  • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
    Per me gli errori del GSE nello SSP sono:
    Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
    .


    1) non ha maggiorato l'energia immessa per calcolare l'energia scambiata come da procedura AEEG.

    anche secondo me, errore (grave) del gse. (rif. "disciplina dello ssp edizione n.2, 3 maggio 2009", pag.27, definizione di Ei;m, da cui deriva Ei, da cui deriva Es)

    2) quando l'energia scambiata è quella immessa, non essendo maggiorata, il calcolo del Cus non è fatto correttamente

    è una conseguenza del punto 1

    3) non calcola il CUs con i valori reali delle quote-giorno, ma con delle stime quote-anno

    non capisco cosa intendi con delle "stime" quote-anno.
    In effetti il CUs(D), per i clienti domestici in maggior tutela d2/d3, è calcolato come media dei quattro trimestri, ponderata sull'energia scambiata, per ogni scaglione, a partire dal più alto (pag.38 "disciplina dello ssp").
    Secondo me dobbiamo chiedere il dettaglio completo dei conteggi fatti per calcolare il CUs, altrimenti è difficile da contestare, vedi punto 9

    4) nel foglio del Cei, alla voce energia netta ha messo l'energia maggiorata invece di quella letta dal contatore. Quindi nel calcolo finale (che comunque è corretto) deve togliere la maggiorazione per poi rimoltiplicare correttamente per 1,108

    questo però non mi sembra un problema, se vogliono complicarsi la vita, facciano pure, giusto ?

    5) non mette Opr nel riassunto del conguaglio

    d'accordo. ci devono dare tutte le informazioni che ci permettano di controllare con trasparenza il CS (anche questo rientra nel 9).
    in questo modo controlliamo anche che non sia un problema del fornitore che ha comunicato un Opr sbagliato al gse.

    6) non mette le formule dell'Oe come fa invece per il CS (e il calcolo del suo Oe differisce dal nostro)

    idem, come sopra. Quì secondo me il problema potrebbe anche essere che noi calcoliamo l'Oe come prezzo energia (PE) * energia prelevata, mentre il gse potrebbe fare Opr - oneri (dovrebbe essere lo stesso ma se Opr è sbaliato in partenza ...)

    7) in molti casi l'energia prelevata differisce enormemente dalla reale

    quì dovrebbe essere colpa del distributore che fornisce letture sballate, gse dovrebbe dirci che letture ha ricevuto dal distributore.
    in questo caso aeeg dovrebbe coinvolgere anche enel distribuzione a sistemare le cose ...

    8) ritardi di pagamento conguaglio

    no comment

    9) documenti poco comprensibili e calcoli poco trasparenti

    poco comprensibili e calcoli poco trasparenti : è un eufemismo


    Spero di essere stato utile alla discussione, mi dispiace non aver patrecipato prima, ma il mio ssp per il 2009 ha solo 3 gg di vita e quindi l'ho un po' trascurato ...

    ps. ho visto che sull'argomento c'e' un altro 3D aperto, non converrebbe continuare tutti su uno ?

    a tutti

    Commenta


    • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
      Ciao

      l'energia scambiata, quando coincide con l'energia immessa in rete è da considerare maggorata del 10.8% per utenze in BT...... quel 2835 deve essere 3141 e su questo si calcola il Cus....
      (fonte relazione AEEG del 9 dicembre 2009 pag. 16)

      Ciao
      d'accordo sulla maggiorazione del 10.8%, ma a pag 16 della "Relazione tecnica" dell'aeeg del 9/12/2009 non trovo questo riferiomento ... sei sicuro ?

      Commenta


      • Ciao a tutti...se c'è da fare un ricorso io ci sono!

        Grazie

        Commenta


        • tariffa bioraria e fotovoltaico - chi mi sa tradurre questa risposta del GSE_

          [QUOTE=frank10;119084022]Riposto il foglio aggiornato con D3 con la media 2009.

          Da: Email FTVSPEC GSE [mailto:chiarimenti.fotovoltaico@gse.it]
          Inviato: mar 06/07/2010 13.12
          A:
          Oggetto: Re: nuovi prezzi biorari e pannelli fotovoltaici CRM:07504935

          Egr. Sig. Giordano XXXXXXX
          L’AEEG, con Deliberazione ARG/elt 74/2008, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa proceda dal primo gennaio 2009 alla gestione delle attività connesse allo scambio sul posto e all’erogazione del contributo in conto scambio.
          Premesso che l’Utente deve eseguire il regolare pagamento della bolletta elettrica, il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’Utente dello scambio vedrà rimborsati dal GSE i costi sostenuti per l’utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.
          La caratteristica fondamentale, quindi, attiene alla valorizzazione economica dell’energia che consente agli Utenti di ricevere il rimborso di quanto sostenuto.
          Lo scambio sul posto (TISP) prevede il riconoscimento di un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:
          • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
          • il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
          • il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in “onere energia” e “onere servizi”.
          In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede:
          • il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
          • il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.
          Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.

          Distinti saluti.

          Tiziana



          Da: XXXXXXX, Giordano
          Inviato : 22/06/2010 11.46
          A: chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
          Oggetto: nuovi prezzi biorari e pannelli fotovoltaici

          Buongiorno,

          in vista dell’imminente introduzione della tariffa bioraria nel mio contratto vorrei avere chiarimenti in merito al tipo di utilizzo che potrò fare con la corrente prodotta dai miei pannelli fotovoltaici, ovvero se sarò obbligato ad utilizzarla a seconda delle fasce orarie F1-F2-F3 prodotta dal suddetto impianto.

          Cordiali saluti
          Giordano
          XXXXXXXXXXX


          Sono nuovo del Forum ma ho trovato molto interessanti le vs discussioni e credo di poter avere qui le delucidazioni che cerco.
          Grazie

          Commenta


          • [QUOTE=giordano c;119084734]
            Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
            Riposto il foglio aggiornato con D3 con la media 2009.

            Da: Email FTVSPEC GSE [mailto:chiarimenti.fotovoltaico@gse.it]
            Inviato: mar 06/07/2010 13.12
            A:
            Oggetto: Re: nuovi prezzi biorari e pannelli fotovoltaici CRM:07504935
            Ciao e benvenuto.
            Non ho ben capito cosa intendi per "obbligato ad utilizzarla" ma
            il tuo impianto produce nelle ore di sole indipendentemente dalle fasce F1 F2 F3. Tu immetti energia eccedente in rete e prelevi dalla stessa quella che ti serve. Ora questo prelievo a seconda dell'ora del giorno o del giorno della settimana ha dei costi diversi (tariffa bioraria) per cui ti cambia la bolletta che sicuramente sarà più bassa di prima (di poco) e avrà degli effetti nel calcolo del SSp.
            Ciao
            Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
            Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
            Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione

            Commenta


            • @paolo
              sto aspettando solo che mi installino gli inverter che ritardano perché non se ne trovano. Impianto 7,56kWp Solarworld, falda sud, 30°, no ombre, tot. integrato.

              @gent
              il discorso del CUs su quota-giorno è relativo al fatto che il valore unitario del CUs che poi andrà moltiplicato con l'energia scambiata, viene fatto come media dei valori dell'energia moltiplicati per i kWh consumati nei vari scaglioni.
              Ora, se fai una simulazione della bolletta con quote-anno, hai sempre meno kWh negli scaglioni più cari, perciò se invece viene fatta con le quote-giorno hai un CUs unitario più alto.
              Un altro modo per risparmiare da parte del GSE...


              Per il 10,8%, nella tabella 5 è scritto molto chiaramente: l'energia immessa (voce b) va maggiorata dalla lettura del contatore del 10,8% in BT. C'è sia nella pagina 16 che nella pagina 14, nella nota con i due **.
              "(**) La quantità di energia elettrica immessa è quella rilevata dai misuratori, maggiorata del 10,8% nel caso di connessioni in bt e del
              5,1% nel caso di connessioni in MT, al fine di tenere conto delle minori perdite di rete."

              E di conseguenza, quando viene scelta, l'energia scambiata e il CUs.



              Per Oe io ho fatto come nell'esempio AEEG:
              Opr- (t3 + PD + MCT + A+UC + quota potenza + 1/3 quotafissaD2 )

              Attenzione che anche qui c'è il problema simile al CUs relativo ai kWh calcolati su quote-anno o giorno. Quello quote-giorno dà un Oe maggiore.


              EDIT
              Per il Cei, sì, non è un errore nei calcoli finali, però siccome mettono energia netta maggiorata, poi mettono una colonna col fattore di perdita 1,108 e poi mettono una colonna lorda che dovrebbe essere appunto la netta * il fattore, invece la lorda è la somma delle tre nette, senza il fattore 1,108.
              Siccome poi, guarda caso, mettono l'energia immessa non maggiorata, tutto fa pensare a un mescolamento delle carte per non far capire cosa hanno fatto e lasciare che uno accetti la immessa che hanno detto loro... e invece no!
              Ultima modifica di frank10; 10-07-2010, 11:49.
              Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

              Commenta


              • Ho provato a vedere le differenze di un CS con la modalità GSE e quella corretta. Ci sono grosse SORPRESE!

                Facendo il caso di Albe,

                Energia immessa reale 2121
                Energia prelevata 2233
                en. immessa maggiorata 2350
                Cei = 245€ / 2350 = 0,1043c€

                A loro il CS con en. immessa non maggiorata di 2121 viene 314€


                Se facciamo il minimo tra en. immessa senza maggiorazione, dobbiamo scegliere la immessa da 2121, ma se la maggioriamo:
                En immessa maggiorata = 2350
                En prelevata = 2233

                va scelta la prelevata.

                Facendo il CS con 2233 prelevati verrebbe

                Quindi Cei 0,1043 x 2233 = 232,9€
                Cus quote anno 3,25 x 2233 = 72,57€
                CS = 305,5€
                Con le quote giorno, verrebbe un po' di più, ma non avendo i dati esatti degli scaglioni, potrebbe essere un 3,37 x 2233= 75€

                Ragazzi, siamo sempre meno di quello che hanno calcolato loro !! Perché il Cei è più basso.

                Che facciamo? ritiriamo tutte le proteste??
                Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                Commenta


                • Altro caso con PaoloMak

                  Energia immessa reale 2836
                  Energia prelevata 3372
                  en. immessa maggiorata 3142
                  Cei = 224,7€ /3142 = 0,072c€
                  a loro viene un CUs 0,785 che coincide col mio di quote-anno
                  CS con en. immessa non maggiorata di 2836 = 447€
                  se avessero messo le quote giorno, sarebbe venuto un CUs di 0,0788 x 2836=223,5€
                  e il CS sarebbe stato 224,7+223,5 = 448,2 siamo lì...


                  Coi calcoli corretti:

                  immessa 3142
                  Scambiata 3142
                  Cei uguale 224,7

                  per il CUs ci sono sorprese!

                  Aumentando i kWh di energia scambiata, aumentano di molto i kWh del primo scaglione che facendo media, DIMINUISCONO il CUs unitario !! Però avendo più kWh è lo stesso più alto!
                  Nel caso di Paolo non cambia molto in quote giorno. Bisogna avere consumi molto diversi nei mesi dell'anno per vedere un cambiamento notevole.

                  quote anno:
                  CUs 0,0762x 3142 = 239,4€

                  facendo le quote giorno:
                  CUs 0,0765x 3142 = 240,3€

                  Perciò il CS corretto è = 465€
                  Insomma 18€ in più, pari al 4% in più.

                  con questo conteggio
                  Paolo ha pagato 0,166c€ l'energia
                  e gli ritornerebbe
                  465 / 2836 = 0,164
                  Cioè proprio il pareggio!



                  Quindi, concludendo, col sistema corretto lo SSP funziona bene, tasse escluse, attenzione però che se i vostri kWh prelevati sono più bassi di quelli immessi maggiorati ci si rimette un pochino rispetto al CS attuale che è comunque sbagliato.

                  Di più non posso fare. Con questo è tutto. Mi ritiro in un isola deserta a meditare sui numeri.
                  Ultima modifica di frank10; 10-07-2010, 18:11.
                  Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da PaoloMak Visualizza il messaggio
                    Si, infatti attenderei le risposte dell'AEEG prima di tirare delle conclusioni. Comunque poteva andare meglio.

                    Mi stupisce il fatto che visto il n. di utenti che frequenta questo forum e senz'altro molti sono in SSP, pochi si fanno sentire per esprimere le proprie opinioni. E' vero che questo ssp è un casino, ma almeno sapere se sono stati contenti o meno del saldo. Boh
                    Rispondo volentieri all'appello. Dunque, nel 2009 ho pagato circa 270 euro (D2 monoraria) di quota energia incluse accise, tasse e iva. Il conguaglio e' stato di 257 euro, inclusi 33 euro di credito 2008 che non avro' piu' nei prossimi anni e al lordo dei 30+6 euro di spese annuali (netto a regime: 188 euro). Che dire? Dopo aver passato ore a cercare di capire Cus Oe Cei Cs ... mi viene da pensare al mio kWh che entra ed esce dal contatore di scambio ed ogni volta gli viene chiesto "Un fiorino!"
                    No, non sono soddisfatto, ma neanche mi strappo i (pochi) capelli. Le aziende elettriche sono state certamente tutelate, i piccoli utenti/produttori un po' meno. Si poteva studiare un sistema mooolto piu' semplice e trasparente ma non per questo meno equo.

                    Saluti a tutti.
                    Voglio crederci...

                    Commenta


                    • Rispondo anch'io all'appello, anzi faccio di più, posto tutti i miei dati in modo che qualche volenteroso può dirmi se posso essere contento o meno (per conto mio non lo sono).
                      anno 2009
                      immesso 4239 (da contatore)
                      prelevato 3950
                      prodotto 6972
                      autoconsumo 2733
                      totale ssp 668,95
                      bollette pagate 1157 (di cui 110 fisse, 808 energia, 134 imposte, 105 iva)

                      impianto da 5,040 kWp Abruzzo
                      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net

                      Commenta


                      • lo scambio sul posto

                        salve forum nel momento in cui bisogna calcolare dei dati con dei parametri ci si incasina,ma dico nello scorso anno come funzionava lo scambio sul posto con l'enel? semplicemente se avevi prodotto piu' energia della prelevata l'enel ti rimborsava il costo delle bollette e ti inviava il conguaglio specificando ikw accantonati.(forse era molto semplice e facilmente controllabile).
                        saluto tutti.

                        Commenta


                        • Salve,
                          noi impianto fotovoltaico in Sardegna, 1700 kw prodotti in più rispetto ai consumati (secondo gse pagati solo 1500...e vorrei capire perchè), con autoconsumi circa del 50%, ci hanno rimborsato solo 240 euro dei 340 euro spesi tra tutte le bollette dell'enel. Tariffa d2 con il vecchio Enel. Siamo riusciti ad andare in pareggio soltanto facendoci pagare la differenza dei kw in più (e ci hanno pagato 200 kw in meno). Sicuramente c'è qualcosa che non torna........

                          Commenta


                          • Salve a tutti, ogni tanto torno al leggere questo forum e penso sia utile fare un riassunto delle puntate precedenti: correggetemi se sbaglio.
                            Il nuovo meccanismo di SSP era stato pubblicizzato dai suoi fautori (AEEG) e dagli attuatori (GSE) come ben più conveniente del vecchio SSP: si diceva che non si sarebbe più dovuto consumare l'eccedenza di energia immessa nei 3 anni successivi, che sarebbe stata maggiormente valorizzata l'energia immessa e altre cose del genere (che a questo punto dovremo definire balle del genere) mentre venivano completamente e "inspiegabilmente" sottaciuti gli svantaggi (che oggi abbiamo capito essere di gran lunga superiori ai vantaggi).
                            Di conseguenza a lungo tutti (me compreso) ci hanno creduto, e hanno accettato il passaggio al nuovo sistema (anche perché non c'era altra scelta).
                            Poi successivamente gli utenti hanno cominciato a decifrare il nuovo SSP e a sospettare che non fosse così, mentre uscivano articoli tutto sommato rassicuranti (mi sembra sul "sole 24 ore") che sulla base di informazioni fornite dal GSE ammetteva che col nuovo SSP gli utenti potevano rimetterci un 3-4%.
                            Solo ora, con la pubblicazione dei dati a conguaglio si può calcolare la percentuale di perdita che gli utenti hanno subito col nuovo SSP.
                            Nel mio caso la perdita reale si aggira intorno al 40%. L'ho calcolata facendo:

                            100 - CSnetto/Spesa elettricità netta

                            dove:
                            CSnetto è il Contributo Scambio liquidato (al netto dell'eventuale remunerazione eccedenza 2008)
                            Spesa elettricità netta è la somma delle fatture Enel al netto della componente fissa (e ovviamente della relativa Iva) moltiplicata per il rapporto energia immessa/energia prelevata (se nel 2009 si è prelevata più energia di quella immessa).
                            Penso che se anche altri utenti riscontrano perdite simili e si sentono sostanzialmente truffati, la strada di rivolgersi ad associazioni di consumatori indipendenti non sia sbagliata

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                              Ho provato a vedere le differenze di un CS con la modalità GSE e quella corretta. Ci sono grosse SORPRESE! ..........................
                              Ciao

                              non capisco come possa venire meno.....

                              Da quello che hai scritto mi pare di capire che:
                              il dato di € 245 è la "quota energia rimborsata (minor valore tra Oe e Cei);
                              il Cus riconosciuto è di € 0.0325/KWh scambiato;
                              il contributo SSP totale che il GSE ha calcolato è di € 314;

                              Se questi dati sono corretti il GSE ha calcolato:

                              Quota Energia = minor valore tra Oe e Cei = € 245.07
                              Quota Servizi = 0.0325 X 2121 KWh (energia scambiata GSE) = € 68.93

                              Tenendo conto del coefficiente 1.108 i conteggi diventano:

                              Quota energia = minor valore tra Oe e Cei = € 245.07 (questo dato non cambia)
                              Quota servizi = 0.0325 X 2233 (energia immessa maggiorata del 10.8%) = € 75.57

                              Totale SSP = € 320.64

                              Ciao
                              luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
                              “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita” A. Einstein

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                                Ciao

                                non capisco come possa venire meno.....


                                Tenendo conto del coefficiente 1.108 i conteggi diventano:

                                Quota energia = minor valore tra Oe e Cei = € 245.07 (questo dato non cambia)
                                Quota servizi = 0.0325 X 2233 (energia immessa maggiorata del 10.8%) = € 75.57

                                Totale SSP = € 320.64

                                Sì, hai ragione. L'ho detto che a forza di fare numeri, li si danno.
                                Il Cei rimane uguale. Avevo moltiplicato per la scambiata.

                                Anche tu comunque hai fatto giusto il calcolo, ma l'hai chiamata en. immessa maggiorata, ma è l'en. scambiata che invece in questo caso è la prelevata.

                                Comunque sì, meno male, avanti con le proteste, che in realtà il CS col metodo corretto, viene sempre di più!
                                Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                                Commenta


                                • Ciao, frank, torno sull'argomento del calcolo dei Kwh soggetti ad imposte (addizionali enti locali e erariali), visto che l'ultima volta i ns conteggi erano diventati simili ma non uguali,
                                  Chi è in tariffa D3 e oltre li paga su tutti i Kwh prelevati, e quindi qui il conto è semplice.
                                  Chi invece ha la D2, trascurando le potenze impegnate fino 1,5 Kw, ormai insufficienti anche alle cappellette (mortuarie), anche Enel, sulle bollette, aveva spiegato che chi consuma fino a 220 Kwh mensili non paga imposte sui primi 150, dopodichè ai 70 Kwh su cui si paga, superando i 220 ogni ulteriore Kwh ne rimangia 1 di quei 150 esenti.
                                  Ne consegue che raggiunta quota 370 mensili, verrà pagato imposte su tutti i kwh consumati.
                                  Il calcolo medio che fà enel per addebitare i costi diviso in giorni, se non viene effettuato su consumi effettivi di ogni mese può truffarci, addebitando imposte su un numero maggiore del dovuto.
                                  Faccio un esempio.
                                  Bolletta di periodo di 62 giorni (2 Mesi) consumo totale 650 Kwh
                                  di cui 500 il primo mese e 150 il secondo.
                                  Addebitato su conteggio corretto dovresti pagare imposte su 500 Kwh. il primo mese e 0 il secondo
                                  Addebitato su metodo Enel viene una media di 325 Kwh mensili
                                  e tu paghi (70+(105*2)=280 Kw di addizionale ogni mese, per un totale di 560 Kwh con imposte .
                                  E questo non è corretto!!
                                  Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                                  Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                                  attivo dal 12/12/2008

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                                    Il calcolo medio che fà enel per addebitare i costi diviso in giorni, se non viene effettuato su consumi effettivi di ogni mese può truffarci, addebitando imposte su un numero maggiore del dovuto.
                                    Quindi adesso cosa dovremmo fare?
                                    Denunciare anche Enel all'AEEG?

                                    Cioè come avevo detto ci applica il quota giorno per guadagnare di più sul prelevato e applica lo stesso sistema a giorni per le accise per fregarci ancora di più...
                                    Ma sei sicuro che applichi la media dei kWh del bimestre, invece che i valori reali del singolo mese?
                                    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                                    Commenta


                                    • certo che ne sono sicuro,
                                      loro vanno a letture precedenti, letture finali e gg intercorsi tra le letture, a volte le finali sono stimate e quindi la bolletta successiva, se hanno nel frattempo una finale effettiva, ricalcolano tutto il periodo tra le due effettive stornando come acconto la bolletta precedente.
                                      Basta guardare le bollette. non vi è come dovrebbe essere, nella bolletta, una somma di importi, dovuti ai due mesi conteggiati singolarmente sulle letture reali, iniziali e finali di ogni mese, con importi per quel che riguarda l'energia sulla quota pro giorno, applicata al consumo reale di ogni mese, e per le imposte, sui Kwh totali dei singoli
                                      mensili, loro dividono i kwh del periodo per i gg del periodo e questo avviene anche per le imposte, generalmente ,diciamo che i loro conti vengono fatti su base bimestrale "anomala" dato che
                                      solitamente non è nemmeno un bimestre perfetto.
                                      E dico che si, andrebbero denunciati a Aeeg e non solo, dato che qui siamo in presenza anche di una truffa ai danni dei consumatori,
                                      anche se per la verità, potrebbe essere un'arma a doppio taglio.
                                      perchè, altro esempio: due mesi, il primo 300 Kwh il secondo 0,
                                      col loro conteggio 0 kwh con imposte, mentre con quello corretto
                                      70+(80*2)= 230 il primo e 0 il secondo.
                                      Comunque è un conteggio scorretto!!
                                      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                                      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                                      attivo dal 12/12/2008

                                      Commenta


                                      • [QUOTE=frank10;119084766
                                        @gent
                                        1) il discorso del CUs su quota-giorno è relativo al fatto che il valore unitario del CUs che poi andrà moltiplicato con l'energia scambiata, viene fatto come media dei valori dell'energia moltiplicati per i kWh consumati nei vari scaglioni.
                                        Ora, se fai una simulazione della bolletta con quote-anno, hai sempre meno kWh negli scaglioni più cari, perciò se invece viene fatta con le quote-giorno hai un CUs unitario più alto.
                                        Un altro modo per risparmiare da parte del GSE...

                                        2) Per il 10,8%, nella tabella 5 è scritto molto chiaramente: l'energia immessa (voce b) va maggiorata dalla lettura del contatore del 10,8% in BT. C'è sia nella pagina 16 che nella pagina 14, nella nota con i due **.
                                        "(**) La quantità di energia elettrica immessa è quella rilevata dai misuratori, maggiorata del 10,8% nel caso di connessioni in bt e del
                                        5,1% nel caso di connessioni in MT, al fine di tenere conto delle minori perdite di rete."
                                        E di conseguenza, quando viene scelta, l'energia scambiata e il CUs.

                                        3) Per Oe io ho fatto come nell'esempio AEEG:
                                        Opr- (t3 + PD + MCT + A+UC + quota potenza + 1/3 quotafissaD2 )
                                        Attenzione che anche qui c'è il problema simile al CUs relativo ai kWh calcolati su quote-anno o giorno. Quello quote-giorno dà un Oe maggiore.

                                        4) Per il Cei, sì, non è un errore nei calcoli finali, però siccome mettono energia netta maggiorata, poi mettono una colonna col fattore di perdita 1,108 e poi mettono una colonna lorda che dovrebbe essere appunto la netta * il fattore, invece la lorda è la somma delle tre nette, senza il fattore 1,108.
                                        Siccome poi, guarda caso, mettono l'energia immessa non maggiorata, tutto fa pensare a un mescolamento delle carte per non far capire cosa hanno fatto e lasciare che uno accetti la immessa che hanno detto loro... e invece no![/QUOTE]



                                        premetto che condivido con tutti voi che questa procedura di ssp fa schifo e andrebbe rifatta.

                                        1 ) pro quote/giorno, pro quote/mese pro quote/anno :
                                        sia per quanto riguarda il calcolo CUs, che dell'Opr, è chiaro che il risultato dipende da come vengono considerate le misure.
                                        Per avere un calcolo corretto pro quote giorno, GGE per lo ssp e l'ente fonitore (es.enel) dovrebbero tenere le misure giornaliere dei nostri contatori ().
                                        Un calcolo su base annua, svantaggioso per noi sul Cus, non lo trovo comunque corretto visto che tutte le nostre misure mensili le hanno.
                                        A questo punto avere un calcolo su pro quote-mese potrebbe essere un buon compromesso.
                                        Con i dati in notro possesso riusciamo a capire cosa ha fatto il GSE ? ha usato certamente pro-quote anno o mese ? se ha usato pro quote-anno, certamente ci dobbiamo incazzare e chiedere che vengano almeno usate le pro quota-mese, ma un calcolo fatto con tutte le misure giorno per giorno per tutti gli utenti mi sembra un po' azzardato, anche perchè non sta scritto da nessuna parte.

                                        2) scusa, non avevo visto le note (ormai no ghe vedo +!!), cmq. avevo fatto riferimento alla normativa, che dice la stessa cosa.

                                        3) e' un po come al punto 1, qui' vanno ad inficiare i calcoli pro-quota

                                        4) non penso che il fine dell'ingarbugliamento dei calcoli sia quello di confonderci ... infatti li abbiamo sgammati immediatamente, per chi invece è abituato a prendere la bolletta e buttarla nel cestino, puoi anche mettergli la pappa pronta, magari anche non una noticina scritta -guarda che ti stiamo truffando-, che non se ne accorgono ...

                                        ciaot a tutti !!

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                                          certo che ne sono sicuro,
                                          loro vanno a letture precedenti, letture finali e gg intercorsi tra le letture, a volte le finali sono stimate e quindi la bolletta successiva, se hanno nel frattempo una finale effettiva, ricalcolano tutto il periodo tra le due effettive stornando come acconto la bolletta precedente.
                                          ....
                                          anche se per la verità, potrebbe essere un'arma a doppio taglio.
                                          perchè, altro esempio: due mesi, il primo 300 Kwh il secondo 0,
                                          col loro conteggio 0 kwh con imposte, mentre con quello corretto
                                          70+(80*2)= 230 il primo e 0 il secondo.
                                          Comunque è un conteggio scorretto!!
                                          confermo.
                                          vedi frank che il pro-quota giorno può essere un'arma a doppio taglio ?
                                          io ho iniziato a pqgare bollette all'enel cira 20 anni fa ... allora, con i vecchi contatori, non quelli teleletti, era molto più semplice comunicare delle autoletture.
                                          ragionando sul discorso pro quote giorno, sai cosa ha fatto per un bel po' di anni ? prova ad indovinare ?
                                          per i mesi in cui i consumi erano bassi, facevo un'autolettura più alta di quella che misurava il mio contatore, ma al limite della fascia della tassazione e dell'eventuale tariffa energia più alta, anticipando kWh ad enel, ma a prezzi più bassi.
                                          nei mesi di maggior consumo, andavo a pari.
                                          o addirittura ho fatto anche il contrario, se un mese avevo consumato troppo, facevo una lettura più bassa e la andavo a compensare con i mesi a bassi consumi ...

                                          tutto calcolato

                                          ciao raga !!

                                          ps. scusate le lungaggini dei miei msg.

                                          Commenta


                                          • Per luciexpo:
                                            Ciao luciano potresti dare un'occhiata ai miei numeri? Più tempo passa e più mi convinco che c'è qualcosa che non va. Ti sarei veramente grato se potessi togliermi qualche dubbio.
                                            Ho già postato la mia situazine ripeilogativa che è questa:
                                            anno 2009
                                            immesso 4239 (da contatore)
                                            prelevato 3950
                                            prodotto 6972
                                            autoconsumo 2733
                                            totale ssp 668,95
                                            bollette pagate 1157 (di cui 110 fisse, 808 energia, 134 imposte, 105 iva)
                                            impianto da 5,040 kWp Abruzzo

                                            Sul sito gse ho questa situazione in corrispettivi:
                                            -100,34 ; -106,54; -102,31; -56,71;+668,95;+56,71 per i vari trimestri e il conguaglio.
                                            Invece in fatture e pagamenti ho questi numeri:
                                            a credito 303,05; 113,90; 252; a debito 30;

                                            Mi sembra non giusto l'importo di 303,05 che dovrebbero pagarmi il 28 luglio. Che ne pensi?
                                            Il totale conguaglio non dovrebbe essere 668,95+56,71?
                                            Grazie ancora, Francesco.
                                            -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                            -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                            -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                            -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
                                              Rispondo anch'io all'appello, anzi faccio di più, posto tutti i miei dati in modo che qualche volenteroso può dirmi se posso essere contento o meno (per conto mio non lo sono).
                                              anno 2009
                                              immesso 4239 (da contatore)
                                              prelevato 3950
                                              prodotto 6972
                                              autoconsumo 2733
                                              totale ssp 668,95
                                              bollette pagate 1157 (di cui 110 fisse, 808 energia, 134 imposte, 105 iva)

                                              impianto da 5,040 kWp Abruzzo
                                              L'energia che hai immesso coincide con quella del GSE? E gli altri dati da dove provengono?
                                              Grazie
                                              Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
                                              Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
                                              Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione

                                              Commenta


                                              • Il valore energia immessa e prelevata coincide con quella del mio contatore. Gli altri sono quelli che leggo sul sito GSE in corrispettivi e pagamenti.
                                                -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da PaoloMak Visualizza il messaggio
                                                  Io con il Fronius ho dovuto configurare il software in modo che mi desse i valori del contatore ossia tra il 7 e 8% in meno. Ma so per certo che il Fronius è un "ottimista" della produzione
                                                  Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                  Ma appunto, perché bisogna 'tarare' quello che dovrebbe essere un dato reale?

                                                  Non stiamo parlando di stime di produzione, ma di kWh effettivi che transitano nei cavi. Qualcuno sa perchè il contatore li riduce del 6-8%?

                                                  No, perché a sto punto, se anche me li dovrebbero maggiorare del 10,8%, già me ne hanno tolti abbastanza...

                                                  Originariamente inviato da nogero Visualizza il messaggio
                                                  No Frank, in realtà sono gli inverter a non essere molto precisi nel conteggio dei KWh prodotti, la maggior parte segnano produzioni piuttosto ottimistiche, ma dipende anche da inverter ad inverter, alcuni segnano solo l'1% in più.
                                                  Il dato importante è quello nel contatore di produzione..
                                                  Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                  Ok, sarà anche così, ma possibile che i produttori di inverter non riescano a inserire un misuratore come quello del contatore?
                                                  Non ci fanno una gran bella figura.
                                                  Buon giorno forum, leggete quì e poi cercate di ricordarvi anche di una trasmissione "Report", qualche dubbio vi rimane ?

                                                  I contatori Enel sono esatti? ? aghost


                                                  YouTube - Popolo sei na monnezza (Nell'anno del Signore - Luigi Magni)

                                                  http://www.report.rai.it/R2_popup_ar...078613,00.html
                                                  Impianto KW. 3.68 (x un totale di 28 mq) parzialmente integrato,
                                                  16 moduli Helios HT230 p, inverter -Fronius ig40-
                                                  41.02.36 N – 16.49.36 E, Oreintamento 10°, inclinazione 17°
                                                  (Stima PVGIS - perdite 10% )

                                                  Commenta


                                                  • Mah.
                                                    Io ho collegato un contatore con uscita S0 appena dopo il contatore Enel, collegato al computer , e i consumi sono praticamente identici, uno scarto del 0,5%, solo rarissime volte al massimo arriva al 2%.

                                                    Che però considerando la tolleranza +-2% del contatore Enel e la stessa del contatore mio... ci siamo perfettamente.
                                                    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da gent Visualizza il messaggio
                                                      Un calcolo su base annua, svantaggioso per noi sul Cus, non lo trovo comunque corretto visto che tutte le nostre misure mensili le hanno.
                                                      A questo punto avere un calcolo su pro quote-mese potrebbe essere un buon compromesso.
                                                      Con i dati in notro possesso riusciamo a capire cosa ha fatto il GSE ? ha usato certamente pro-quote anno o mese ? se ha usato pro quote-anno, certamente ci dobbiamo incazzare e chiedere che vengano almeno usate le pro quota-mese, ma un calcolo fatto con tutte le misure giorno per giorno per tutti gli utenti mi sembra un po' azzardato, anche perchè non sta scritto da nessuna parte.
                                                      Il Cus che danno loro coincide perfettamente al centesimo con quello da me calcolato su quote anno.
                                                      E questo fa sospettare anche che abbiano usato un simulatore quote anno pure per il calcolo dell'Opr che guarda caso non hanno pubblicato perché era troppo facile confrontarlo con le bollette in nostro possesso.

                                                      Anch'io penso che possa andare almeno quote mese.
                                                      Però, a questo punto, perché non applicarci lo stesso trattamento anche sui prelievi?
                                                      Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                        Mah.
                                                        Io ho collegato un contatore con uscita S0 appena dopo il contatore Enel, collegato al computer , e i consumi sono praticamente identici, uno scarto del 0,5%, solo rarissime volte al massimo arriva al 2%.

                                                        Che però considerando la tolleranza +-2% del contatore Enel e la stessa del contatore mio... ci siamo perfettamente.
                                                        Mi piace sentirti sostenere che in "Itaglia" casi come benzinai con contatori taroccati non sono M A I esistiti, e quindi possiamo fidarci anche di contatore con uscite SO che troviamo in commercio, e non fidarci di contatori montati da fronius sma e via discorrendo, tutta questa tua certezza da dove deriva?...............e conoscenze?....................................... ....dubbi ne hai , o hai solo certezze ?


                                                        P.S. ma cmq il tema della discussione, non abbraccia i contatori (anche se.............) ma bensi i conteggi.
                                                        per te va bene così, ma penso che anche ad altri il sistema nun piace
                                                        Impianto KW. 3.68 (x un totale di 28 mq) parzialmente integrato,
                                                        16 moduli Helios HT230 p, inverter -Fronius ig40-
                                                        41.02.36 N – 16.49.36 E, Oreintamento 10°, inclinazione 17°
                                                        (Stima PVGIS - perdite 10% )

                                                        Commenta


                                                        • scambio sul posto

                                                          Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                          Quindi adesso cosa dovremmo fare?
                                                          Denunciare anche Enel all'AEEG?

                                                          Cioè come avevo detto ci applica il quota giorno per guadagnare di più sul prelevato e applica lo stesso sistema a giorni per le accise per fregarci ancora di più...
                                                          Ma sei sicuro che applichi la media dei kWh del bimestre, invece che i valori reali del singolo mese?
                                                          credo che si stia facendo solo(ammuina).che in questo paese(visti i precedenti)ci si debba fidare poco di misuratori fossero elettrici o altro.il problema del rimborso totale delle bollette enel a conguaglio per chi ha prodotto + kw dei prelevati deve essere sacrosanto(escluso il canone)

                                                          spero di essere stato chiaro. saluti

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                                            Il Cus che danno loro coincide perfettamente al centesimo con quello da me calcolato su quote anno.
                                                            E questo fa sospettare anche che abbiano usato un simulatore quote anno pure per il calcolo dell'Opr che guarda caso non hanno pubblicato perché era troppo facile confrontarlo con le bollette in nostro possesso.

                                                            Anch'io penso che possa andare almeno quote mese.
                                                            Però, a questo punto, perché non applicarci lo stesso trattamento anche sui prelievi?
                                                            ok, frank10, grazie x l'info, tra tutte le mail che si son scatenate sul forum avevo un po' perso il filo del discorso ...

                                                            DEVONO applicarci le quote mese, con calma proverò a ri-spulciarmi le definizioni delle regole tecniche per vedere se abbiamo dei punti di forza a nostro favore ... poi scattano le lettere di segnalazione, gliele anticipo già per il 2010 !!

                                                            Commenta


                                                            • Con il nuovo SSP ci perdo il 27%!

                                                              Cari amici,

                                                              Ho fatto due conti simulando quanto avrei pagato con il vecchio SSP e quindi quanto si perde con il nuovo.
                                                              Risultato: la perdita netta e' del 27% o, in Euro circa 300 Euro all'anno, che non saranno moltissimi in assoluto, ma in 20 anni rappresentano una buona frazione del costo dell'impianto.

                                                              Ecco comunque i miei dati:
                                                              Anno
                                                              2009




                                                              Impianto a Padova






                                                              Potenza di picco
                                                              5400


                                                              kW








                                                              Spesa in bolletta 2009
                                                              1226


                                                              Euro
                                                              Prelievo in bolletta 2009
                                                              5086


                                                              Euro








                                                              Dati conguaglio GSE






                                                              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]
                                                              782,26


                                                              Euro
                                                              Energia Immessa (contatore)
                                                              4242,55


                                                              kWh
                                                              Energia Prelevata (kWh)
                                                              5027,97


                                                              kWh
                                                              OE
                                                              702,40


                                                              Euro
                                                              CEI
                                                              333,46


                                                              Euro
                                                              Minimo(OE;CEI)
                                                              333,46


                                                              Euro
                                                              CUS
                                                              0,11


                                                              Euro/kWh
                                                              Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete
                                                              4242,55


                                                              kWh
                                                              Nuovo SSP






                                                              risparmio
                                                              782


                                                              Euro
                                                              risparmio/kWh immesso
                                                              0,18


                                                              Euro/kWh








                                                              Vecchio SSP






                                                              conguaglio consumo-immisione
                                                              843


                                                              kWh
                                                              costo stimato
                                                              157


                                                              Euro
                                                              risparmio
                                                              1069


                                                              Euro
                                                              risparmio/kWh immesso
                                                              0,25


                                                              Euro/kWh








                                                              perdita rispetto vecchio SSP
                                                              26,83%




                                                              Commenta