Ad un cliente che ha già 60 kw in prelievo abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico da 64 kwp, dando per scontato che il cavo di fornitura Enel fosse sufficiente, non aumentando di molto la potenza. Ma l'enel ci ha risposto che sopra 50 kwp è obbligatorio avere una linea dedicata, quindi hanno passato un altro cavo fino alla cabina facendo lievitare i costi di connessione e allungandone i tempi per ottenere le varie autorizzazioni. Sapete dell'esistenza di questa regola e, se si dove posso vederla scritta? Grazie a tutti.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Linea dedicata per impianti maggiori di 50 kwp?
Comprimi
X
-
L'ENEL mi dice che tale regola sia presente sul TICA, cosa che non mi risulta.
Ho provato a chiedere il seguente esempio fittizio: Cliente con prelievo già disponibile di 80 kw realizza un impianto da 50 => risposta: lavoro complesso e cavo dedicato
cosa che mi sembra assurda a meno che non trovi una circolare o qualcosa che lo imponga, che come detto prima non riesco a trovare.
Commenta
-
Pare che per enel a seconda del verso della corrente cambi il dimensionamento del cavo
ad un cliente con 5 in prelievo e 3 in immissione, abbiamo ampliato facendo altri 3 (ma chiedendo in immissione sempre 5), hanno cambiato (o megllio ci hanno fatto cambiare) il cavo che dal palo andava dentro casa..
ho detto al tecnico:" ma come...per prelevare 5 andava bene e per immettere no?"
e lui: ma nooo...è diverso...
Comunque un impianto FV su una montante esistente che ha in prelievo una potenza equiparabile non può far altro che ALLEGGERIRE il carico...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12
Commenta
-
Da non addetto ai lavori , mi sà che qualche 'scienziato' dell'enel , visti tutti i problemi di tensione alta che si sono trovati dopo se non hanno linea ottima , scaricano subito i costi al clientecome stanno facendo le banche in cui i loro errori li fanno pagare a noi....
Ragionando in termini tecnici , concordo con Jump , dove metto un impianto importante vuol dire che c'è un'attività che si assorbe buona parte lei.....AUTO BANNATO
Commenta
-
.
....e quando non autoconsuma a mezzogiorno, la domenica, in Giugno/Luglio?1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Commenta
-
Si beppe ,ma un attività da più di 50kw di impegno , non credo che il venerdi alle 17 , spegne il generale e va via , avrà sempre qualche kw di consumo di fondo..... che dovrebbe bastare a non far salire tensioni oltre i limiti.... perchè il cavo servirebbe sempre e solo per non variare la tensione oltre i limiti...AUTO BANNATO
Commenta
-
guardate che a livello di tensione (eccessiva)..se azienda è ferma e FV al massimo..meglio che il cavo sia piccolo che grosso..piu è grosso e piu il voltaggio al contatore sara elevato..se invece si ha una caduta di temsione elevata, la line ane è "preservata"..quindi se fosse un rischio si voltaggio elevato Enel non chiederebbe di adeguare.
Se invece parlaimo di potenza...se azienda ha pagato per prelevare 50..e mette50 di FV..se anche non accende nemmeno 1 lampadina in agostoe FV produce 50, ha diritto di imettere 50...se la linea non adeguata , allora non o è bnemmeno per prelevare.
Per me sono "fioriti"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
meglio cavo grande non piccolo, per immettere inverter alza tensione di qualche volt rispetto a quella di rete.
Se ipotesi su 100 mt di cavo piccolo si ha una caduta di tensione di 20 v in base alla corrente che circola e tensione di rete 230 v, inverter per poter immettere si porterà a 250 v + altri 2 o 3 volt.
se sei oltre i 253 x 10 minuti inverter stacca.Ultima modifica di fabioe; 08-10-2016, 17:40.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Si Fabioe..ma quello che tu devi garantire non è che inverter non ecceda..ma che tu non eccedi al POD..e il cavo piccolo "ti aiuta" a non farlo(ovviamente devi alzare la soglia inverter altrimenti si spegne).
non dico che sia un bene farlo piccolo..dico solo che se Enel avesse timori di sovra tensioni in rete...per eccesso di immissioni..preferrirebbe avere cavi piccoli che grandi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
no marco, la tensione al pod, se non hai ne immissioni o prelievi (0 A di corrente), è la stessa sino al nodo precedente indipendentemente che tu abbia cavo piccolo o grande.
La caduta di tensione la crea la corrente che circola nel cavo in un senso o nell' altro, e sarà tanto più grande quanto più grande è la resistenza del cavo (cavo piccolo resistenza grande e viceversa).
Comunque è ovvio che e-distribuzione ti deve garantire tensione entro i limiti a regime, sia in fase di prelievo che di immissioni.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Una motivazione per la quale ti chiedono adeguamento della linea quando fai Tica, può essere che nella zona la tensione a vuoto o con poco carico è già alta di base (questo può essere in zone dove ci sono picchi di carico elevati per evitare di scendere con tensione in quei momenti sotto il minimo che devono garantire)
In queste condizioni quando il tuo ftv immette e non c'è autoconsumo, la tensione si alzerà sopra i limiti se hai cavo piccolo, allora loro preferiscono farti fare opere prima x evitare che possa reclamare dopo .... tra l' altro a tue spese ......Ultima modifica di fabioe; 08-10-2016, 18:28.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioIn queste condizioni quando il tuo ftv immette e non c'è autoconsumo, la tensione si alzerà sopra i limiti se hai cavo piccolo, allora loro preferiscono farti fare opere prima x evitare che possa reclamare dopo .... tra l' altro a tue spese ......
ovviamente su Inverter e non sul POD...
E piu cavo è piccolo e MENO si alza la tensione sul POD..che poi è il punto dove NON devi pasasre la T Limite..
Quindi cavo piccolo aiuta a tenere BASSA la T sula rete nel cado la Produzione di FV sia elevata...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Marco... Mi spiace ma forse è meglio che ti occupi di leggi e tasse...
Se il cavo è piccolo la tensione all'inverter inevitabilmente sale quando la produzione è alta...
Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12
Commenta
-
Ovvio che si alza di più la tensione sull' inverter ...
Oltre alla caduta tra POD e nodo di distribuzione avrai anche caduta sulla linea interna ... ma questo cosa centra ???
Stai dicendo che enel è contenta se hai cavo piccolo su tua rete interna così non alzi la tensione al contatore ???
Marco, è la legge di ohm, V=RxI.
Se hai cavo piccolo (interno o eseterno al contatore) la tensione sale durante l' immissione e scende durante il prelievo.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioSe hai cavo piccolo (interno o eseterno al contatore) la tensione sale durante l' immissione e scende durante il prelievo.
Avevo letto il titolo ma non i primi ost..solo verso la fine..scusate.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Marco ... sei fuori strada alla grande.
"E ora rispondi...se hai cavo piccolo, avrai elevata perdita di tensione.."
la tensione non ha perdite, casomai cadute ... che sono sempre ricavabili dalla legge di ohm in funzione delle correnti e della resistenza dei cavi.
Due punti sono equipotenziali anche a 100 km di distanza anche se collegati con cavo da 0,5 mm2
La caduta si crea nel momento che passa corrente ...
Marco credici ... è così
OK visto ora tua risposta
Diciamo che cavo piccolo tra inverter e pod non fa aumentare T al contatore daccordo, ma è comunque un "autogol" che si fa il produttore ....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Fabio..si lo so..solo che come ho scritto io pensavo al cavo fra Inverter e POD e non dopo POD.
Se è "dopo" è ovvio che "aiuta" a tenere T bassa in caso di forte produzione FV ..cosi come il cavo "piccolo" prima, aiuta a tenerla bassa. (e viceversa)..prendndo come punto di misura il POD (che è dive tu produttore devi assicurare i parametri di rete)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Beh ... più che il produttore è il distributore che deve assicurare i parametri della tensione in condizioni di esercizio alla max potenza immessa ...Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Mi pare che come produttore anche tu, firmando Reg Esercizio, ti impegni a non perturbarla oltre certo range...da cui la regola di settare Inverter con limiti CEi....che poi qualcuno "stara" per poter lavorare, ma assicurando sempre il rispetto dei parametri sul POD (su Inverter al distributore non importa se tu hai piu o mneo..)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Do per scontato che su mio tratto inverter - pod il cavo sia ben dimensionato per la Potenza di immissione.
Se si alza tensione al contatore di scambio può essere solo un problema del distributore ...
Io produttore firmatario del regolamento di esercizio cosa altro posso fare se non richiedere a distributore di intervenire ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioSe si alza tensione al contatore di scambio può essere solo un problema del distributore ..
pero se il cavo è adeguato per analoga potenza in prelievo, e riesce a tenermi tensione entro il minimo in prleievo..dovrebbe abche tenermi tensione entro il massimo se io immetto analga potenza.
Quindi ..o cavo andava cambiato anche prima (ma io ho gia pagato la connesisone in prelievo..se la vedano loro) oppure va bene anche ora 8che regolino la tensione in cabina, come spesso devono fare).
chiedere a utente di cambiare cavo di rete mi pare ingiusto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da fergiac Visualizza il messaggioAd un cliente che ha già 60 kw in prelievo abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico da 64 kwp, dando per scontato che il cavo di fornitura Enel fosse sufficiente, non aumentando di molto la potenza. Ma l'enel ci ha risposto che sopra 50 kwp è obbligatorio avere una linea dedicata, quindi hanno passato un altro cavo fino alla cabina facendo lievitare i costi di connessione e allungandone i tempi per ottenere le varie autorizzazioni. Sapete dell'esistenza di questa regola e, se si dove posso vederla scritta? Grazie a tutti.
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio...chiedere a utente di cambiare cavo di rete mi pare ingiusto.
Come già detto sopra però se tensione in orari di poco carico è già alta perchè a pieno carico scenderebbe troppo, enel per fare TICA prevede intervento complesso e "scarica su produttore" onere di questo lavoro ...
Ad agosto sono venuti da me (devo dire in modo molto semplice e cordiale) a fronte di una mia mail di sollecito a e-distribuzione di zona x invio di mancate letture a GSE.
Nella stessa mail ho accennato anche ad alcuni distacchi avuti tra giugno e luglio per tensione alta (prima dell' ampliamento impianto non mi era mai successo).
Fatte misure sulle 3 fasi mi hanno spostato su un 'altra dove assorbimento dei vicini era più alto e di conseguenza tensione più bassa.
Il mio pod era su una fase con pochissimo prelievo mi hanno detto, in teoria avrebbero dovuto riequilibrare i carichi in zona spostando qualche altra utenza sulla mia fase.... ma hanno preferito fare il contrario perche comunque in cadbna globalmente i carichi erano distribuiti.
io di notte non scendevo mai sotto i 240/243 V.
Questo per dire che i motivi per cui la tensione è alta in una certa zona possono essere molteplici.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Penso abbia ragione giuliano, costo tica non varia se loro devono o no fare lavori, e in base a potenza e distanza, quindi se lo vogliono cambiare, affar loroCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da fergiac Visualizza il messaggio...quindi hanno passato un altro cavo fino alla cabina facendo lievitare i costi di connessione e allungandone i tempi per ottenere le varie autorizzazioni. Sapete dell'esistenza di questa regola e, se si dove posso vederla scritta? Grazie a tutti.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggiopaghi paghi....non +è a carico enel ti addebitano i costiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
Commenta