Taratura SPI ed aggiornamento CEI 0-16 e CEI 0-21 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Taratura SPI ed aggiornamento CEI 0-16 e CEI 0-21

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Taratura SPI ed aggiornamento CEI 0-16 e CEI 0-21

    Salve
    in un impianto da 150 kwp, installato ad Aprile 2011, si sta aggiornando il SPI secondo quanto speicifacto dalla delibera 84/2012. Nel foglio di taratura inviato da ENEL Distribuzione si evince che la soglia 59.S1 deve essere tarato con u ntempo d'intervento che deve essere definito in base agli aggiornamenti delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21. Ora nella CEI 0-16 v1 (nella v2 non viene corretto questo parametro) si indica che:

    Soglia 59.S1 (1÷1,5) Vn a gradini di 0,01 Vn
    Tempo di intervento soglia 59.1 (0,05÷1) s a gradini di 0,01s

    E tutt'ora valido questo parametro?
Attendi un attimo...