Originariamente inviato da Peace and Love
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
domanda di connessione enel on line
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
scusa ma secondo te il tecnico enel sale sui tetti ?, li fa da terra ovviamente o da dove si vedono ma ste cose te le deve dire uno che manco li istalla gli impianti , dovresti chiedere a chi ti istalla il fotovoltaico ..[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
In genere e' cosi', ma se da terra non si vedono deve salire sul tetto. Se non lo fa in genere chiede al proprietario di inviargli foto. Comunque un paio di volte li ho visti salire a fare foto. Come piu' di qualche volta controllavano bene impianto. Come dicevi tu qualche post or sono, dipende dal tecnico che arriva.
- 1 mi piace
Commenta
-
Richiesta di connessione per SOLO ACCUMULO, su impianto già attivato in scambio sul posto.
Qualcuno saprebbe dirmi costi (di connessione e di preventivo), e modalità, dato che sui canali ufficiali di E-distribuzione e GSE, non ho trovato nulla?
Una mezza idea me la sono fatta, e cioè che tutti i dati, ovvero, potenza di immissione, potenza inverte e num moduli nn varia, in fase di richiesta di connessione, e che devo solamente aggiungere i dati del sistema di accumulo, andando a modificare la sezione esistente.....
Ovviamente ci sarà da modificare Terna.
Grazie a chi mi aiuterà.
E ovviamente condividerò con tutti voi questa entusiasmante avventura con il portale Enel.
Spero sia la sezione giusta.
Commenta
-
Chiamala entusiasmante..Ac o Dc l'accumulo? Il preventivo, dalla mia esperienza, e' lo stesso della pratica di connessione. Cosi' come i passaggi. Parlo del mio Tesla PW2. Se in DC cambia qualche cosa, non saprei dirti. Ma qui te lo diranno.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ok, in dc non ti so dire, ma vedrai che altri interverranno. Certo che era ironico...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Buongiorno,
ho questa situazione: impianto da 16,5 kWp (somma potenza pannelli) con inverter da 10 kW.
E' possibile fare iter semplificato?
E' necessaria la protezione di interfaccia esterna?
E-Distribuzione di zona dice che:
- per l'interfaccia conta la potenza come somma dei pannelli e quindi devi metterla
- per l'iter semplificato conta la potenza come somma dei pannelli e quindi non si può fare
Io avevo inteso che la potenza nominale ai fini della connessione è disciplinata dalla CEI 0-21 Art. 3.53 e dalla CEI 0-16 Art. 3.69: la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico è definita come “la potenza attiva massima erogabile dall’impianto: essa è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenza STC Standard Test Condition dei moduli FV.” Essendo la potenza nominale dell’inverter il limite di fatto, la potenza nominale dell’impianto è inteso come il minor valore tra la potenza nominale dell’inverter e la potenza STC Standard Test Condition dei moduli FV che compongono il generatore fotovoltaico."
Come dovrei procedere?
Commenta
-
Qualcuno saprebbe dirmi costi (di connessione e di preventivo), e modalità, dato che sui canali ufficiali di E-distribuzione e GSE, non ho trovato nulla?
I costi di connessione saranno pari a 36,60€ (per immissione fino a 6 kW) + 122€.
Buongiorno,
ho questa situazione: impianto da 16,5 kWp (somma potenza pannelli) con inverter da 10 kW.
E' possibile fare iter semplificato?
E' necessaria la protezione di interfaccia esterna?
Non sto a sindacare sul fatto che ci sono 16 kW su inverter da 10 (compito del progettista, ma io non lo consiglierei...)
saluti
Commenta
-
Buongiorno, ho un quesito da porvi. In fase di domanda di connessione in ITER SEMPLIFICATO ho indicato un certo valore di potenza di generazione (tale valore supera la potenza nominale di inverter) mentre nel regolamento di esercizio, a causa di problemi di reperimento dei pannelli previsti inizialmente, ho indicato un nuovo valore di potenza di generazione che è leggermente superiore a quello presente nella domanda di connessione. Ovviamente la potenza in immissione non cambia in quanto è limitata dalla potenza nominale dell'inverter. Tempo fa mi avevano riferito fosse consentita una tolleranza del 5% sul valore della potenza di generazione che consentiva di evitare l'annullamento della domanda di connessione. Esiste ancora tale tolleranza? In quale documento ufficiale è possibile trovare conferma della validità della tolleranza del 5%? Ho fatto qualche ricerca ma purtroppo non sono riuscito a trovare conferma di ciò.
Commenta
-
Chiedono qualche certificazione per i moduli ?Quali?
In fase di domanda di connessione in ITER SEMPLIFICATO ho indicato un certo valore di potenza di generazione (tale valore supera la potenza nominale di inverter) mentre nel regolamento di esercizio, a causa di problemi di reperimento dei pannelli previsti inizialmente, ho indicato un nuovo valore di potenza di generazione che è leggermente superiore a quello presente nella domanda di connessione. Ovviamente la potenza in immissione non cambia in quanto è limitata dalla potenza nominale dell'inverter. Tempo fa mi avevano riferito fosse consentita una tolleranza del 5% sul valore della potenza di generazione che consentiva di evitare l'annullamento della domanda di connessione. Esiste ancora tale tolleranza? In quale documento ufficiale è possibile trovare conferma della validità della tolleranza del 5%?
Saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
In iter semplificato la potenza del generatore può sempre variare (non penso ci siano delle tolleranze da rispettare), SENZA PEO' VARIARE LA POTENZA IN IMMISSIONE.
Saluti
Commenta
-
Per questo motivo chiedevo se ci fosse un documento ufficiale che attesti la validità della tolleranza del 5% ed eviti quindi portare sempre a conclusione l'iter di connessione.
Se vado a variare la potenza di un generatore FTV che NON fa variare nè la potenza nominale nè quella in immissione, non c'è nessun problema.
Es: inverter da 6 kW e generatore FTV da 6,4. Posso variare tranquillamente la potenza del generatore se non scendo sotto i 6 kW.
Diverso invece il caso in cui ho generatore FTV da 5,6 ed inverter da 6. In questo caso se vario la potenza del generatore FTV, sicuramente varia la potenza nominale (ed eventualmente anche l'immissione). Quindi in questo caso è giusto che chiedano integrazione...
Per un potenziamento impianto che sforerebbe i 6 kWp di 600 o 1200 W come si effettua la richiesta al gestore di rete,ENEL,se consentono il mantenimento in monofase,cioè si può chiedere prima di fare domanda preventivo?
In ogni caso, se la Pn supera i 6 kW, basta dichiarare (ed impostare) 6 kW in immissione e non c'è alcun problema nel passare in trifase...
Stesso discorso per il progetto. Se non si superano 6 kW di potenza impegnata e di immissione, non è necessaria la firma dell'Ingegnere (il progetto però ci vuole sempre, magari più semplificato, e può essere firmato dal RT della ditta installatrice).
saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioNon c'è nessun documento perchè i dati che NON possono essere variati sono quelli fondamentali che Enel trasmette sul portale Gaudì e cioè la potenza nominale dell'impianto, la potenza in immissione e la potenza nominale del sistema di accumulo.
Se vado a variare la potenza di un generatore FTV che NON fa variare nè la potenza nominale nè quella in immissione, non c'è nessun problema.
Es: inverter da 6 kW e generatore FTV da 6,4. Posso variare tranquillamente la potenza del generatore se non scendo sotto i 6 kW.
Diverso invece il caso in cui ho generatore FTV da 5,6 ed inverter da 6. In questo caso se vario la potenza del generatore FTV, sicuramente varia la potenza nominale (ed eventualmente anche l'immissione). Quindi in questo caso è giusto che chiedano integrazione...
Commenta
-
I referenti non possono contestare nulla perchè spesso trattasi di "NUOVE LEVE" che sono totalmente inesperte e disinformate.
Nel caso scrivi ai superiori o apri un reclamo o al più, minacciali di contattare ARERA quando sei nella ragione piena.
Io in passato ho fatto così e li ho messi in riga...
Adesso mi chiamano per confrontarci e abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione e rispettoso confronto.
Saluti.
Commenta
-
Originariamente inviato da ANDREA_9P Visualizza il messaggioCASO PARTICOLARE impianto fotovoltaico senza accumulo:
Potenza inverter 1: 10 kW
Potenza moduli fotovoltaici su inverter 1: 13 kWp
Potenza inverter 2: 4 kW
Potenza moduli fotovoltaici su inverter 2: 3,5 kWp
Qual è la potenza nominale secondo cei 0-21 e sottesa al censimp? 14 kW oppure 13,5 kW?
Anche nelle FAQ - 2C del CEI c'è un esempio. Allego screenshot.
La potenza è 13,5 kW.
Commenta
-
Ultimamente ci sono stati degli aggiornamenti del portale.
Nella verifica dell'iter semplificato alla voce sul sistema di accumulo è comparsa l'opzione "Lato produzione bidirezionale in corrente continua - alternata" .
Prima non era scritta cosi.
Quindi ti chiede la potenza dell'inverter dell' accumulo. E fin qui niente di strano, la metti anche nel reg. di esercizio.
Se seleziono questa voce (per i casi di accumulo bidirezionale lato continua, che sono tutti i casi che mi sono capitati per ora) mi somma anche la potenza dell' accumulo a quella minore tra pannelli ed inverter e questo non mi torna tanto visto che l'accumulo è sul lato continua.
Inoltre nella schermata dei dati tecnici compare "lato produzione in ... alternata" ma allora dovrebbe permettermi di selezionare se in continua o alternata. (immagine a - b)
Se seleziono all'inizio "Lato produzione corrente continua" è come sempre. (immagine c)
Avete notato anche voi questa cosa?
Commenta
-
Buonasera! E' la prima volta che scrivo in questa sezione; chiedo il vostro aiuto e quello di ligabue82, per cortesia.
A Maggio dello scorso anno mi hanno attivato il mio impianto ftv, ma ho notato alcune incongruenze e vorrei capire se sbaglio io o se ha sbagliato l'ingegnere che mi ha fatto la pratica di connessione ENEL.
1) L'inverter è il 1PH HYD3000 ZSS che eroga una potenza massima in AC di 3000W, mentre i pannelli solari sono i Q.PEAK DUO BLK-G9+ 335 con una potenza nominale, appunto, di 335, che moltiplicati per n.9 fanno Kw 3,01. Il mio impianto è stato registrato a Gaudì e a GSE con la Potenza nominale di Kw 3,01; è corretto? Non doveva forse essere dichiarato con la potenza nominale di 3Kw, dal momento che questa è la potenza massima erogata dall'inverter?
2) E' possibile correggere l'errore su Gaudì e su GSE? In che modo?
2) GSE ad ottobre 2023 mi ha già addebitato € 36,60, credo in riferimento al fatto che l'impianto superi i 3kw. Nel caso ci sia stato l'errore ed è possibile correggerlo, posso chiedere il rimborso?
Grazie mille e buona serata!
Commenta
-
No non puoi chiedere niente , per GSE vale la potenza dei pannelli, refuso di un vecchio decreto ministeriale dei conti energia, è che questi "professionisti" fanno delle cagate a volte , è stato scritto tante volte di non fare impianti da 3,1 3,2 perchè quei W in più non ritornavano i costi GSE , a quel punto meglio 4kW .... i 3kW precisi usando 9 da 330 o 8 da 375W questi ultimi erano standard anno scorso
Commenta
-
A mio parere hanno fatto un errore clamoroso, ma non essendo io un professionista che fa pratiche non vorrei che sia cambiato qualcosa nel frattempo , mi farebbe piacere un intervento di ligabue82codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
- 1 mi piace
Commenta
-
Io penso che abbiano svolto iter semplificato, il che vuol dire che i dati a Terna e GSE li comunica direttamente Enel (Distributore) in base ai dati inseriti sulla richiesta di connessione del portale.
L'unico problema lo ha segnalato già nama : avrebbero potuto evitare di sforare i 3 kWp perchè il GSE considera la Potenza del generatore (moduli FTV) e quindi sarai soggetto al pagamento annuale di 36,60€ che anrdà ad erodere i tuoi ricavi...
Saluti
Commenta
Commenta