Salve ha tutti, qualcuno riesci a chiarirmi come faccio a capire se un impianto lo devo collegare in bassa o media tensione? secondo voi un impianto da 97 Kwp va collegato in bassa tensione?
dipende, se nuovo ti conviene (economicamente in BT) percè l'ente distr. ti fa tutti i lavori
se hai già connessione in MT certamente in MT previo adeguamento interr secondo CEI 0-16
ciao
La connessione MT/BT dipende dalla potenza:
0~100kWp = BT
>100kWp = MT
Poi i distributori possono fare deroghe collegando anche 120kWp in BT (dipende se voglio e se la linea lo permette) ma normativamente dovresti essere MT.
Se colleghi un piccolo impianto (es. 3kWp) su una cabina MT di proprietà l'impianto nominalmente è BT ma la pratica si incasina un pò non essendo più il regolamento di esercizio un autocerticazione ma dovendo essere controfirmato dal distributore.
Grazie ragazzi, in giro trovo informazioni che parlano come soglia i 50 kwp riporto l'indicazione che ho trovato sul pdf conto energia 2010 uscito il 5 marzo del corrente anno:
Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il
servizio di connessione è sempre erogato in bassa tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle
imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia.
Ho due punti di connessione esistenti uno da 15 kw e l'altro da tre. Due capannoni su cui voglio installare un impianto di 97 kwp il mio dubbio e cosa mi conviene fare nel caso in cui l'azienda distributrice mi obblighi ad allacciare in media tensione? fare un solo impianto in media oppure sfruttare i due contratti in essere e fare due impianti separati in bassa?