domanda di connessione enel on line

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Mi è bastato rileggere una sola volta (mi sottovaluti?) e ho scoperto che avevo frainteso (ri-scusa e grazie per la pazienza), non avevo capito che levyrameg era interessato alla questione del contatore di produzione per un impianto NON FOTOVOLTAICO... altrimenti ve l'avrei detto subito che era il DM 6 luglio PS. ancora il V C.E. non è finito, ci sono tanti impianti ancora da realizzare e che possono accedere al 5° conto... ne ho acquisiti un po' di e spero di acquisirne altri nei prossimi 2-3 mesi!!!

    Commenta


    • Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
      non è vero, perché il GSE prevede specifiche differente per la trasmissione delle misure a seconda del regime. è INDISPENSABILE chiedere la modifica del regime al distributore
      Questo non lo sapevo! Lo sai perché l'hai letto su qualche norma oppure lo sai perché te l'ha detto qualcuno dell'Enel o del GSE?

      Commenta


      • lo so perché è tutto pubblicato sul sito del GSE e a disposizione di tutti (anche tua)

        Commenta


        • Perfetto grazie! Ho trovato tutto, sei stato preziosissimo!!!! Meno male che ci sono persone così disponibili come te!

          Commenta


          • Chiedo un aiuto!
            Ho inviato il regolamento di esercizio per un impianto da poco più di 8 kwp in SSP senza incentivo, ma il tecnico ENEL mi ha contattato dicendomi che sia in prima pagina che nell'allegato "P" compare che il sistema elettrico alimentante è MONOFASE, invece dovrebbe comparire TRIFASE.
            A me pare che il sistema alimentante sia un dato automatico in riferiemento alla fornitura ENEL, che attualmente è monofase.
            Come posso soddisfare la richiesta del tecnico? Ho anche pensato di correggere a mano il dato e poi scannerizzare il Regolamento.

            Ovviamente se chiamo il tecnico ENEL dopo 3 squilli la linea risulta occupata, come sempre è stato!

            Grazie

            Commenta


            • Forse non ho capito la domanda, come fai a fare un impianto FV da 8kwp TRIFASE su una fornitura MONOFASE??

              Hai chiesto contestualmente alla DDC la variazione da MONOFASE a TRIFASE?
              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

              Commenta


              • Infatti.
                Non è possibile installare un impianto di potenza maggiore di 6 kWp nominali in monofase.
                Enel in realtà se ne sarebbe dovuta accorgere in fase di richiesta di connessione.
                La vedo difficile...
                Dovresti mettere un inverter trifase ed effettuare nuovo regolamento di esercizio.

                saluti

                Commenta


                • @delle:

                  Spiegati meglio non si capisce bene quello che vuoi dire...

                  @Brebauro:

                  Per questo tipo di connessione non è detto che devi per forza avere la trifase in prelievo; è l'Enel che realizza la presa trifase dal punto più vicino e cambia il contatore, ma poi l'utenza rimane sempre in monofase...

                  Commenta


                  • Qui da me non è mai successo.
                    A 6,001 kWp chiedono automaticamente la trifase....

                    saluti

                    Commenta


                    • @Melo81: sei sicuro? SSP in trifase con prelievo monofase?? quindi se sto producendo 6kw in realtà posso autoconsumarne max 2...
                      Se avessi il trifase potrei almeno cercare di distribuire i consumi sulle 3 fasi...
                      Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                      Commenta


                      • L'ENEL in provincia di Ancona permette in qualche zona prelievi da 10kW in monofase
                        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html

                        Commenta


                        • E' previsto dalla CEI 0-21 che il distributore possa in casi eccezionali fornire sino a 10 kW in monofase. Certo prima di fare alcunché informati presso il distributore sulla possibilità o manda avanti la domanda di connessione e vedi che ti dicono.

                          Commenta


                          • Scusa ho visto solo adesso che avevi già i documento. Il tecnico enel sbaglia: esistono e possono essere previste forniture monofase sino a 10 kW. (pagina 30, nota 16 alla CEI 0-21)

                            Commenta


                            • Quello che continuo a non capire è: cosa ve ne fate di 10kw in prelievo monofase con un generatore 10kw TRIFASE ??
                              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                              Commenta


                              • @Brebauro:

                                Per quanto concerne l'autoconsumo hai perfettamente ragione, dunque è doveroso da parte del tecnico farlo presente al cliente, e attivare una fornitura trifase...In alcuni casi particolari (Tutto dipende dalle condizioni della rete enel....) si potrebbero connettere fino a 10kW in monofase...

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
                                  generatore 10kw TRIFASE ??
                                  Scusa, ma non trovo da nessuna parte che il suo inverter è trifase... non è ironico, magari sbaglio io.

                                  Cioè, se ha scritto monofase e ha inserito un inverter Trifase è un altro discorso, ma non mi sembra lo abbia detto
                                  Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                  2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                  Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html

                                  Commenta


                                  • Scusate, l'Enel può anche accettare di lasciare la fornitura monofase fino a 10 kW, se possono. Ma quello che è sicuro è questo: se la fornitura è monofase (contatore di scambio collegato solo con fase e neutro) l'impianto di produzione deve essere per forza monofase (il contatore di produzione, se previsto, sarà monofase). Viceversa è ammesso il contrario, ovvero: fornitura trifase e impianto di produzione monofase.

                                    Commenta


                                    • Se magari si mette uno schema unifilare si smette di fare supposizioni che lasciano il tempo che trovano..
                                      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                                      9.670 kWh nel 2013
                                      (1611 kWh/kWp)
                                      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)

                                      Commenta


                                      • Più che lo schema unifilare, bisogna vedere, in fase di domanda di connessione, cosa ha dichiarato riguardo all'impianto di produzione: monofase o trifase? Il portale genera il regolamento in modo abbastanza automatico, secondo me legato a cosa si dichiara in fase di domanda. Posso quindi consigliare di fare la verifica appena citata.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                                          ...
                                          Per questo tipo di connessione non è detto che devi per forza avere la trifase in prelievo; è l'Enel che realizza la presa trifase dal punto più vicino e cambia il contatore, ma poi l'utenza rimane sempre in monofase...
                                          è corretto quello che scrive Melo81. i limiti sono 10/11 kW in monofase per il prelievo (del 198/11), 6 kW monofase in immissione, salvo deroga fino a 10 kW ad esclusiva discrezione del distributore (CEI 0-21). non esiste nessun obbligo di modificare il contratto in prelievo (potenza o sistema mono-trifase) per adeguarlo a quello in immissione.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
                                            non esiste nessun obbligo di modificare il contratto in prelievo (potenza o sistema mono-trifase) per adeguarlo a quello in immissione.
                                            Non è del tutto corretto: se hai un'utenza da 3 kW monofase e vuoi fare un fotovoltaico trifase (ad esempio 15 kW), l'Enel modifica anche l'utenza (ovvero la fornitura) da monofase a trifase. Poi che tu alimenti le tue utenze utilizzando solo neutro e una fase va benissimo, però l'utenza è diventata trifase. Riguardo alla potenza invece non cambia niente, puoi tenere 3 kW in prelievo e chiedere quello che vuoi in immissione.

                                            Commenta


                                            • ... anche perchè il punto di connessione è il contatore. Se non è trifase spiegatemi come fate a connettere un FV > 6Kwp.

                                              Se l'inverter è da 10Kw monofase comincerei a preoccuparmi...
                                              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                                                Non è del tutto corretto...
                                                la tua solita pigrizia non ti fa leggere attentamente quello che si scrive. il CONTRATTO non cambia, rimane 3 kw monofase, ma è ovvio che la connessione non può altro che essere realizzata in trifase, almeno fino a che l'energia elettrica si trasmette sui fili.

                                                Commenta


                                                • Invece avevo letto attentamente, ho riletto adesso e riconfermo, il contratto cambia e diventa trifase. Se Enel Distribuzione trasforma la fornitura da monofase a trifase, il trader modifica eccome, e nella fattura scrive trifase (prima o poi, quando si accorge della modifica). Ma mi domando, come fai a dare per scontato che io non abbia letto attentamente? Sarei presuntuoso a pensare che tu sia un po' presuntuoso? Di sicuro tu dimostri di esserlo molto. Mentre io ammetto di poter sbagliare. Tra l'altro... "la tua solita pigrizia"... come se mi conoscessi... come se chissà quante volte sia stato pigro... complimenti, bell'esempio di persona che sei, "pietra miliare" di presunzione. Ma un po' di rispetto no? Io cerco di aiutare, ma se devo essere trattato così ed insultato gratuitamente, chi me lo fa fare di perdere tempo per aiutare il prossimo? Scusate tutti per l'O.T., lo so che non dovrei irritarmi se uno che neanche conosco (e che non mi conosce), sbagliando, mi giudica male. Peggio per lui, vuol dire che ha capito veramente poco. Fine dell'O.T.

                                                  Commenta


                                                  • se tu scrivessi solo di cose che conosci, e non di quelle che pensi di aver capito, eviteresti di scrivere cose false e nessuno avrebbe da ridire (e ridere). sul tuo sproloquio da isterica, stendiamo un velo pietoso. rilassati

                                                    Commenta


                                                    • come direbbe Costanzo: bbbooooni!
                                                      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                                                      9.670 kWh nel 2013
                                                      (1611 kWh/kWp)
                                                      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)

                                                      Commenta


                                                      • Sìsì, sto "bbbono" ^_* non spreco altro tempo né parole, quando non ne vale la pena Se uno non capisce quando sbaglia nemmeno di fronte all'evidenza, non ci posso fare niente. L'unica è dargli ragione...

                                                        Commenta


                                                        • Invece avevo letto attentamente, ho riletto adesso e riconfermo, il contratto cambia e diventa trifase
                                                          Concordo pienamente (plurime richieste ed esperienze personali)...

                                                          saluti

                                                          Commenta


                                                          • salve,

                                                            ho fatto una domanda di connessione per un impianto fv da 6 kw monofase su contatore esistente monofase sempre da 6 kw. ho accettato anche il preventivo e fatto il fine lavori, manca solo che compilo il regolamento e lo invio. adesso il cliente vorrebbe aumentare la potenza in prelievo a 10 kw trifase. Come posso fare per spendere il meno possibile ed evitare ritardi nell'allaccio dell'impianto fv? Richiedo la modifica del preventivo dopo l'accettazione con la possibilità che debbano rifare il sopralluogo, nuovo preventivo con costi superiori ai 122€ standard visto che devono adeguare la fornitura a trifase e lavori complessi per l'allaccio? oppure lascio tutto com'è allaccio l'impianto fv e poi il cliente chiede l'aumento di potenza in prelievo?

                                                            grazie

                                                            Commenta


                                                            • Fai allacciare prima l'impianto FTV e poi effettui il passaggio a trifase.
                                                              Ma perchè non effettua un aumento di potenza a 10 monofase? deve installare qualche macchina trifase? Il fatto è che se passa a 10 trifase, con il FTV monofase, potrà sfruttare poco l'autoconsumo (solo su una fase)!

                                                              saluti

                                                              Commenta