Originariamente inviato da Zmatt87
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Difficoltà a scaldare a legna, impianto corretto??
Comprimi
X
-
Io proverei a regionare al contrario, parendo dall'osservare bene come si comporta il generatore, perché mi pare che il tuo problema sia che "si scalda lentamente" l'acqua in caldaia,
Conosci la T dei fumi in uscita. Hai un regolatore di tiraggio installato che ti consenta di avere un tiraggio uniforme? Una volta garantito che il tiraggio sia stabile verifica che la T dei fumi sia in linea con i parametri della casa.
Tutto il calore che puoi estrarre dalla tua legna o esce dal camino o resta a te. Solo una quota parziale se ne va attraverso il corpo caldaia, ma salvo che tu la tenga all'esterno o al gelo, dovrebbe essere una quota ridotta.
Se invece la T di uscita fumi fosse troppo alta, devi verificare la resa della caldaia. Una domanda che mai viene posta... hai scaricato l'impianto qualche volta? La caldaia l'hai sempre usata tu o è appartenuta ad altri prima?
L'eventuale scarico (e ricarico) può compromettere seriamente l'efficienza della macchina, per via dell'accumulo di calcare e ossidi proprio nello scambiatore (un po' piccolo a mio avviso sulle caldaie come la tua, senza vari girofumi )
digelander
Commenta
-
Originariamente inviato da digelander Visualizza il messaggioIo proverei a regionare al contrario, parendo dall'osservare bene come si comporta il generatore, perché mi pare che il tuo problema sia che "si scalda lentamente" l'acqua in caldaia,
Conosci la T dei fumi in uscita. Hai un regolatore di tiraggio installato che ti consenta di avere un tiraggio uniforme? Una volta garantito che il tiraggio sia stabile verifica che la T dei fumi sia in linea con i parametri della casa.
Tutto il calore che puoi estrarre dalla tua legna o esce dal camino o resta a te. Solo una quota parziale se ne va attraverso il corpo caldaia, ma salvo che tu la tenga all'esterno o al gelo, dovrebbe essere una quota ridotta.
Se invece la T di uscita fumi fosse troppo alta, devi verificare la resa della caldaia. Una domanda che mai viene posta... hai scaricato l'impianto qualche volta? La caldaia l'hai sempre usata tu o è appartenuta ad altri prima?
L'eventuale scarico (e ricarico) può compromettere seriamente l'efficienza della macchina, per via dell'accumulo di calcare e ossidi proprio nello scambiatore (un po' piccolo a mio avviso sulle caldaie come la tua, senza vari girofumi )
digelander
Commenta
-
Originariamente inviato da Zmatt87 Visualizza il messaggioLa T fumi attualmente è tra 200 e 250 gradi quasi sempre.
inoltre, inutile tentare di aggiungere o spendere soldi su questa, se hai intenzione di sistemare per bene tutto (calcola che una 25 kW premiante 1.5 ti fa portare a casa in CT2.0 circa 6.075 euro)
Commenta
-
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiosu una caldaia nuova dovrebbero stare più bassi (attraverso vari controlli), ma con la tua non puoi lamentarti (ho visto T° molto più alte)
inoltre, inutile tentare di aggiungere o spendere soldi su questa, se hai intenzione di sistemare per bene tutto (calcola che una 25 kW premiante 1.5 ti fa portare a casa in CT2.0 circa 6.075 euro)
Comunque non ho capito bene con il CT2 quanto potrei andare a risparmiare nel tuo esempio precedente prendendo una 25 kw a spanne.
Commenta
-
esatto, ecco degli esempi
se il conto termico mi permette di ricevere 6.000 euro, funziona così:
se spendo in totale 5.000 euro, porterò a casa il 65% dei 5.000, cioè 3.250
se spendo in totale 8.000 euro, porterò a casa il 65% degli 8.000, cioè 5.200
se spendo in totale 10.000 euro, porterò a casa non più il 65%, ma il max del CT2.0 riferito a quel generatore che è di 6.000
Commenta
-
Grazie delle risposte. Un ulteriore domanda riguardo lo schema idraulicoche mi ha proposto GiuseppeRg. Se dovessi cambiare caldaia (ancora legna, o pellet) lo schema che mi hai fatto vedere era solo per tamponare con la vecchia, o è valido comunque. Perché se fra 1 anno cambiassi generatore se non servisse è inutile fare la modifica.
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Zmatt87 Visualizza il messaggioUn ulteriore domanda riguardo lo schema idraulicoche mi ha proposto GiuseppeRg. Se dovessi cambiare caldaia (ancora legna, o pellet) lo schema che mi hai fatto vedere era solo per tamponare con la vecchia, o è valido comunque.
se decidi di cambiare sistema, inutile fare quella modifica
la modifica la farai quando decidi, e la farai in base a quello che andrai ad installare
la cosa che io reputo più sbagliata è seguire uno schema generale, non pensando che un'impianto è come un vestito e cioè ogni persona ha le sue misure
Commenta
Commenta