruciatore sn riuscito a mantenere il livello di fiamma nei video per un lasso di tempo prolungato e la caldaia è arrivata a 92gradi all acqua sebbene i radiatori stessero ricevendo energia. Sto montando un termostato fumi sunplenementare che stacca la ventola raggiunti gli 85 gradi. Nn vedo l ora di metterlo sto benedetto accumulo, mi meraviglio invece che ce gente che cn le Fiemme inverse non ce la... come faranno a nn rendersi conto di tutti i problemi che si creano boh...