  • Trafo di separazione rete, DOPO IL CONTATORE

    Salve, secondo Voi, posso installare il trasformatore di separazione della rete dopo il contatore di produzione? Quindi non dopo gli inverter e l'interfaccia, ma dopo il contatore di produzione.
    La rete è separata, le perdire del trasformatore, però, vanno a carico Enel

  • #2
    Ciao Faberotto, mi ero posto la stessa domanda, per gli ovvi vantaggi, ma avevo poi letto da qualche parte (ora non ricordo esattamente dove, ma proverò a cercare) che il trasformatore di isolamento andava posto prima del contatore di produzione!
    Daniele

    Commenta


    • #3
      ...si perchè il cavo che passa tra la rete e il contatore di produzione è intern oai due contatori se sono vicini ra di loro...


      Ciao

      Fox
      16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

      alla tv -calcio +rally

      http://www.evalbum.com/2123

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
        ...si perchè il cavo che passa tra la rete e il contatore di produzione è intern oai due contatori se sono vicini ra di loro...


        Ciao

        Fox
        Interno mica tanto, il cavo è esterno anche perchè tra i due contatori devi posizionare un sezionamento.

        Commenta


        • #5
          Certo che se si può fare legalmente, è una bella idea, non andrà a carico dell'enel rimane a carico dell'utenza, ma non consuma energia incentivata che altrimenti è persa, mi viene in mente questo post
          una soluzione del genere lì, limiterebbe i danni.
          Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
          Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K
          Twingo Electric Zen dal 2021 Tesla MY dal 2024

          Commenta


          • #6
            Estratto dal Decreto 19 Febbraio 2007 art.2

            e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

            Mettere il contatore di produzione prima del trasformatore di isolamento, potrebbe essere a rischio contestazione!!

            Daniele

            Commenta


            • #7
              ma il trasformatore di isolamento, che altro non è che una protezione per la rete e non un "convertitore" da CC a CA se parliamo di impianti > di 20 kWp con inverter TL potrebbe essere benissimo messo dopo il contatore di produzione e prima delle utenze, quindi non si andrebbe contro a nessuna legge, no?!?!?...qualcuno lo ha mai fatto?!?!

              Commenta


              • #8
                Non puoi farlo, leggi le istruzioni GSE in proposito

                Commenta


                • #9
                  Il quesito era già stato posto tempo fa, e ricordo che era stata allegata alla discussione un informativa del GSE dove indicava con schemi elettrici le varie posizioni dei contatori di produzione. Per connessioni in b.t., se il trafo è esterno agli inverter, questo deve essere posizionato prima del contatore di produzione, mettendo a carico del produttore tutte le perdite del trafo. Per connessioni in M.T. il trafo può stare dopo il contatore di produzione, perchè oltre ad assolvere alla separazione galvanica serve per innalzare il livello di tensione.
                  Tutte le informazioni le trovi al seguente indirizzo: http://www.gse.it/attivita/ContoEner...odegliADM.aspx

                  Commenta


                  • #10
                    Grazie, è che pensavo in MT poichè quello che sto facendo ora è ha connessione forzata in MT, altrimenti si, è logico che l'energia incentivata sia quella realmente prodotta e messa a disposizione per le altre utenze visto che dopo il trafo ho delle perdite!

                    Grazie comunque della risposta