domanda di connessione enel on line

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • @Rosa Salaris:
    Ti consiglio di chiamare qualche referente di Zona Enel per verificare il fatto delle potenze.. cambia parecchio!
    Cmq, se il preventivo è antecedente l'8 agosto, se non sbaglio, devi caricarlo nella sezione della fine lavori.
    Ciao
    Francesco

    Commenta


    • oppure semplicemente, forse, hai messo 10 kW in fase di domanda..controlla cosa c'è scritto sul preventivo: oltre alla cassetta (che è il male minore) verifica che non ti stiano portando anche il trifase,,,
      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
      9.670 kWh nel 2013
      (1611 kWh/kWp)
      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)

      Commenta


      • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
        Forse non ho capito la domanda, come fai a fare un impianto FV da 8kwp TRIFASE su una fornitura MONOFASE??

        Hai chiesto contestualmente alla DDC la variazione da MONOFASE a TRIFASE?
        Mi scuso per il ritardo, provo a spiegarmi meglio
        Quando ho chiesto ad ENEL informazione riguardo la fattibilità dell'impianto FV da 8kW Trifase mi hanno risposto che non c'erano problemi e che contestualmente avrebbero cambiato anche la fornitura, portandola da MONO a TRIFASE. Il tutto andava bene anche all'Azienda che per motivi interni di li a breve avrebbe avuto necessità di Trifase.
        Quindi è stato avviato tutto l'iter con Enel Distribuzione senza richiedere il cambio di fornitura in trifase. Al momento di redigere il Regolamento di Esercizio, in automatico, il portale inserisce però che la fornitura è monofase, questo perchè il POD risulta ancora Monofase.
        A questo punto, in accordo col referente ENEL, abbiamo modificato a penna il regolamento, indicando fornitura Trifase.
        A giorni è previsto l'allaccio e contestualmente sarà modificata anche la fornitura.
        Tutto è bene quel che finisce bene

        Commenta


        • Originariamente inviato da Mario.Sal Visualizza il messaggio
          ...........Quindi riassumendo con allaccio in BT 3x60KW io devo concedere il terreno, autorizzare e realizzare solo il vano cabina a norma (costi stimati cabina in CA a norma tra 4000/6000€ vero)che ospiterà i trasformatori che Enel introducera e gestirà.Mentre con connessione in MT la cabina nella sua totalità cabina+parte strumentale elettrica deve essere autorizzata acquistata e gestita da me, (costi superiori alle 20.000€).......
          Ciao Mario
          Confermo ,salvo sui costi che mi sembrano un po' ottimistici.

          Commenta


          • Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
            oppure semplicemente, forse, hai messo 10 kW in fase di domanda..controlla cosa c'è scritto sul preventivo: oltre alla cassetta (che è il male minore) verifica che non ti stiano portando anche il trifase,,,
            Ciao inanzitutto ringrazio per avermi risposto. Nel preventivo c'è scritto

            Preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per
            Scambio per l’impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in
            immissione richiesta di 5,5 kW sito in VIA
            Con riferimento alla Sua richiesta di connessione del 17/09/2013 si trasmette, ai sensi della
            Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08, allegato A - Testo Integrato
            delle Connessioni Attive e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle introdotte
            dalla deliberazione n. 328/2012/R/EEL, di seguito denominata “TICA”, il preventivo di
            connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:
            Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,cc del TICA) 3,3 kW;
            Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5,5 kW;
            Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 5 kW;
            Potenza nominale dell’impianto di produzione 5,5 kW;
            Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 0,5 kW.

            Come mai quindi nel regolamento esercizio predisposto dall'enel mi trovo

            e a causa di quel 10 Kw mi chiede prova cassetta rele??

            Cosa non torna ?

            Helpppp me
            Ultima modifica di Rosa Salaris; 07-11-2013, 16:19.

            Commenta


            • Chiedo cortesemente il link dove trovare questa comunicazione in rosso sul portale enel.

              grazie ciao
              roberto

              Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
              L'ufficialità sta nella comunicazione in rosso sul portale che tradotta dal burocratese significa: le marche da bollo servono solo in caso di controversia giudiziaria o simili.

              Commenta


              • @roberto1974:

                In alto all'interno del portale entrando con le credenziali....Se non la vedi prenota una visita Oculistica!!!! Scherzo!!!

                Commenta


                • Probabilmente sono completamente cieco!
                  Ho la registrazione su Myenel ma accedendo non vedo nessuna comunicazione. Andando al portale produttori mmi richiede mail e password ma non accetta le mie credenziali. Forse c'è qualche problema!
                  grazie
                  Ultima modifica di nll; 14-11-2013, 09:21. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.

                  Commenta


                  • @roberto1974:

                    Ecco...non sei cieco, ma hai sbagliato portale!!! La scritta in rosso, è presente sul portale produttori, dove devi registrarti a parte rispetto a MyEnel....Qui gestisci l'iter della domanda di connessione...

                    Commenta


                    • Ciao Roberto 1974

                      Se ti può essere d'aiuto questo è il sito dove vieni guidato passo a passo per la registrazione ecc ecc:

                      http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_d...stato_domanda/

                      Commenta


                      • Ciao inanzitutto ringrazio per avermi risposto. Nel preventivo c'è scritto

                        Preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per
                        Scambio per l’impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in
                        immissione richiesta di 5,5 kW sito in VIA
                        Con riferimento alla Sua richiesta di connessione del 17/09/2013 si trasmette, ai sensi della
                        Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08, allegato A - Testo Integrato
                        delle Connessioni Attive e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle introdotte
                        dalla deliberazione n. 328/2012/R/EEL, di seguito denominata “TICA”, il preventivo di
                        connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:
                        Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,cc del TICA) 3,3 kW;
                        Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5,5 kW;
                        Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 5 kW;
                        Potenza nominale dell’impianto di produzione 5,5 kW;
                        Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 0,5 kW.

                        Come mai quindi nel regolamento esercizio predisposto dall'enel mi trovo



                        e a causa di quel 10 Kw mi chiede prova cassetta rele??

                        Cosa non torna ?

                        Helpppp me

                        Commenta


                        • chiama (O MAIL...) il referente della tua pratica che è riportato sul preventivo...secondo me è successo qualche casino sul portale nella compilazione del regolamento..e non me ne stupirei...

                          è x quei 10 kW che ti chiede cassetta...ma è sbagliato perchè la potenza nominale complessiva è 5,5 e non 10..

                          ciao
                          6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                          9.670 kWh nel 2013
                          (1611 kWh/kWp)
                          9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)

                          Commenta


                          • Non è che hai sbagliato qualcosa sulla richiesta preliminare? Potresti postare la pagina con i dati tecnici, relativi alla richiesta di connessione?

                            saluti

                            Commenta


                            • sto compilando il nuovo regolamento di esercizio per un potenziamento e mi viene un dubbio : metto solo il nuovo inverter o devo aggiungere anche quelli gia' in esercizio compresi di spi ecc ( che ovviamente non posso dichiarare conformi alla CEI 0-21,benche' regolarmente connessi) ?

                              Commenta


                              • A me hanno fatto aggiungere anche gli inverter già presenti (specificando quali si riferivano al vevcchio impianto e quali al nuovo).
                                Il nuovo SPI, nel mio caso, agisce anche sui vecchi inverter...

                                saluti

                                Commenta


                                • e' quello che pensavo anche io e che mi ha detto enel,pero' c'e' un altro aspetto:nel nuovo regolamento di es. devi a dichiarare che le macchine,,spi,ecc sono conformi alla CEI 0-21 (nel mio caso ho 2 inverter <6kw) come fai se il primo invece e' conforme alla Enel DK? a questa mia osservazione Enel di Melzo si e' fermata e aspettano chiarimenti superiori...

                                  Commenta


                                  • Facci sapere come va a finire...

                                    saluti

                                    Commenta


                                    • Salve a tutti, sono a conoscenza che quando uno richeide una tica esempio eolico 60KW, all'ottenimento del preventivo è possibile sapere da parte di enel che disponibilità cè su quel punto esempio 10KW 15KW ecc..
                                      Come si fa ad obligare Enel a fare questo calcolo,(dato che non lo indica mai) cè qualche segno di spunta da indicare sulla compilazione della domanda online?

                                      Commenta


                                      • il tica dice
                                        "Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:
                                        ? prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
                                        ? indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni."

                                        ...ma sinceramente non trovo dove si potrebbe indicare nella domanda di connessione online un punto esistente....forse nelle "note tecniche" in dati impianto/dati tecnici...

                                        Commenta


                                        • Altra idea è quella di accettare il preventivo e successivamente richiedere una connessione transitoria, nella quale verrà inviato un nuovo preventivo di connessione con la massima potenza installabile senza effettuare opere sulla rete (ma non so se questa ipotesi può andarti bene); prova a sentire il referente Enel della tua zona.

                                          saluti

                                          Commenta


                                          • Buongiorno a tutti. Come abbiamo già affrontato un paio di pagine fa...per SSP Enel non monta il contatore di produzione...chiedo, perchè per fare il RDE sul portale devo compilare l'allegato H??? in particolare, il "posto di lavoro" e i punti di sezionamento quali sarebbero?! prima i punti di sezionamento erano gli interruttori a monte/valle del contatore di produzione..adesso?!

                                            E più in generale, perchè sulla domanda di connessione quando si spunta SSP (impianto monosezione), quindi come già ripetuto Enel non monta il contatore di produzione, ti danno la possibilità di scegliere il servizio di misura dell'energia prodotta a cura di Enel?! se uno fa SSP e spunta si alla misura dell'energia prodotta da parte di Enel che succede? ti montano il contatore? a che scopo?

                                            Ciao a tutti

                                            Commenta


                                            • @c.taddei: ho già affrontato il discorso con i "miei" di ENEL. Nel RDE io riempio tutti i campi con la scritta "NON NECESSARIO"...
                                              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                              Commenta


                                              • Nel caso di Mandatario con rappresentanza chi deve firmare gli allegati del nuovo RdE? il soggetto responsabile o il mandatario?
                                                nei vecchi RdE (qualli da compilare a mano e poi caricare in pdf) ho sempre firmato io scrivendo "in qualità di mandatario" adesso invece viene fuori il nome dl SR in fondo alle pagine...
                                                Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                                06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
                                                  @c.taddei: ho già affrontato il discorso con i "miei" di ENEL
                                                  ...spero che i "miei" di ENEL la pensino come i "tuoi"...ad una prima domanda mi è stato risposto che anche se non serve lo devo riempire tutto lo stesso!!!...proviamo a riformularla!!

                                                  Per quanto riguarda il servizio di misura, secondo te, se si inserisce in domanda di connessione SSP e allo stesso tempo si spunta la richiesta del servizio di misura dell'energia prodotta svolto da Enel che succede??? non dovrebbero essere incompatibili???

                                                  grazie Brebauro

                                                  Commenta


                                                  • @c.taddei: infatti io lo riempio con "NON NECESSARIO"

                                                    per il servizio di misura: Enel fa comunque il servizio di misura per l'energia prodotta... quindi serve eccome
                                                    Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                                    Commenta


                                                    • ma come fanno a farlo se non montano il contatore di produzione?! lo fanno con il contatore bidirezionale?! ok..e se spunto che non voglio il servizio di misura svolto da enel che succede???
                                                      Ultima modifica di nll; 14-11-2013, 09:23. Motivo: Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.

                                                      Commenta


                                                      • Il servizio di misura lo fa comunque il Gestore < 20kwp
                                                        Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                                        Commenta


                                                        • A me purtroppo l'allegato H (adesso E) lo fanno comunque compilare.
                                                          Come punti di sezionamento scrivo (rete enel e DG); purtroppo è inutile, lo so, ma preferisco accontentarli che sentire le loro assurde richieste di integrazione...

                                                          saluti

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                                                            Nel caso di Mandatario con rappresentanza chi deve firmare gli allegati del nuovo RdE? il soggetto responsabile o il mandatario?
                                                            Ciao mhell,
                                                            io ho provato a chiedere a Enel e mi hanno detto che "è la stessa cosa, basta guardare cosa c'è scritto all'inizio". Non sapendo bene come interpretare questa risposta..e visto che sulla prima pagina c'ero io in qualità di mandatario, ho firmato tutto io (nessuna firma del proprietario impianto). Mi hanno inviato comunicazione di "Validazione Regolamento di Esercizio" e proposto date per l'allaccio, quindi penso andasse bene così.
                                                            Poi non so se valga come regola generale...sai che qui si va un po' a fantasia...
                                                            Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 17:02. Motivo: Riparato tag QUOTE

                                                            Commenta


                                                            • Anch'io ho sempre fatto come Dick75... nessun problema.